Hallo Zusammen,

vielleicht hat einer eine Idee.

Ich bekomme nach einem Restart von meinm RaspberryMatic mehrfach folgenden Fehler von Historian und er funktioniert nicht richtig.

Code: Alles auswählen

2024-01-30 20:48:59|INFO   |Starting base services
2024-01-30 20:49:00|INFO   |Connecting to database
2024-01-30 20:49:04|INFO   |Starting database web server
2024-01-30 20:49:04|INFO   |Setting up device 1
2024-01-30 20:49:05|INFO   |Creating HM script client for http://127.0.0.1:8181/tclrega.exe
2024-01-30 20:49:05|INFO   |Setting up plug-in 1
2024-01-30 20:49:05|INFO   |Configured following interfaces: BidCos-RF, HmIP-RF, SysVar, CUxD
2024-01-30 20:49:05|INFO   |Starting interfaces
2024-01-30 20:49:05|INFO   |Starting BIN-RPC server on port 2099
2024-01-30 20:49:05|INFO   |Starting XML-RPC server on port 2098
2024-01-30 20:49:05|SEVERE |Exception: Server returned HTTP response code: 503 for URL: http://127.0.0.1:2001
2024-01-30 20:49:05|SEVERE |Detail: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 503 for URL: http://127.0.0.1:2001
	at mdz.hc.itf.hm.HmXmlRpcClient.init(HmXmlRpcClient.groovy:55)
	at mdz.hc.itf.hm.HmXmlRpcInterface.init(HmXmlRpcInterface.groovy:123)
	at mdz.hc.itf.hm.HmXmlRpcInterface$_start_closure1.doCall(HmXmlRpcInterface.groovy:78)
	at mdz.hc.itf.hm.HmXmlRpcInterface$_start_closure1.doCall(HmXmlRpcInterface.groovy)
	at mdz.Exceptions.lambda$0(Exceptions.java:84)
	at mdz.Exceptions.catchToLog(Exceptions.java:74)
	at mdz.Exceptions.catchToLog(Exceptions.java:84)
Wenn ich dann über Monit den Prozess stoppe und wieder starte, geht es ohne Fehlermeldung und alles funktioniert.

Für mich sieht es so aus als ob das Betriebsystem mit RaspberryMatic noch nicht komplett hochgestartet ist und der Historian Prozess zu früh versucht zu starten.

Kann man die Verzögerung hier noch etwas nach oben stellen ?

LG wak

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10848
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 2229 Mal

Re: Nach RaspberryMatic restart, start mit Fehler

Beitrag von Baxxy » 30.01.2024, 22:04

Seit ein paar RM-Versionen ist der Zugriff auf die Schnittstellen bis zum Ende des Bootvorganges gesperrt.
Also auch dann noch wenn die AddOns gestartet werden. Vorher waren die Schnittstellen "offen" bevor die AddOns gestartet wurden.

Mathias hatte den Jack schon auf das neue Verhalten angepasst, das müsste er idealerweise auch für den Historian tun falls möglich.