Neu angelegte Systemvariable wird nicht geloggt (Gelöst)

Das Langzeitarchiv für HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
BitMac
Beiträge: 186
Registriert: 27.11.2015, 09:51
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Neu angelegte Systemvariable wird nicht geloggt (Gelöst)

Beitrag von BitMac » 06.02.2022, 10:42

Was ich gemacht habe:
- Eine neue Systemvariable im Raspberrymatic angelegt mit zugehörigem Script. Funktioniert.
Unter "Systemvariablen" in der Web-UI sehe ich ja am Zeitstempel, das der Wert auch aktualisiert wird.

- CCU-Historian gestoppt und wieder gestartet (monit stop/start ccu-historian),
damit die neue Variable auch in der Datenpunktliste auftaucht.

- Variable ist nicht inaktiv und auch nicht versteckt.

Die Variable hat im Historian aber immer 0 Einträge.

Woran kann das liegen ???
Zuletzt geändert von BitMac am 06.02.2022, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.

Mathias
Beiträge: 1783
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 259 Mal
Kontaktdaten:

Re: Neu angelegte Systemvariable wird nicht geloggt

Beitrag von Mathias » 06.02.2022, 11:16

Der CCU-Historian tastet die Systemvariablen i.d.R. alle 30 Sekunde ab. Eine Änderung ist also nicht sofort sichtbar.

Ansonsten müsste mal eine Log-Datei erstellt und angeschaut werden (s.a. Handbuch).

BitMac
Beiträge: 186
Registriert: 27.11.2015, 09:51
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: Neu angelegte Systemvariable wird nicht geloggt

Beitrag von BitMac » 06.02.2022, 12:19

Mathias hat geschrieben:
06.02.2022, 11:16
Ansonsten müsste mal eine Log-Datei erstellt und angeschaut werden
OK, Werde ich aktivieren.
Welcher Filterlevel ist denn dafür sinnvoll ?
Ich habe erstmal

logSystem.consoleLevel=Level.FINER
logSystem.fileLevel=Level.FINER
logSystem.binRpcLevel=Level.WARNING

eingestellt, kann ich aber nicht interpretieren.

BitMac
Beiträge: 186
Registriert: 27.11.2015, 09:51
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: Neu angelegte Systemvariable wird nicht geloggt (Gelöst)

Beitrag von BitMac » 06.02.2022, 15:26

Es war kein Problem.
Man muß anscheinend beim Historian nur etwas Geduld mitbringen.
Ich kenne zwar den Grund nicht, aber die neue Variable tauchte erst nach 2Std in der Graphik auf.

Antworten