Fehlermeldung Table "D_BIDCOS_RF_ xxx UNREACH" not found

Das Langzeitarchiv für HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
PaulM
Beiträge: 315
Registriert: 16.02.2015, 17:05
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal

Fehlermeldung Table "D_BIDCOS_RF_ xxx UNREACH" not found

Beitrag von PaulM » 17.03.2021, 18:55

Beim Aufruf der Konfiguration der zur Anpassung der Datenpunktaufzeichnung kommt diese Fehlermeldung:
Fehler: Table "D_BIDCOS_RF_PEQxxx_0_UNREACH" not found; SQL statement: ...
Daten werden weiter aufgezeichnet und können abgerufen werden.

restore vom Vortag generiert die gleiche Fehlermeldung, alles auch schon mehrfach neu gestartet.

Was tun ?

Gruß
Paul
Mit Mut und Entschlossenheit gegen Intoleranz

Mathias
Beiträge: 1767
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 253 Mal
Kontaktdaten:

Re: Fehlermeldung Table "D_BIDCOS_RF_ xxx UNREACH" not found

Beitrag von Mathias » 19.03.2021, 21:36

Versuche mal Folgendes:
  • Datenpunkt in der Datenpunktliste markieren.
  • "Werkzeuge" auswählen.
  • "Datenpunkte inkl. Historie löschen" durchführen. Die Historie ist sowieso nicht mehr vorhanden.
  • Wenn der Datenpunkte noch auf der CCU existiert, wird er automatisch nochmal neu richtig in der Datenbank eingetragen.

PaulM
Beiträge: 315
Registriert: 16.02.2015, 17:05
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal

Re: Fehlermeldung Table "D_BIDCOS_RF_ xxx UNREACH" not found

Beitrag von PaulM » 29.03.2021, 20:06

Hallo Mathias,
Fehler: Table "D_BIDCOS_RF_PEQ1259432_0_UNREACH" not found; SQL statement: SELECT TS, VALUE, STATE FROM D_BIDCOS_RF_PEQ1259432_0_UNREACH WHERE TS>=? AND TS<? ORDER BY TS [42102-199]
Dieses Gerät existiert nicht mehr auf der CCU.

Der Datenpunkt ist nur in der Datenpunktkonfiguration sichtbar (mit dieser Fehlermeldung). Er ist dort inaktiv und versteckt, eine Änderung wird jedoch nicht übernommen und der Datenpunkt kann deshalb nicht über Datenpunktliste und Werkzeuge gelöscht werden.

Das Skript zum Löschen viewtopic.php?f=38&t=55425&sid=eeb6c6d9 ... 09fb141a2 wird mit Fehlermeldung abgebrochen.

In der Datenpunktkonfiguration werden nur BidCos Geräte angezeigt, keine CUxD, HMIP oder SV's. Deren Konfiguration kann nicht verändert werden.

Gibt es eine Löschmöglichkeit über die Skriptumgebung oder irgendwie in der Datenbank oder kann man die Datenbank irgendwie anders bereinigen ?


Edit:
GELÖST
1. Datenbank anmelden
JDBC URL bei mir jdbc:h2:/media/usb1/ccu-historian/history und Benutzername / Passwort

2. Datensätze auflisten
viewtopic.php?t=22459#p189263
run SELECT * FROM DATA_POINTS WHERE ADDRESS LIKE 'HEQ123456%'

3.relevante Zeile in Spalte Action zum Löschen auswählen und durchführen

Danke