ehem. Fehler: XmlRpc transport error - von Mathias gelöst!

Das Langzeitarchiv für HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Mathias
Beiträge: 1783
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 259 Mal
Kontaktdaten:

Re: Fehler: XmlRpc transport error

Beitrag von Mathias » 06.11.2017, 21:01

Die Log-Dateien haben schonmal gut weitergeholfen. Danke für die Hilfe. Ich weiß jetzt unter welchen Umständen die Meldung auftritt:
Wenn während der stündlichen Erkundung der Datenpunkte aus der Logik-Schicht der CCU gleichzeitig Wertänderungen von Datenpunkten eintreffen, so werden diese nicht schnell genug vom CCU-Historian quittiert.

Gerade bei großen Projekten tritt der Fehler häufiger auf, weil die Erkundung länger dauert und häufiger Wertänderungen geschickt werden. Trotzdem werden alle Messwerte vom CCU-Historian in der Datenbank abgelegt. Nur das OK an die CCU wird zu spät versendet. Da meckert dann die CCU.

Jetzt muss ich nur noch klären, warum das so ist, und wie es behoben werden kann...

Gruß
Mathias

Ralf H.
Beiträge: 127
Registriert: 05.01.2014, 02:35
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Weserbergland
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Fehler: XmlRpc transport error

Beitrag von Ralf H. » 06.11.2017, 22:55

Mathias hat geschrieben:...
Gerade bei großen Projekten tritt der Fehler häufiger auf, weil die Erkundung länger dauert und häufiger Wertänderungen geschickt werden. Trotzdem werden alle Messwerte vom CCU-Historian in der Datenbank abgelegt. Nur das OK an die CCU wird zu spät versendet. Da meckert dann die CCU.
Hi,
das kann ich gefühlt bestätigen, JoMass hat ja lt. Signatur auch nicht nur einen Schalter im System :D
Ich selbst habe 308 Kanäle in 107 Geräten, da ist der Historian mit dem Abfragen dann doch etwas beschäftigt.
Ich drück' die Daumen, dass Du schnell eine Lösung oder einen Kompromiss findest.

Ralf

Mathias
Beiträge: 1783
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 259 Mal
Kontaktdaten:

Re: Fehler: XmlRpc transport error

Beitrag von Mathias » 08.11.2017, 07:18

So, ich habe die Warnmeldung wahrscheinlich behoben. Eine Zwischenversion kann bei GitHub herunter geladen werden. Der Fix ist dann Bestandteil der kommenden V1.1.1beta2.

Gruß
Mathias

Ralf H.
Beiträge: 127
Registriert: 05.01.2014, 02:35
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Weserbergland
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Fehler: XmlRpc transport error

Beitrag von Ralf H. » 08.11.2017, 07:23

moin Mathias,

runtergeladen habe ich die Version bereits ... ausprobieren kann ich erst heute abend :D

have a nice day - Ralf

JoMass
Beiträge: 316
Registriert: 26.11.2016, 12:52
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal

Re: Fehler: XmlRpc transport error

Beitrag von JoMass » 09.11.2017, 06:30

Danke! mit 1.1.1bet2 die letzten 12h keine Fehlermeldung mehr !
JoMass
~200 Geräte; ~70 Programme FW: 3.75.6.20240316 – Odroid N2+ 4GB 64GB-SSD , Homeassistant (latest), - HISTORIAN V3.6.0 auf QNAP; Mediola AIO Creator NEO - Node-RED (Current version: 17.0.10 (3.1.7))

Ralf H.
Beiträge: 127
Registriert: 05.01.2014, 02:35
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Weserbergland
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Fehler: XmlRpc transport error

Beitrag von Ralf H. » 09.11.2017, 23:02

Ich schließe michJoMass an: Auch bei mir nun alles i.O.
Dank an Mathias für die schnelle Lösung :)

Ich ändere mal das Thema.

ciao Ralf

g60vx
Beiträge: 170
Registriert: 16.04.2015, 21:48
Hat sich bedankt: 12 Mal

Re: ehem. Fehler: XmlRpc transport error - von Mathias gelös

Beitrag von g60vx » 13.01.2018, 15:41

Hallo, ich habe ebenfalls mehrere XmlRpc transport errors.

Zur Info:
CCU2 mit 2.31.23
Logikschichtversion: Community
CUxD 1.12 u. CUxD-Highcharts 1.4.5
XML-API 1.15
Programmedrucken 1.2
Auf der DS418 (DSM 6.1.4-15217 Update 5) lief der Historian 1.2.0beta2
Android-App Home24 2.64

3x Wemos D1 senden insgesamt 37st DS18B20 Temperaturwerte, einmal pro min an CUxD-Geräte CUX9002001 HM-CC-VD

Code: Alles auswählen

Jan 11 22:37:37 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx"}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:37:37 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling listDevices({"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx"}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:37:37 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx"}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:37:37 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error calling listDevices({"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx"}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:37:42 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx"}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:37:42 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error calling listDevices({"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx"}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:37:42 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx"}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:37:42 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error calling listDevices({"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx"}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:38:11 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx","NEQ0308111:22","VALUE",53.000000}]}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:38:11 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error
Jan 11 22:38:23 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx","NEQ0308111:22","VALUE",54.000000}]}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:38:23 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error
Jan 11 22:39:23 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx","NEQ0308111:22","VALUE",53.000000}]}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:39:23 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error
Jan 11 22:39:33 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx","NEQ0308111:22","VALUE",54.000000}]}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:39:33 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error
Jan 11 22:40:22 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx","NEQ0308111:22","VALUE",53.000000}]}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:40:22 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error
Jan 11 22:40:33 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx","NEQ0308111:22","VALUE",54.000000}]}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:40:33 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error
Jan 11 22:41:25 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx","NEQ0308111:22","VALUE",53.000000}]}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:41:25 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error
Jan 11 22:41:36 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx","NEQ0308111:22","VALUE",54.000000}]}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:41:36 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error
Jan 11 22:42:30 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx","NEQ0308111:22","VALUE",53.000000}]}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:42:30 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error
Jan 11 22:42:41 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"2003:db:xxxxxxxxxxxxxxxxxx","NEQ0308111:22","VALUE",54.000000}]}) on http://2003:0/RPC2:
Jan 11 22:42:41 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error
Den Historian und die Home24App hatte oder habe ich noch deaktiviert, um herauszufinden ob diese die Errors verursachen aber auch danach sind noch Einräge.

Was kann ich sonst noch tun?

Hinweis:
Der eine Analoginput vom NEQ0308111-12/14er ist defekt und spamt ständig den Bus zu kann das Gerät dafür vernatwortlich sein?
Zuletzt geändert von g60vx am 16.01.2018, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.

g60vx
Beiträge: 170
Registriert: 16.04.2015, 21:48
Hat sich bedankt: 12 Mal

Re: ehem. Fehler: XmlRpc transport error - von Mathias gelös

Beitrag von g60vx » 15.01.2018, 10:06

Hilfe!!! Hat keine Idee oder Vorschläge?

NI0X
Beiträge: 208
Registriert: 26.11.2017, 14:00

Re: ehem. Fehler: XmlRpc transport error - von Mathias gelös

Beitrag von NI0X » 15.01.2018, 11:20

2003:0 ist mal keine gültige V6 Adresse, 2003:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx schon.
Die Frage ist wieso da überhaupt versucht wird mit V6 zu arbeiten.
Hast Du eine CCU2? Raspberry?
Zuletzt geändert von NI0X am 16.01.2018, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.

g60vx
Beiträge: 170
Registriert: 16.04.2015, 21:48
Hat sich bedankt: 12 Mal

Re: ehem. Fehler: XmlRpc transport error - von Mathias gelös

Beitrag von g60vx » 15.01.2018, 14:11

Ist eine CCU2
Hab ich jetzt hier meine IPv6 Adresse verraten? Und sollte lieber die DSL Leitung kappen? :=o

Antworten

Zurück zu „CCU-Historian“