FS20 TC8 an der CCU über CuxD anmelden

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

martintea
Beiträge: 6
Registriert: 25.06.2012, 20:51

Re: FS20 TC8 an der CCU über CuxD anmelden

Beitrag von martintea » 08.07.2012, 20:13

Hallo,

danke für die Antwort.
ich möchte einen Befehl an die CCU senden, die diesen dann weiter verabreiten soll z.B. Licht einschalten oder die Variabele Anwesend einschalten.
ich habe mal ein Bild von meiner Einstellung gemacht.(läuft abernicht)
Wenn ich im CUX-Daemon schaue, sehe ich beim betätigen den Code F3B310100
Doch ich komme nicht weiter, den HCCUXD habe ich bei den Geräteeinstellung eingetragen 1434 1412 siehe Bild
kannst du mir vielleicht sagen, was ich bei der Gerätekonfiguration eintragen muß?
Dateianhänge
Unbenannt.JPG

dondaik
Beiträge: 12925
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1599 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: FS20 TC8 an der CCU über CuxD anmelden

Beitrag von dondaik » 08.07.2012, 21:20

device ist der name des gerätes
RCV ist der empfangene string vom tc8
CMD der zu sendende befehl an ein gerät zb F3737F110 / hc1 37 hc2 37 hex / gerät-adr F1 / befehl 10 hex - dex 16 also gerät ein )

siehe zb HB seite 65v ff
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Antworten

Zurück zu „CUxD“