[gelöst] CCU-Historian / Es werden nicht alle Datenpunkte aufgezeichnet / WebServer nicht Reboot offline

Das Langzeitarchiv für HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Micky
Beiträge: 257
Registriert: 18.12.2014, 15:52
System: CCU
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

[gelöst] CCU-Historian / Es werden nicht alle Datenpunkte aufgezeichnet / WebServer nicht Reboot offline

Beitrag von Micky » 05.08.2021, 22:25

Hallo und guten Abend,

ich betreibe seit Jahren ccu-historian auf einem kleinen supermicro Server unter debian. Dies läuft seit Jahren stabil. Gestern ist mir aufgefallen, dass seit ca. 6 Wochen nicht mehr alle Datenpunkte von Temp.sensoren aufgezeichnet werden, obwohl sich diese lt. CCU2 ändern. Andere Datenpunkte werden korrekt aufgezeichnet. Sicherheitshalber habe ich die Batterien in den Sensoren getauscht, es trat keine Besserung ein. Nach einem Neustart des Servers scheint ccu-historian (Version 2.6.0) nicht mehr korrekt hochzufahren. Der integrierte WebServer ist nicht mehr erreichbar (auch nach 12h Wartezeit nicht). Weder am Server selbst, noch an der CCU2 wurden Änderungen (auch keine Updates) vorgenommen. Meine Datenbank hat eine Größe von knapp 82MB, da ich nur einige Datenpunkte aufzeichnen lasse und alle anderen inaktiv gesetzt habe.

Lt. Logfile erhält ccu-historian auch neue Daten (Event Received...). Jemand eine Idee, wie ich den Webserver von ccu-historian wieder zum Laufen bekomme?

Edit: Der Port des JavaWebservers ist nicht anderweitig belegt, ebenso habe ich testweise einen anderen Port für den WebServer ohne Erfolg probiert. Lt. netstat wird auch nach dem Starten nicht auf dem Port gelauscht.

Edit2: Und weiter geht die Suche... ich vermute dass der integrierte, auf JAVA basierte WebServer Jetty warum auch immer nicht mehr hochfährt... Beim manuellen Starten erfolgt folgende Ausgabe:

Code: Alles auswählen

2021-08-06 13:39:15|INFO   |CCU-Historian V2.6.0
2021-08-06 13:39:15|INFO   |(C)MDZ (info@ccu-historian.de)
2021-08-06 13:39:15|FINE   |Command line options:
2021-08-06 13:39:15|FINE   |cmdLine.configFileName=/opt/ccu-historian/ccu-historian.config
2021-08-06 13:39:15|FINE   |cmdLine.logLevel=FINEST
2021-08-06 13:39:15|FINE   |cmdLine.recalculation=false
2021-08-06 13:39:15|FINE   |cmdLine.compaction=false
2021-08-06 13:39:15|FINE   |cmdLine.clean=null
2021-08-06 13:39:15|FINE   |cmdLine.scriptFileName=
2021-08-06 13:39:15|FINE   |cmdLine.runScriptFileName=
2021-08-06 13:39:15|FINE   |Reading configuration file /opt/ccu-historian/ccu-historian.config
2021-08-06 13:39:17|INFO   |Starting base services
2021-08-06 13:39:17|INFO   |Connecting to database
2021-08-06 13:39:18|INFO   |Starting database web server
2021-08-06 13:39:19|INFO   |Setting up device 1
2021-08-06 13:39:19|INFO   |Creating HM script client for http://192.168.155.20:8181/tclrega.exe
2021-08-06 13:39:19|INFO   |Setting up plug-in 1
2021-08-06 13:39:19|INFO   |Configured following interfaces: BidCos-RF, HmIP-RF, SysVar, CUxD
2021-08-06 13:39:19|INFO   |Starting interfaces
2021-08-06 13:39:19|INFO   |Starting BIN-RPC server on port 2099
2021-08-06 13:39:19|INFO   |Starting XML-RPC server on port 2098
Edit3: Das Verhalten tritt auch bei einer kompletten Neuinstallation von ccu-historian (egal ob Version 2.6.0 oder die aktuelle beta). Hab gelesen es gab 2019 Lizenzänderungen und das bisher verwendete ppa ist nun offline. Jemand nen Tipp für mich, wie ich ccu-historian unter debian wieder zum Laufen bekomme? Kann ich nen anderen Webserver wie zB nginx einbinden? Gibt es für den JavaWebserver irgendwo ein Logfile?
Zuletzt geändert von Micky am 10.08.2021, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ich übernehme keinerlei Haftung/Garantie für Tipps/Hinweise die ich hier gebe. Danke für euer Verständnis.

Mathias
Beiträge: 1767
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 253 Mal
Kontaktdaten:

Re: CCU-Historian / plötzlich werden nicht mehr alle Datenpunkte aufgezeichnet / nach Reboot WebServer nicht mehr erreic

Beitrag von Mathias » 06.08.2021, 21:58

Bitte mal eine detaillierte Log-Datei erstellen (siehe auch Handbuch). Vom Start an bitte 1 Stunde aufzeichnen. Die Datei kannst Du mir dann per PN schicken.
Kann ich nen anderen Webserver wie zB nginx einbinden?
Das geht nicht.
Gibt es für den JavaWebserver irgendwo ein Logfile?
Eventuelle Log-Ausgaben des Web-Servers erscheinen auch in den CCU-Historian Log-Dateien.

Micky
Beiträge: 257
Registriert: 18.12.2014, 15:52
System: CCU
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: CCU-Historian / plötzlich werden nicht mehr alle Datenpunkte aufgezeichnet / nach Reboot WebServer nicht mehr erreic

Beitrag von Micky » 06.08.2021, 22:37

Hallo Mathias,

vielen Dank für deine Unterstützung. Das Logfile wird bereits erstellt, ich sende es dir dann morgen zu.

Grüße M.
Ich übernehme keinerlei Haftung/Garantie für Tipps/Hinweise die ich hier gebe. Danke für euer Verständnis.

Micky
Beiträge: 257
Registriert: 18.12.2014, 15:52
System: CCU
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: CCU-Historian / plötzlich werden nicht mehr alle Datenpunkte aufgezeichnet / nach Reboot WebServer nicht mehr erreic

Beitrag von Micky » 10.08.2021, 11:11

Hallo Mathias,

hilft dir das Log so weiter und benötigst du weitere Daten?

Grüße M.
Ich übernehme keinerlei Haftung/Garantie für Tipps/Hinweise die ich hier gebe. Danke für euer Verständnis.

Micky
Beiträge: 257
Registriert: 18.12.2014, 15:52
System: CCU
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: CCU-Historian / plötzlich werden nicht mehr alle Datenpunkte aufgezeichnet / nach Reboot WebServer nicht mehr erreic

Beitrag von Micky » 10.08.2021, 21:53

Guten Abend Zusammen,

nur zur Vollständigkeit. Dank der Hilfe von Mathias konnte das Problem gefunden werden. Auf meiner CCU2 hat sich die HmIP-RF-Schnittstelle aufgehangen und damit konnte ccu-historian nicht mehr sauber starten. Nach einem Reboot der CCU2 läuft wieder alles wie gewohnt.

Wäre von allein nicht drauf gekommen, da meine CCU2 auch weiterhin komplett unauffällig ihren Dienst verrichtet hat. Meine Programme, sowie meine Steuerung per XML-API funktionierten ganz normal, ohne jegliche Auffälligkeiten.

Vielleicht hilft ja der Thread trotzdem, falls jemand vor der gleichen Herausforderung steht.

Grüße M.
Ich übernehme keinerlei Haftung/Garantie für Tipps/Hinweise die ich hier gebe. Danke für euer Verständnis.

Antworten

Zurück zu „CCU-Historian“