Moin,
irgendwie bin ich glaube ich zu ungeschickt. Ich habe gerade mal mit einem FS20 LS rumgespielt und ihn direkt mit einer Funksteckdose verkoppelt.
Also -
1 - FS20 LS auf Werkseinstellungen
2 - Funk-Steckdose in Steckdose gesteckt mit gehaltenem Knopf
3 - FS20 LS auf Knopf 4 (LS-4) gedrückt
-> nun kann ich mit Knopf LS-3 und LS-4 die Dose sauber ein und ausschalten
4 - am LS die Reaktionszeit auf 8 Sekunden gesetzt - klappt
5 - die EINSCHALTDAUER der Dose mit 5 Sekunden auf LS-4 (Lämpchen blinkt) und danach LS-2 LS-1 LS-1 LS-3 auf 4 x 1 Sekunde gestellt
6 - nun - ich hebe den LS an, so dass Licht auf den Sensor fällt, die Dose schaltet sofort - ABER! - das war es, sie geht ein, aber nicht mehr aus
Sollte sie nicht nur 4 Sekunden eingeschlatet bleiben? oder mache ich da einen Fehler?
Drücke ich wieder auf LS-3, geht sie direkt wieder aus.
Irgendwie ist mir glaube ich die Funktionsweise vom LS noch nicht ganz klar, oder muss man irgendwie den 2ten Kanal 1/2 zum ausschalten nutzen?
Wäre dankbar für Tips
Tommi
FS20 LS Schaltdauer geht nicht?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: FS20 LS Schaltdauer geht nicht?
Hallo,
kap. 5.2 auch beachtet ? - > code 34,mal gesetzt?
kap. 5.2 auch beachtet ? - > code 34,mal gesetzt?
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
Re: FS20 LS Schaltdauer geht nicht?
Hm, verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz - mit 5.2 kann ich den 2ten Kanal deaktivieren und die gewünschte Reaktion des EMPFÄNGERS?!? beschreibt? Der Empfänger ist doch in meinem Fall die Steckdose, oder nicht?
Wie kann ich die auf X% Helligkeit setzen?
Ich schicke doch eigentlich (zumindest will ich das) ein Signal zur Dose, das sie schalten soll, das, wenn es am SENDER hell wird und das für 4 Sekunden.
Soweit der Gedanke
Tommi
Wie kann ich die auf X% Helligkeit setzen?
Ich schicke doch eigentlich (zumindest will ich das) ein Signal zur Dose, das sie schalten soll, das, wenn es am SENDER hell wird und das für 4 Sekunden.
Soweit der Gedanke
Tommi
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: FS20 LS Schaltdauer geht nicht?
eben, und dafür muss der befehl definiert werden .. / tabelle seite 15 unten befehl 34 (41) / vergesse das mit der helligkeit - ein schaltaktor geht bei fastt allen befehlen an zb 15% helligkeit ist ja auch ein ein ...
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.