Hallo.

Habe meine CCU heute upgedatet, weil ich das für einen neuen Homematic Rollo-Aktor brauche.
Habe dabei auch den CUxD auf die aktuelle 0.568a hochgezogen.

Dabei habe ich einige seltsame Phänomene erlebt:

1. Der CUxD kennt meinen ELV-WDE1 nicht mehr. Im Statusfenster erscheint nur die Meldung
"USB 1-1 - ELV USB-WDE1 Wetterdatenempfänger [FF] - no driver - Sat Aug 4 17:17:43 2012"

2. Meinen CUL V3, bei dem die Programmiertaste hing, konnte der CUxD nicht mehr flashen. Er versuchte es mit der CUL_V3_1.45fix.hex, aber mit einer
sehr seltsamen Meldung im Setupfenster (da hing mit & verkettet glaube ich noch ein Datum dran. Das Thema habe ich erledigt, indem ich den CUL mit
Flip manuell geflasht habe und die hängende Programmiertaste wieder gelöst habe. Trotzdem scheint da was mit der Flashroutine im CUxD nicht
hinzuhauen. BtW, für den CUL V3 ist mittlerweile ohnehin die 1.46 aktuell.

3. Nach Neustart der CCU zeigt das Statusfenster eine völlig absonderliche UPTime für den CUxD an. Die wird erst wieder korrekt initialisiert, nachdem ich
den CUxD manuell neu gestartet habe.

4. Die Startmeldung des CUxD zeigt lediglich die Version 0.568 an, nicht die 0.568a. Das hat mich so verunsichert, dass ich das Update zweimal gemacht
habe.

Die Punkte 2-4 sind, zumindest für mich, keine großen Probleme. Aber der fehlende WDE1 schlägt schon zu Buche. Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?

Grüße

Gerd Schelbert
--------------------------------------------
276 Kanäle in 74 Geräten und 44 CUxD-Kanäle in 14 CUxD-Geräten:
2x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-Sen-MDIR-O-2, 2x CUX03, 1x CUX91, 1x HM-LC-Dim1T-CV, 9x HMIP-eTRV, 4x HMIP-PSM, 7x HMIP-SWDO, 1x HmIP-WTH-2, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-PB-2-WM55, 2x HM-Sec-RHS, 3x HM-CC-VG-1, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, 2x HM-Sec-SCo, 2x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HMIP-WTH, 6x HM-Sec-SD-2, 1x HMIP-PS, 2x CUX40, 7x CUX02, 2x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-RC-4-3, 1x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1, 1x HM-WDS30-OT2-SM-2, 1x HM-RC-12, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x HM-Dis-TD-T, 1x HmIP-SWO-PL, 2x CUX01, 4x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Bl1-FM, 2x HmIP-BROLL, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-PB-2-FM
--------------------------------------------

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4819
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 245 Mal
Kontaktdaten:

Re: CUxD 0.568a - Kein WDE mehr?

Beitrag von uwe111 » 05.08.2012, 22:25

Hallo Gerd,

also bei mir läuft der USB-WDE1 noch wie bisher. Auch ein Neustart der CCU macht da keine Probleme. Alles wie bisher.
Liegt der USB-WDE1 nach dem Neustart eventuell auf einem anderen TTY und Du hattest die USB-Schnittstellen vorher manuell konfiguriert?
Ansonsten poste mal, was nach dem CUxD-Start im Syslog vom CUxD steht. Vielleicht hilft das weiter.

Das Problem bei der CUL-Programmierung liegt an einer fehlerhaften Auswertung der URL-Parameter in der aktuellen Version und ist in der nächsten Version behoben. Bis dahin funktioniert es, wenn man die CUxD-Weboberfläche über die URL http://<ip_der_ccu>:8700 aufruft. Das hatte ich aber schon im Forum geschrieben.

Die merkwürdige Uptime kann daher kommen, dass die CCU bei Dir erst nach dem CUxD-Start eine gültige Zeit per NTP bekommt. Wenn Du mein settime-AddOn http://www.homematic-inside.de/software ... ttime.html verwendest, dann hast Du solche Probleme nicht mehr.

Viele Grüße,

Uwe.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

gerd.schelbert
Beiträge: 38
Registriert: 15.12.2006, 22:01

Re: CUxD 0.568a - Kein WDE mehr?

Beitrag von gerd.schelbert » 06.08.2012, 11:42

Hallo, Uwe.

Danke für die fixe Nachricht.

Im Full Syslog View des CUxD-Infofensters finden sich keinerlei Einträge zu USB 1-1.

An den Anschlüssen wurde auch nichts umverkabelt. Auf der CCU laufen nur die Original-Software und der CUxD.

Hier mal die CUxD-Statusanzeige. Da ist nichts von einer Verschiebung auf eine andere TTY zu sehen.

USB 1-1 - ELV USB-WDE1 Wetterdatenempfänger [FF] - no driver - Sat Aug 4 17:17:43 2012
USB 1-2 - {CUX} CUL868 [COMM] - /dev/ttyACM0 - V 1.46 CUL868 - Sat Aug 4 17:17:43 2012

Erfolgreich mit HomeMatic-CCU 127.0.0.1:8181 verbunden

als RPC-Server(INIT) von HomeMatic-CCU (1010) angefordert!

Diese Web-Seite wurde aufgerufen von: 192.168.253.44:8687

CUxD-Uptime: 1 Tage 18 Stunden 14 Minuten 44 Sekunden 12224 (0) bytes belegt Compiled Jul 15 2012 13:41:47
CCU-Uptime: 1 Tage 18 Stunden 16 Minuten 51 Sekunden, load average: 0.00 0.00 0.00, cpu-load: 0.1%
CCU-Speicher: Total 62372k Used 29368k Free 33004k (Cached 6172k)

Filesystem: / yaffs (ro) Total 32768k Used 23136k (70.6%) Free 9632k (29.4%)
Filesystem: /usr/local yaffs (rw) Total 32768k Used 4208k (12.8%) Free 28560k (87.2%)
Filesystem: /var tmpfs (rw) Total 32768k Used 184k ( 0.6%) Free 32584k (99.4%)

HM-Config: /etc/config/homematic.regadom(1226376) - Mon Aug 6 05:18:23 2012
CUxD-Config: /usr/local/addons/cuxd/cuxd.ps(4226) - Mon Aug 6 00:00:00 2012


Danke für den Tip mit settime, werde das AddOn wieder nachinstallieren.

Grüße

Gerd
--------------------------------------------
276 Kanäle in 74 Geräten und 44 CUxD-Kanäle in 14 CUxD-Geräten:
2x HM-LC-Sw1-FM, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-Sen-MDIR-O-2, 2x CUX03, 1x CUX91, 1x HM-LC-Dim1T-CV, 9x HMIP-eTRV, 4x HMIP-PSM, 7x HMIP-SWDO, 1x HmIP-WTH-2, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-PB-2-WM55, 2x HM-Sec-RHS, 3x HM-CC-VG-1, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, 2x HM-Sec-SCo, 2x HM-Sec-SD-2-Team, 1x HMIP-WTH, 6x HM-Sec-SD-2, 1x HMIP-PS, 2x CUX40, 7x CUX02, 2x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-RC-4-3, 1x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1, 1x HM-WDS30-OT2-SM-2, 1x HM-RC-12, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x HM-Dis-TD-T, 1x HmIP-SWO-PL, 2x CUX01, 4x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Bl1-FM, 2x HmIP-BROLL, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-PB-2-FM
--------------------------------------------

cca
Beiträge: 2
Registriert: 14.08.2012, 16:54

Re: CUxD 0.568a - Kein WDE mehr?

Beitrag von cca » 14.08.2012, 17:29

Tach auch,

ich habe das gleiche Problem mit dem ELV-WDE1 wie Gerd.
Die CCU ist auf Software-Version 1.506, der CUxD auf 0.568a

Die Meldung im Status Fenster ist:
USB 1-2 - ELV USB-WDE1 Wetterdatenempfänger [FF] - no driver - Sat Aug 11 17:35:05 2012
Kein USB-Device connected!

Der WDE1 kommuniziert wunderbar mit meinem PC/Terminal-Programm, nur leider nicht mit der CCU.

Viel Grüße,
Claus

Benutzeravatar
uwe111
Beiträge: 4819
Registriert: 26.02.2011, 22:22
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 245 Mal
Kontaktdaten:

Re: CUxD 0.568a - Kein WDE mehr?

Beitrag von uwe111 » 14.08.2012, 18:59

Hallo Gerd, hallo Claus,

könnt Ihr mal bitte diese korrigierte Version 0.568b hier: http://www.homematic-inside.de/software ... cuxd-addon testen.

Viele Grüße,

Uwe.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN :wink: Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir

cca
Beiträge: 2
Registriert: 14.08.2012, 16:54

Re: CUxD 0.568a - Kein WDE mehr?

Beitrag von cca » 16.08.2012, 18:08

Hallo Uwe,

funktioniert, die Wetterstation KS300 liefert ihre Daten jetzt an.
Der System.Exec() Ersatz tickt auch noch. Andere Funtionen nutze ich (noch) nicht.

Vielen Dank für die schnelle Reaktion.

Viele Grüße
Claus