Hallo,
Ich habe folgende Anweisung programmiert:
wenn Uhrzeit >= "06:25:00" und Rollladen_Diele geschlossen dann
Stehlampe_Diele einschalten
endewenn
der Rollladen wurde am Vortage durch den Daemmerungssensor geschlossen und die Stehlampe soll morgens um 6:25 Uhr einschalten, aber nur wenn der Rollladen noch unten ist.
Die Stehlampe schaltet nicht ein.
Kann Jemand helfen? Danke im voraus.
Was habe ich falsch gemacht?
Programmierung FS20
Moderator: Co-Administratoren
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 12194
- Registriert: 29.07.2006, 15:58
- Wohnort: Schweiz
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Programmierung FS20
Hallo harryfitti
Wird das Makro denn auch ausgeführt? - Entweder muss du einen Ausführungsintervall von "jede Minute" auswählen oder -besser - bei den Makro-Ausführungszeiten einen Eintrag "täglich - 06:25:00" machen.
Viele Grüsse
Bümpi
Wird das Makro denn auch ausgeführt? - Entweder muss du einen Ausführungsintervall von "jede Minute" auswählen oder -besser - bei den Makro-Ausführungszeiten einen Eintrag "täglich - 06:25:00" machen.
Viele Grüsse
Bümpi
-
- Beiträge: 85
- Registriert: 30.03.2010, 13:48
Re: Programmierung FS20
Hallo Buempi,
danke für die schnelle Antwort.
Ich werde es so ändern. Das Ergebnis sehe ich morgen früh.
gruss
harryfitti
danke für die schnelle Antwort.
Ich werde es so ändern. Das Ergebnis sehe ich morgen früh.
gruss
harryfitti