Ich habe folgende Probleme:
In der Datenpunktkonfiguration stehen unter "Geräte/Kanal"
Bezeichner von Systemvariablen, die es schon seit langem nicht mehr gibt.

Außerdem tauchte ein Systemvariablenname in den Datenpunkten gar nicht erst auf.
Daraufhin habe ich über sysvarlist.cgi erstmal die ID von dieser Systemvariablen rausgesucht
und dann festgestellt, daß in den Historian-Datenpunkten unter dieser ID ein ganz anderer Variablenname steht.
Irgendwie ist dort etwas furchtbar durcheinander.
Wie kann ich das bereinigen?
Warten hat nicht geholfen. Ein Tag später sah es noch genauso aus.

BitMac
Beiträge: 186
Registriert: 27.11.2015, 09:51
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: Bereinigen der Datenpunktkonfiguration [Gelöst]

Beitrag von BitMac » 27.07.2022, 15:58

Hab's selbst gefunden:
Wenn die SV's mal im Historian drin waren, aber nicht mehr vorhanden sind,
müssen diese Datenpunkte von Hand gelöscht werden.

1. In der "Datenpunktkonfiguration" dürfen die Datenpunkte nicht inaktiv und nicht versteckt sein.
2. In "Datenpunktliste" die entsprechenden SV bzw. DP anwählen
3. Datenpunktliste -> Werkzeuge (Rechts oben), -> DP inkl. Historie löschen

Wech sind sie.