Hallo zusammen,
ich nutzen den CCU Historian auf einem QNAP NAS in einem Docker. Dort habe ich meine beiden CCU3 konfiguriert und es werden auch die Werte beider CCU3 ausgelesen.
Nur die Systemvariabeln der zweiten CCU3 werden zwar in der Datenpunktliste angezeigt, aber enthalten keine Werte, wenn ich auf Trend gehe.
Hat da jemand einen Tip, wo ich mal ansetzen könnte ?
Gruss
Holger
CCU-Historian - zwei CCU3 - SYSVar nur von einer CCU
Moderator: Co-Administratoren
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: CCU-Historian - zwei CCU3 - SYSVar nur von einer CCU
Hallo Holger!
Welche Historian-Version?
Beide CCUs korrekt mit Präfix in der Config deklariert?
Ändern sich die SV-Werte?
Historian schon einmal neu gestartet?
Roland
Welche Historian-Version?
Beide CCUs korrekt mit Präfix in der Config deklariert?
Ändern sich die SV-Werte?
Historian schon einmal neu gestartet?
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: CCU-Historian - zwei CCU3 - SYSVar nur von einer CCU
Hallo Roland,
die Version von xjokay ist latest.
Die config-Datei:
database.dir='/database'
database.webAllowOthers=true
devices.device1.address='192.168.0.32'
devices.device1.type=CCU3
devices.device1.prefix='CCU32-'
devices.device1.plugin1.type=CUXD
devices.device2.address='192.168.0.92'
devices.device2.type=CCU3
devices.device2.prefix='CCU92-'
devices.device2.plugin1.type=CUXD
devices.historianAddress='192.168.0.5'
devices.historianBinRpcPort=2099
devices.historianXmlRpcPort=2098
webServer.historianAddress='192.168.0.5'
Es ändern sich von der ersten CCU3 die Systemvariablen auch im Historian und auch die Homematic Komponten bei beiden CCU. Nur die Systemvariablen der zweiten CCU3 werden im Historian nicht mitgeschrieben.
Neu gestartet schon mehrmals.
Ne Idee ?
Gruss
Holger
die Version von xjokay ist latest.
Die config-Datei:
database.dir='/database'
database.webAllowOthers=true
devices.device1.address='192.168.0.32'
devices.device1.type=CCU3
devices.device1.prefix='CCU32-'
devices.device1.plugin1.type=CUXD
devices.device2.address='192.168.0.92'
devices.device2.type=CCU3
devices.device2.prefix='CCU92-'
devices.device2.plugin1.type=CUXD
devices.historianAddress='192.168.0.5'
devices.historianBinRpcPort=2099
devices.historianXmlRpcPort=2098
webServer.historianAddress='192.168.0.5'
Es ändern sich von der ersten CCU3 die Systemvariablen auch im Historian und auch die Homematic Komponten bei beiden CCU. Nur die Systemvariablen der zweiten CCU3 werden im Historian nicht mitgeschrieben.
Neu gestartet schon mehrmals.
Ne Idee ?
Gruss
Holger
- Dateianhänge
-
- Version.jpg (22.82 KiB) 562 mal betrachtet
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: CCU-Historian - zwei CCU3 - SYSVar nur von einer CCU
Hallo Holger!
Eines fällt mir an deiner Konfiguration spontan auf: Es gab einmal die Beschränkung, dass nur eine CUxD-Instanz im CCU-Hstorian erlaubt war, du hast aber bei beiden CCUs CUxD aktiviert. Bitte überprüfe nochmals die Dokumentation, ob diese Einschränkung nach wie vor gegeben ist und ändere das gegebenenfalls.
Sonst müssen leider gescheitere Leute her...
Roland
Eines fällt mir an deiner Konfiguration spontan auf: Es gab einmal die Beschränkung, dass nur eine CUxD-Instanz im CCU-Hstorian erlaubt war, du hast aber bei beiden CCUs CUxD aktiviert. Bitte überprüfe nochmals die Dokumentation, ob diese Einschränkung nach wie vor gegeben ist und ändere das gegebenenfalls.
Sonst müssen leider gescheitere Leute her...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Baxxy
- Beiträge: 10847
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2229 Mal
Re: CCU-Historian - zwei CCU3 - SYSVar nur von einer CCU
Hmm...
eigentlich sieht das soweit gut aus.
Wenn CUxD 2.6 benutzt wird sind die Präfixe auch kein Problem. Kann man im CUxD-Syslog kontrollieren.
Mein Test-Windows-Historian hat keine Probleme die SysVars von 2 Zentralen aufzuzeichnen.
Was passiert wenn du mal die "funktionierende CCU" aus der config nimmst? Werden dann die SysVars der "nicht funktionierenden" aufgezeichnet?
Gibt es Fehlermeldungen im Logfile?
eigentlich sieht das soweit gut aus.
Wenn CUxD 2.6 benutzt wird sind die Präfixe auch kein Problem. Kann man im CUxD-Syslog kontrollieren.
Code: Alles auswählen
RM: A
Aug 31 19:53:06 Test-CCU-RMatic-Pi3Bplus daemon.info cuxd[848]: INIT 'binary://192.168.3.3:2099' 'Pi3-RM_CUxD'
RM: B
Aug 31 19:53:05 Test-CCU-RMatic-Pi4B-V2 daemon.info cuxd[837]: INIT 'binary://192.168.3.3:2099' 'Pi4-RM_CUxD'
Gibt es Fehlermeldungen im Logfile?
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 1796
- Registriert: 03.11.2010, 10:25
- System: CCU
- Wohnort: Aachen
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danksagung erhalten: 262 Mal
- Kontaktdaten:
Re: CCU-Historian - zwei CCU3 - SYSVar nur von einer CCU
Bitte mal die Firewall-Einstellungen auf der 2. CCU prüfen. Beispielwiese "Remote Homematic-Script API" auf "Vollzugriff" stellen. Ansonsten hilft auch eine Log-Datei weiter.