Probleme mit CCU-Historian im Zusammenspiel mit CL-Studio seit Update 3.71.12.20231014 und später

Das Langzeitarchiv für HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren


Mathias
Beiträge: 1800
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 264 Mal
Kontaktdaten:

Re: Probleme mit CCU-Historian im Zusammenspiel mit CL-Studio seit Update 3.71.12.20231014 und später

Beitrag von Mathias » 24.04.2024, 18:47

Ich werde es wohl so erweitern, dass eine Neuerkundung im Fehlerfall schneller (z.B. nach 30 Sekunden) erfolgt.

snirk
Beiträge: 33
Registriert: 24.01.2018, 14:09
System: CCU

Re: Probleme mit CCU-Historian im Zusammenspiel mit CL-Studio seit Update 3.71.12.20231014 und später

Beitrag von snirk » 24.04.2024, 19:31

Mathias hat geschrieben:
23.04.2024, 22:38
Die Ursache ist wohl folgende: Beim ersten Erkunden der SysVar-Datenpunkte tritt der Zugriffsfehler auf. Die Liste der SysVar-Datenpunkte im CCU-Historian ist dann leer. Es werden keine SysVars ausgelesen, auch wenn die Verbindung wieder funktioniert. Erst wenn historian.metaCycle (Standard 1 Stunde) abgelaufen ist, werden die SysVar-Datenpunkte neu erkundet und werden dann auch gelesen. Da muss ich mal überlegen, wie das verbessert werden kann.
Ich kann dazu sagen, dass in meinem Fall die Sysvars auch nach über 12 Stunden noch nicht in der DB aufgezeichnet wurden.

Mathias
Beiträge: 1800
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 264 Mal
Kontaktdaten:

Re: Probleme mit CCU-Historian im Zusammenspiel mit CL-Studio seit Update 3.71.12.20231014 und später

Beitrag von Mathias » 24.04.2024, 21:41

snirk hat geschrieben:
24.04.2024, 19:31
Ich kann dazu sagen, dass in meinem Fall die Sysvars auch nach über 12 Stunden noch nicht in der DB aufgezeichnet wurden.
Merkwürdig.

In der nächsten Version sollte dies aber behoben sein (siehe GitHub).