Toni meinte, daß sie kein Helligkeits-WERTE sendet.
Sie kennt nur nur AUF bzw. ZU - ob nun mit Fahrzeitangabe oder ohne ist doch egal! Man kann keinen Helligkeitswert auswerten.
Gruss
Thomas
FS 20 BS
Moderator: Co-Administratoren
- uwe111
- Beiträge: 4827
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 246 Mal
- Kontaktdaten:
Re: FS 20 BS
Hallo Thomas,
Viele Grüße,
Uwe.
das stimmt dann natürlich. Es gibt nur Sonne oder keine Sonne. Für die Helligkeitswerte habe ich mir auch einen Temperatursensor umgebaut.tsa hat geschrieben:Toni meinte, daß sie kein Helligkeits-WERTE sendet.
Sie kennt nur nur AUF bzw. ZU - ob nun mit Fahrzeitangabe oder ohne ist doch egal! Man kann keinen Helligkeitswert auswerten.
Viele Grüße,
Uwe.
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
-
- Beiträge: 109
- Registriert: 07.12.2010, 08:30
Re: FS 20 BS
Gibt´s denn im FS20/HMS-Portfolio keinen brauchen Helligkeitssensor?
xsXcontrol mit EzControl XS1 | QNAP TS-419+ | SGS 2.3.3 | FS20 | FHT | HMS | ELRO | Intertechno | EM 1000 | ...
Re: FS 20 BS
Hallo;
wollte keinen neuen Thread aufmachen zum Thema BS.
Ich versuche seit Wochen meine BS zum Laufen zu bekommen und kriegs einfach nicht hin. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich betreibe die BS im Modus 2. D.h. das Gerät sitzt bei mir an einem Fenster im 1.OG und ich möchte gerne meine 5 Rollläden im EG steuern.
Ich habe die BS programmiert mit Hauscode, Adresse der Funktionsgruppe "Rollläden", Helligkeitswerten und Zeiten für Auf- und Abfahren.
Und da ist mein Problem: normalerweise sollten im Modus 2 ja bei "Sonne scheint" zuerst alle Rollläden komplett hochgefahren werden (dauert bei mir ca. 25 sec) um einen definierten "Ausgangszustand zu erreichen und dann wieder herunterfahren auf Position (bei mir ca. 18 sec.).
In der Praxis passiert aber folgendes: die Rollläden fahren ca. 5 sec. hoch (d.h. auf kein Fall komplett) und dann komplett runter. Kann mir das jemand erklären?
Ich dachte schon, das BS ist defekt. Aber auch das Austauschteil verhält sich genau so.
wollte keinen neuen Thread aufmachen zum Thema BS.
Ich versuche seit Wochen meine BS zum Laufen zu bekommen und kriegs einfach nicht hin. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich betreibe die BS im Modus 2. D.h. das Gerät sitzt bei mir an einem Fenster im 1.OG und ich möchte gerne meine 5 Rollläden im EG steuern.
Ich habe die BS programmiert mit Hauscode, Adresse der Funktionsgruppe "Rollläden", Helligkeitswerten und Zeiten für Auf- und Abfahren.
Und da ist mein Problem: normalerweise sollten im Modus 2 ja bei "Sonne scheint" zuerst alle Rollläden komplett hochgefahren werden (dauert bei mir ca. 25 sec) um einen definierten "Ausgangszustand zu erreichen und dann wieder herunterfahren auf Position (bei mir ca. 18 sec.).
In der Praxis passiert aber folgendes: die Rollläden fahren ca. 5 sec. hoch (d.h. auf kein Fall komplett) und dann komplett runter. Kann mir das jemand erklären?
Ich dachte schon, das BS ist defekt. Aber auch das Austauschteil verhält sich genau so.
Gruß
didi63
Meine Komponenten:
FHT80B (4x),FHT8V (6x), FHT80TF-2, FS20RSU (5x), FS20 S20-3 (2x), FS20BS, FS20IRU, FS20IRP-2, FS20DWT, FS20 ST (3x)
didi63
Meine Komponenten:
FHT80B (4x),FHT8V (6x), FHT80TF-2, FS20RSU (5x), FS20 S20-3 (2x), FS20BS, FS20IRU, FS20IRP-2, FS20DWT, FS20 ST (3x)