Hallo.
Bin kurz vor Ende des Umzugs meiner FHT/FS20-Komponenten auf die CCU mit CuxD.
4 FHT80 mit je einem Stellmotor und einem TF funktionieren 1a.
Beim Umzug des 5. gibt es Ärger.
Ich bin bisher immer so vorgegangen:
Abmelden des Raumreglers von der alten Zentrale mit CenT OFF
Setzen des Stellmotors in den Sync-Modus (3 Pieptöne)
Setzen des neuen Codes des Raumreglers mit Code - Code1 - Code2 - PROG --> Dabei Quittierungston am Stellmotor
Eintragen eines neuen Geräts Typ 80 im CUxD
Eintragen des zugehörigen Codes im Geräte-Posteingang der WebUI
Fertigstellen des Geräts in der WebUI
Aktivieren des Syncmodus am Raumregler durch CenT nA
Ergebnis:
Der CenT-Status am Raumregler geht innerhalb von Sekunden bis Minuten auf On
Im CUxD-Log erscheinen bidirektional Telegramme mit der korrekten Adresse
Im CUxD-Status erscheint der Raumregler unter gefundene Adressen mit dem Status (x)
ABER:
Weder in der WebUI noch auf der Pocketcontrol HM erscheinen Daten des Raumreglers und Temperaturänderungen in der WebUI werden nicht umgesetzt.
Ich habe schon eine völlig andere Adresse gesetzt, aber ohne Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee, was ich übersehen haben könnte?
NACHTRAG:
Habe jetzt zusätzlich noch einen neuen Effekt:
folgende Meldungen im CUxD-Log:
Mar 15 11:06:50 (none) daemon.info cuxd[1132]: USB(1-2/ttyACM0) write-retry(1) Resource temporarily unavailable
Mar 15 11:10:02 (none) daemon.warn cuxd[1132]: USB(1-2/ttyACM0) CUx LOVF
Grüße
Gerd Schelbert
CUxD Probleme mit FHT80
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 38
- Registriert: 15.12.2006, 22:01
CUxD Probleme mit FHT80
--------------------------------------------
276 Kanäle in 74 Geräten und 44 CUxD-Kanäle in 14 CUxD-Geräten:
2x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-Sen-MDIR-O-2, 2x CUX03, 1x CUX91, 1x HM-LC-Dim1T-CV, 9x HMIP-eTRV, 4x HMIP-PSM, 7x HMIP-SWDO, 1x HmIP-WTH-2, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-PB-2-WM55, 2x HM-Sec-RHS, 3x HM-CC-VG-1, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, 2x HM-Sec-SCo, 2x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HMIP-WTH, 6x HM-Sec-SD-2, 1x HMIP-PS, 2x CUX40, 7x CUX02, 2x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-RC-4-3, 1x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1, 1x HM-WDS30-OT2-SM-2, 1x HM-RC-12, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x HM-Dis-TD-T, 1x HmIP-SWO-PL, 2x CUX01, 4x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Bl1-FM, 2x HmIP-BROLL, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-PB-2-FM
--------------------------------------------
276 Kanäle in 74 Geräten und 44 CUxD-Kanäle in 14 CUxD-Geräten:
2x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-Sen-MDIR-O-2, 2x CUX03, 1x CUX91, 1x HM-LC-Dim1T-CV, 9x HMIP-eTRV, 4x HMIP-PSM, 7x HMIP-SWDO, 1x HmIP-WTH-2, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-PB-2-WM55, 2x HM-Sec-RHS, 3x HM-CC-VG-1, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, 2x HM-Sec-SCo, 2x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HMIP-WTH, 6x HM-Sec-SD-2, 1x HMIP-PS, 2x CUX40, 7x CUX02, 2x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-RC-4-3, 1x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1, 1x HM-WDS30-OT2-SM-2, 1x HM-RC-12, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x HM-Dis-TD-T, 1x HmIP-SWO-PL, 2x CUX01, 4x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Bl1-FM, 2x HmIP-BROLL, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-PB-2-FM
--------------------------------------------
-
- Beiträge: 38
- Registriert: 15.12.2006, 22:01
Re: CUxD Probleme mit FHT80
Alarm aus!
Manchmal habe ich es einfach zu eilig.
Ca. 2 Stunden nach Einrichten der beiden FHT80 verschwand das Phänomen von selbst.
Eine Frage zu den FHT80 via CUxD -Devices bleibt:
Woran liegt es, dass diese per WebUI bzw externe Programme wie pocketcontrol nur rudimentär bedienbar sind?
Laut Uwe, dem derzeitigen Maintainer des CUxD, sind die Datenpunkte für die unterschiedlichen Solltemperaturen sowie die Betriebsmodi der FHT80 im CuxD vorhanden. Die besagten Frontends machen sie aber weder sichtbar noch bedienbar.
Liegt das jetzt am CUxD oder am CCU-WebUI / pocketcontrol?
Grüsse
Gerd
Manchmal habe ich es einfach zu eilig.
Ca. 2 Stunden nach Einrichten der beiden FHT80 verschwand das Phänomen von selbst.
Eine Frage zu den FHT80 via CUxD -Devices bleibt:
Woran liegt es, dass diese per WebUI bzw externe Programme wie pocketcontrol nur rudimentär bedienbar sind?
Laut Uwe, dem derzeitigen Maintainer des CUxD, sind die Datenpunkte für die unterschiedlichen Solltemperaturen sowie die Betriebsmodi der FHT80 im CuxD vorhanden. Die besagten Frontends machen sie aber weder sichtbar noch bedienbar.
Liegt das jetzt am CUxD oder am CCU-WebUI / pocketcontrol?
Grüsse
Gerd
--------------------------------------------
276 Kanäle in 74 Geräten und 44 CUxD-Kanäle in 14 CUxD-Geräten:
2x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-Sen-MDIR-O-2, 2x CUX03, 1x CUX91, 1x HM-LC-Dim1T-CV, 9x HMIP-eTRV, 4x HMIP-PSM, 7x HMIP-SWDO, 1x HmIP-WTH-2, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-PB-2-WM55, 2x HM-Sec-RHS, 3x HM-CC-VG-1, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, 2x HM-Sec-SCo, 2x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HMIP-WTH, 6x HM-Sec-SD-2, 1x HMIP-PS, 2x CUX40, 7x CUX02, 2x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-RC-4-3, 1x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1, 1x HM-WDS30-OT2-SM-2, 1x HM-RC-12, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x HM-Dis-TD-T, 1x HmIP-SWO-PL, 2x CUX01, 4x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Bl1-FM, 2x HmIP-BROLL, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-PB-2-FM
--------------------------------------------
276 Kanäle in 74 Geräten und 44 CUxD-Kanäle in 14 CUxD-Geräten:
2x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-Sen-MDIR-O-2, 2x CUX03, 1x CUX91, 1x HM-LC-Dim1T-CV, 9x HMIP-eTRV, 4x HMIP-PSM, 7x HMIP-SWDO, 1x HmIP-WTH-2, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-PB-2-WM55, 2x HM-Sec-RHS, 3x HM-CC-VG-1, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, 2x HM-Sec-SCo, 2x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HMIP-WTH, 6x HM-Sec-SD-2, 1x HMIP-PS, 2x CUX40, 7x CUX02, 2x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-RC-4-3, 1x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1, 1x HM-WDS30-OT2-SM-2, 1x HM-RC-12, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x HM-Dis-TD-T, 1x HmIP-SWO-PL, 2x CUX01, 4x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Bl1-FM, 2x HmIP-BROLL, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-PB-2-FM
--------------------------------------------
-
- Beiträge: 12927
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1603 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: CUxD Probleme mit FHT80
"....Liegt das jetzt am CUxD oder am CCU-WebUI / pocketcontrol?..." irgendwo an andere stelle hier kam gestern die antwort ... ist ist nicht ccu-cuxd. ccu und cuxd spielen hier ihr spiel ohne probleme..also ist für mich die antwort klar
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 38
- Registriert: 15.12.2006, 22:01
Re: CUxD Probleme mit FHT80
Hallo, Dondaik.
Das beantwortet aber jetzt nicht meine Frage.
Die WEB-UI-Objekte fuer die Homematic-Raumsteuerung haben doch mehr Möglichkeiten als die minimalistischen Objekte für die FHT80-Steuerungen. Ich will doch nur verstehen, woran das liegt und wer es ändern könnte.
Grüsse
Gerd Schelbert
Das beantwortet aber jetzt nicht meine Frage.
Die WEB-UI-Objekte fuer die Homematic-Raumsteuerung haben doch mehr Möglichkeiten als die minimalistischen Objekte für die FHT80-Steuerungen. Ich will doch nur verstehen, woran das liegt und wer es ändern könnte.
Grüsse
Gerd Schelbert
--------------------------------------------
276 Kanäle in 74 Geräten und 44 CUxD-Kanäle in 14 CUxD-Geräten:
2x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-Sen-MDIR-O-2, 2x CUX03, 1x CUX91, 1x HM-LC-Dim1T-CV, 9x HMIP-eTRV, 4x HMIP-PSM, 7x HMIP-SWDO, 1x HmIP-WTH-2, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-PB-2-WM55, 2x HM-Sec-RHS, 3x HM-CC-VG-1, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, 2x HM-Sec-SCo, 2x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HMIP-WTH, 6x HM-Sec-SD-2, 1x HMIP-PS, 2x CUX40, 7x CUX02, 2x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-RC-4-3, 1x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1, 1x HM-WDS30-OT2-SM-2, 1x HM-RC-12, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x HM-Dis-TD-T, 1x HmIP-SWO-PL, 2x CUX01, 4x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Bl1-FM, 2x HmIP-BROLL, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-PB-2-FM
--------------------------------------------
276 Kanäle in 74 Geräten und 44 CUxD-Kanäle in 14 CUxD-Geräten:
2x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-Sen-MDIR-O-2, 2x CUX03, 1x CUX91, 1x HM-LC-Dim1T-CV, 9x HMIP-eTRV, 4x HMIP-PSM, 7x HMIP-SWDO, 1x HmIP-WTH-2, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-PB-2-WM55, 2x HM-Sec-RHS, 3x HM-CC-VG-1, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, 2x HM-Sec-SCo, 2x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HMIP-WTH, 6x HM-Sec-SD-2, 1x HMIP-PS, 2x CUX40, 7x CUX02, 2x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-RC-4-3, 1x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1, 1x HM-WDS30-OT2-SM-2, 1x HM-RC-12, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x HM-Dis-TD-T, 1x HmIP-SWO-PL, 2x CUX01, 4x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Bl1-FM, 2x HmIP-BROLL, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-PB-2-FM
--------------------------------------------
-
- Beiträge: 12927
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1603 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: CUxD Probleme mit FHT80
wenn uwe sagt es sind alle Datenpunkt da dann ist es das frontend in meinen augen.
vg
n.
vg
n.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.