Servus,
mag mir bitte einer erklären, wie ich die Swinging-Door Verarbeitung für die Brightness-Werte meiner Bewegungsmelder
optimal einstelle?
Suche Erklärung für Swinging-Door
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 708
- Registriert: 24.10.2016, 17:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Suche Erklärung für Swinging-Door
Viele Grüße
Martin
RaspberryMatic auf ESXi 7 mit RPI-RF-MOD/HB-RF-ETH. Div. HM und HMIP Funkkomponenten im Holzständerhaus
Martin
RaspberryMatic auf ESXi 7 mit RPI-RF-MOD/HB-RF-ETH. Div. HM und HMIP Funkkomponenten im Holzständerhaus
-
- Beiträge: 1794
- Registriert: 03.11.2010, 10:25
- System: CCU
- Wohnort: Aachen
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danksagung erhalten: 261 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Suche Erklärung für Swinging-Door
Mit dem Parameter für die Swinging Door Kompression wird die maximal tolerierbare Abweichung vom tatsächlichen Wert angegeben. Wenn ein gemessener Wert innerhalb dieser Toleranz ist, so wird dieser nicht archiviert.
Bei BRIGHTNESS Datenpunkten habe ich bei mir 2,0 eingestellt.