Jetzt hab ich einen Tag beobachtet und festgestellt, dass sich die Systemvariablen seit zwei Tagen nicht mehr updaten.
Im Log stand nur eine Zeile und zwar dass java de Hostorian nicht starten kann. Interessanterweise lief aber die Weboberfläche noch.
Bis zum dem Zeitpunkt wo ich den Historian beendet hatte, das Log weggelöscht und neu getartet habe:
Historian läuft angeblich laut Synology aber kein Log.
Also hab ich den Historian auf der Commandline ausgeführt:
/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/bin/java -jar ccu-historian.jar
Error: Could not find or load main class mdz.ccuhistorian.Main
Auch das Update auf die aktuelle Beta funktionierte nicht.
Ergab also die gleiche Fehlermeldung.
Ich glaube ich habe diese Problem immer wieder wenn die Syno ein neues DSM einspielt.
Fehler gefunden: Da lief noch ein Java Prozess, obwohl der CCU-Historian über die Syno beendet war und auch danach die Weboberfläche nicht mehr ging.
Ich hab den Prozess gekillt (was nur mir sudo kill -9 java ging) und die neue Beta mal neu gestartet.
Nichtdestotrotz. Nach dem Einspielen des aktuellen ccu-historian-2.0.0-beta.1.spk meldet die Website:
Code: Alles auswählen
HTTP ERROR 404
Problem accessing /historian/index.html. Reason:
Not Found
Powered by Jetty://
Log:
Code: Alles auswählen
2018-06-04 18:33:13|INFO |CCU-Historian V2.0.0-beta.1
2018-06-04 18:33:13|INFO |(C)MDZ (info@ccu-historian.de)
2018-06-04 18:33:18|INFO |Starting base services
2018-06-04 18:33:19|INFO |Connecting to database
2018-06-04 18:34:14|INFO |Starting database web server
2018-06-04 18:34:15|INFO |Setting up device 1
2018-06-04 18:34:15|INFO |Creating HM script client for http://192.168.111.160:8181/tclrega.exe
2018-06-04 18:34:16|INFO |Setting up plug-in 1
2018-06-04 18:34:16|INFO |Configured following interfaces: BidCos-RF, HmIP-RF, SysVar, CUxD
2018-06-04 18:34:16|INFO |Starting interfaces
2018-06-04 18:34:16|INFO |Starting XML-RPC server on port 2098
2018-06-04 18:34:18|INFO |Starting historian
2018-06-04 18:34:18|INFO |Starting web server
2018-06-04 18:34:22|INFO |Web server port: 81
2018-06-04 18:34:23|WARNING|Value -inf is not valid for data type FLOAT of data point SysVar.43538.VALUE
2018-06-04 18:34:23|WARNING|Value -inf is not valid for data type FLOAT of data point SysVar.43539.VALUE
2018-06-04 18:34:43|WARNING|Device BidCos-RF.CENTRAL.PONG does not exist
2018-06-04 18:34:54|WARNING|Value -inf is not valid for data type FLOAT of data point SysVar.43538.VALUE
2018-06-04 18:34:54|WARNING|Value -inf is not valid for data type FLOAT of data point SysVar.43539.VALUE
2018-06-04 18:35:24|WARNING|Value -inf is not valid for data type FLOAT of data point SysVar.43538.VALUE
2018-06-04 18:35:24|WARNING|Value -inf is not valid for data type FLOAT of data point SysVar.43539.VALUE
2018-06-04 18:35:54|WARNING|Value -inf is not valid for data type FLOAT of data point SysVar.43538.VALUE
2018-06-04 18:35:54|WARNING|Value -inf is not valid for data type FLOAT of data point SysVar.43539.VALUE
2018-06-04 18:36:24|WARNING|Value -inf is not valid for data type FLOAT of data point SysVar.43538.VALUE
2018-06-04 18:36:24|WARNING|Value -inf is not valid for data type FLOAT of data point SysVar.43539.VALUE
2018-06-04 18:36:54|WARNING|Value -inf is not valid for data type FLOAT of data point SysVar.43538.VALUE
2018-06-04 18:36:54|WARNING|Value -inf is not valid for data type FLOAT of data point SysVar.43539.VALUE
2018-06-04 18:37:25|WARNING|Value -inf is not valid for data type FLOAT of data point SysVar.43538.VALUE
2018-06-04 18:37:25|WARNING|Value -inf is not valid for data type FLOAT of data point SysVar.43539.VALUE
Ist der ev. noch nicht bereit? Wenn ja würde er aber echt lang brauchen...
Was auffällt ist dass der Pfad zum index.html relativ in der Fehlermeldung steht. Im confg-file sind aber alle Pfade absolut.
Gruss Ralf