Hallo,
ich habe eine CCU (1.506) inklusive CUXD (0.567).
Als USB-Device benutze ich eine CUL868.
Das Problem ist, dass der CUXD nach ca 2-3 Minuten immer abstürzt.
Nach einem Neustart dauert es wieder die Zeit uncd wieder Absturz.
Das Problem hatte ich auch schon mit der CCU-Firmware-Version 1.504.
Ausserdem mit und ohne CUL868.
Kann mir jemand helfen?
Welche Info wird noch benötigt?
Besten Dank,
GS
USB 1-1 - {CUX} CUL868 [COMM] - /dev/ttyACM0 - V 1.44 CUL868 - Sat Jun 9 19:42:30 2012
Erfolgreich mit HomeMatic-CCU 127.0.0.1:8181 verbunden
als RPC-Server(INIT) von HomeMatic-CCU (3626) angefordert!
Diese Web-Seite wurde aufgerufen von: 0.0.0.0:0
CUxD-Uptime: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten 5 Sekunden 5792 (0) bytes belegt Compiled Apr 29 2012 18:25:48
CCU-Uptime: 8 Tage 21 Stunden 21 Minuten 57 Sekunden, load average: 1.03 0.29 0.33, cpu-load: 50.0%
CCU-Speicher: Total 62372k Used 34860k Free 27512k (Cached 8656k)
Filesystem: / yaffs (ro) Total 32768k Used 23060k (70.4%) Free 9708k (29.6%)
Filesystem: /usr/local yaffs (rw) Total 32768k Used 4168k (12.7%) Free 28600k (87.3%)
Filesystem: /var tmpfs (rw) Total 32768k Used 824k ( 2.5%) Free 31944k (97.5%)
HM-Config: /etc/config/homematic.regadom(1401952) - Sat Jun 9 19:11:58 2012
CUxD-Config: /usr/local/addons/cuxd/cuxd.ps(83) - Sat Jun 9 19:27:19 2012
Die aktuellen Parameter: (* = bei Änderung Neustart erforderlich)
*LISTENPORT '8700'
*HM-SCRIPTHOST '127.0.0.1'
*HM-SCRIPTPORT '8181'
*RPCHOST '127.0.0.1'
*RPCPORT '8701'
HTTP-REFRESH '5'
TERMINALLINES '25'
CUXLOGSIZE '2000'
USERLOGIN ''
CUXINITCMD 'X21'
LOGFILE ''
LOGLEVEL ''
LOGFILEMOVE ''
DEVLOGFILE ''
DEVLOGSIZE '100000'
DEVLOGMOVE ''
DEVTIMEFORMAT '%Y-%m-%dT%X'
DEVDATAFORMAT ''
SUBSCRIBE_RF '0'
SUBSCRIBE_WR '0'
AUTOSAVE '1'
MOUNTCMD ''
UMOUNTCMD ''
BACKUPCMD ''
INTERNAL ''
CUXD "stürzt immer wieder ab"
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 142
- Registriert: 16.12.2007, 12:40
Re: CUXD "stürzt immer wieder ab"
Hallo GS,
ich hatte ähnliche Probleme nach Update auf die Version 0,567. Mir haben die Hinweise auf der Seite
http://www.homematic-inside.de/software ... /cuxd.html weitergeholfen ("Absturz wird aufgrund eines Programmfehlers durch einen empfangenen ping ... verursacht").
Gruß
Peter
ich hatte ähnliche Probleme nach Update auf die Version 0,567. Mir haben die Hinweise auf der Seite
http://www.homematic-inside.de/software ... /cuxd.html weitergeholfen ("Absturz wird aufgrund eines Programmfehlers durch einen empfangenen ping ... verursacht").
Gruß
Peter