"Connection timed out" bei Installation

Das Langzeitarchiv für HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
hagen
Beiträge: 15
Registriert: 19.01.2020, 14:54
Hat sich bedankt: 1 Mal

"Connection timed out" bei Installation

Beitrag von hagen » 19.01.2020, 15:37

Hallo,
ich habe eine CCU3 und möchte CCU-Historian auf meinen Windows-10-PC installieren. Beim Programmstart kommt immer die Fehlermeldung "Connection timed out".
Ich habe auf der CCU meinen Rechner freigegeben und auf meinen Rechner die benötigten Ports. Was mache ich noch falsch?
Dateianhänge
2020-01-19 15_28_05-Window.png
Firewall CCU3
2020-01-19 15_26_11-Window.png
Port-Einstellungen mein PC
2020-01-19 15_26_11-Window.png (11.91 KiB) 796 mal betrachtet
2020-01-19 15_20_17-Window.png
Fehlermeldung

Mathias
Beiträge: 1783
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 259 Mal
Kontaktdaten:

Re: "Connection timed out" bei Installation

Beitrag von Mathias » 19.01.2020, 21:21

In Deiner CCU-Firewall ist die XML-RPC API gesperrt. Diese muss auf Vollzugriff oder auf eingeschränkt, wenn zusätzlich die IP-Adresse des CCU-Historian-Rechners unter IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff eingetragen ist, gestellt werden.

Medialo-Zugriff benötigt der CCU-Historian nicht.

hagen
Beiträge: 15
Registriert: 19.01.2020, 14:54
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: "Connection timed out" bei Installation

Beitrag von hagen » 20.01.2020, 11:05

Jetzt funktioniert es. Vielen Dank für die schnelle Antwort!

Antworten