Luftfeuchte-Regelung mit Thermostat-Device (9002) Sollwert-Grenzen einstellen

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
MartinMatic
Beiträge: 113
Registriert: 19.10.2020, 18:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal

Luftfeuchte-Regelung mit Thermostat-Device (9002) Sollwert-Grenzen einstellen

Beitrag von MartinMatic » 11.07.2026, 14:09

Hallo,

ich möchte mit dem CUxD - Thermostat Device (9002) eine Luftfeuchte-Regelung realisieren.
Bei der Parametrierung des Devices habe ich TEMP+HUM+REG gewählt.
Im Regler-Device (:2) ist MODE = rel_humidity
Soweit, so schön. Nun lässt sich leider der Schieberegler für den Sollwert nur im Bereich 6...30 % einstellen (vermute, dass macht für die Raumtemperatur Sinn).
Um den Regelbereich für die Luftfeuchte auf 0...100% anzupassen, habe ich versucht, in der Gerätekonfiguration die Parameter
CLIMATECONTROL_REGULATOR|MIN = 0
CLIMATECONTROL_REGULATOR|MAX = 100
zu setzen.
Leider führt jeder Wert MIN < 6 oder MAX > 30 zur Fehlermeldung "Homematic Fehler: Das Profil konnte nicht gespeichert werden."

Was mache ich hier falsch, bzw. wie kann ich einen Luftfeuchte-Regler mit einem Regelbereich 0...100% konfigurieren?
(CUxD-Version 2.13)

Vielen Dank!

Grüße

Martin

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 15079
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Berlin
Hat sich bedankt: 972 Mal
Danksagung erhalten: 3449 Mal

Re: Luftfeuchte-Regelung mit Thermostat-Device (9002) Sollwert-Grenzen einstellen

Beitrag von Baxxy » 11.07.2026, 14:14

MartinMatic hat geschrieben: ↑
11.07.2026, 14:09
Leider führt jeder Wert MIN < 6 oder MAX > 30 zur Fehlermeldung "Homematic Fehler: Das Profil konnte nicht gespeichert werden."
Original CCU3 3.87.6?
Dann wäre das einer der bekannten Bugs dieser Version.

MartinMatic
Beiträge: 113
Registriert: 19.10.2020, 18:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal

Re: Luftfeuchte-Regelung mit Thermostat-Device (9002) Sollwert-Grenzen einstellen

Beitrag von MartinMatic » 11.07.2026, 14:53

Moinmoin,

danke für die schnelle Antwort! :)
Ja, tatsächlich, CCU3-FW war 3.87.6. Hab schnell mal auf die 3.89.6 upgedatet, damit scheint die Anpassung der Grenzwerte möglich zu sein.

Schöne Grüße

Martin

Antworten

Zurück zu „CUxD“