Hallo !
Bin der Neue
Habe auch schon gleich ein paar Fragen, die ich separat stelle, damit ich die richtigen Antworten bekomme und evtl. andere/neue Mitglieder über die Boardsuche schneller finden können.
Habe ein großes Problem mit den FS20 DU Dimmer :
Richtig verkabelt in einer Dose (Aufputz) und Einsatzzweck soll eine Dimmbare Außensteckdose unter der Pergola für die Partybeleuchtung sein.
Taster für die beiden roten Programmierkabel 1x betätigt und Licht geht an. So soll es auch.
Taster ein zweites Mal gedrückt gehalten und die Lampe wird heller und bleibt bei ca. 3/4 der vollen Beleuchtung an. Schon seltsam.
Taster ein drittes Mal gedrückt und die Lampe geht aus. Naja, auch (noch?) OK.
Nun gehts ans Programmieren. 15 Sekunden den Taster aktiviert .... Licht geht schon nicht mehr an (??) und nichts passiert.
Anlernversuche über den FS20 S4 Handsender schlagen jetzt fehl.
Nix geht mehr. Was mache ich falsch ?
Ach so, ich möchte den Handsender Taste 1 und 2 direkt benutzen und als Makro über die Standardsoftware des FHZ 1300 benutzen. D.h. die FS20 DU muß beides können. Gehts ?
Die contronic Studio Software für 99 Euro ist mir zu teuer für die paar Schaltungen. Muß doch auch so klappen
Also, wer hat ne Lösung für mich ?
Gruß
Nexus
Ist evtl. mein FS20 DU defekt ?
Moderator: Co-Administratoren
zu deinem 1. problem: ich vermute auch mal, das der du einen schlag hat. schick ihn an elv zurück ...
das hab ich nicht so genau verstanden. meinst du, dass du die sendeimpule direkt zum empfänger schickst, aber zusätlich noch ein makro ausführen möchtest? das wäre im grunde genommen möglich, jedoch kann es natürlich passieren, dass der zustand in der software und der tatsächliche zustand des aktors nicht synchron ist. mit der studio-software kannst du das umgehen, in dem du in zeitabständen die zustände aktualisierst (so mach ich das zum beispiel ...)Ach so, ich möchte den Handsender Taste 1 und 2 direkt benutzen und als Makro über die Standardsoftware des FHZ 1300 benutzen. D.h. die FS20 DU muß beides können. Gehts ?
du wirst über kurz oder lang nicht darum kommen. die standard-software ist zwar einigermaßen zu gebrauchen, stößt jedoch bald an ihre grenzen. plan die studio-software auf jeden fall mal als anschaffung ein :-)Die contronic Studio Software für 99 Euro ist mir zu teuer für die paar Schaltungen. Muß doch auch so klappen
... squeeezer
Danke für die Info.
Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Der FHZ 1300 liegt im Arbeitszimmer. Also an der genau entgegengesetzten Seite, wo ich schalten möchte. Weiß noch nicht, ob der Funkweg langt.
Klar kann der Handsender an die FHZ 1300 Zentrale senden und Makros ausführen.
Nur möchte ich mit Taste 1 "Beleuchtung Aussen" und mit Taste 2 "Steckdose Pergola" schalten (also direkte Verbindung) und zusätzlich den gleichen Befehl per Makro schalten. Kommt das Standardprogramm damit durcheinander ?
Könnte wohl als Alternative die FHZ 1300 besser positionieren....
Gruß
Nexus
P.S. Die defekte FS20 geht morgen auf Reisen nach Leer.....
Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Der FHZ 1300 liegt im Arbeitszimmer. Also an der genau entgegengesetzten Seite, wo ich schalten möchte. Weiß noch nicht, ob der Funkweg langt.
Klar kann der Handsender an die FHZ 1300 Zentrale senden und Makros ausführen.
Nur möchte ich mit Taste 1 "Beleuchtung Aussen" und mit Taste 2 "Steckdose Pergola" schalten (also direkte Verbindung) und zusätzlich den gleichen Befehl per Makro schalten. Kommt das Standardprogramm damit durcheinander ?
Könnte wohl als Alternative die FHZ 1300 besser positionieren....
Gruß
Nexus
P.S. Die defekte FS20 geht morgen auf Reisen nach Leer.....
ok, jetzt hab ichs, glaube ich, verstanden :-)
in der standard-software geht das nur, wenn du die fernbedienung in den modus mit doppelter kanalanzahl schaltest. eine fs20 s4 kannst du ja so schalten, dass du nicht links aus und rechts an hast (4-kanal-modus), sondern im sog. toogle-modus betrieben (8-kanal). in dem moment schaltest du mit jeder taste einen empfänger an und aus (im wechsel).
mit der studio-software löst du das per makro, welches du auf das tastenpaar der fernbedieung legst. das wäre in etwa:
wenn fb_tastenpaar_1 = "aus" dann
wenn beleuchtung_aussen = "an" dann
beleuchtung_aussen := "aus"
sonst
beleuchtung_aussen := "an"
endewenn
endewenn
wenn fb_tastenpaar_1 = "an" dann
wenn steckdose_pergola = "an" dann
steckdose_pergola := "aus"
sonst
steckdose_pergola := "an"
endewenn
endewenn
kauf dir die studio-version und du bist glücklich :-)
viele grüße ...
in der standard-software geht das nur, wenn du die fernbedienung in den modus mit doppelter kanalanzahl schaltest. eine fs20 s4 kannst du ja so schalten, dass du nicht links aus und rechts an hast (4-kanal-modus), sondern im sog. toogle-modus betrieben (8-kanal). in dem moment schaltest du mit jeder taste einen empfänger an und aus (im wechsel).
mit der studio-software löst du das per makro, welches du auf das tastenpaar der fernbedieung legst. das wäre in etwa:
wenn fb_tastenpaar_1 = "aus" dann
wenn beleuchtung_aussen = "an" dann
beleuchtung_aussen := "aus"
sonst
beleuchtung_aussen := "an"
endewenn
endewenn
wenn fb_tastenpaar_1 = "an" dann
wenn steckdose_pergola = "an" dann
steckdose_pergola := "aus"
sonst
steckdose_pergola := "an"
endewenn
endewenn
kauf dir die studio-version und du bist glücklich :-)
viele grüße ...
... squeeezer
In Zeitabständen die Zustände aktualisieren? Kannst DU mir das mal erklären?squeeezer hat geschrieben:das hab ich nicht so genau verstanden. meinst du, dass du die sendeimpule direkt zum empfänger schickst, aber zusätlich noch ein makro ausführen möchtest? das wäre im grunde genommen möglich, jedoch kann es natürlich passieren, dass der zustand in der software und der tatsächliche zustand des aktors nicht synchron ist. mit der studio-software kannst du das umgehen, in dem du in zeitabständen die zustände aktualisierst (so mach ich das zum beispiel ...)
Danke & Gruß, Gregor.
kein problem :-) ich versuchs mal zu erklären :-)
damit meine ich den abgleich zwischen aktor und seine (ggf. mehreren sender, wie z.b. wandtaster).
angenommen, du schaltest die lampe "lichtwohnzimmer" mit zwei tast-sender (z.b. "schalterwohnzimmer1" und "schalterwohnzimmer2").
nun kann es ja sein, dass "lichtwohnzimmer" direkt geschaltet wird. wenn du dann mit "schalterwohnzimmer1" und "schalterwohnzimmer2" die lampe ausschalten willst (ebenfalls mit direktem senden), geht die lampe aus und die zentrale schaltet sie wieder ein. deshalb läuft bei mir jede minute ein makro, welches die aktoren mit den sendeobjekten abgleicht:
in etwa:
viele grüße ...[/code]
damit meine ich den abgleich zwischen aktor und seine (ggf. mehreren sender, wie z.b. wandtaster).
angenommen, du schaltest die lampe "lichtwohnzimmer" mit zwei tast-sender (z.b. "schalterwohnzimmer1" und "schalterwohnzimmer2").
nun kann es ja sein, dass "lichtwohnzimmer" direkt geschaltet wird. wenn du dann mit "schalterwohnzimmer1" und "schalterwohnzimmer2" die lampe ausschalten willst (ebenfalls mit direktem senden), geht die lampe aus und die zentrale schaltet sie wieder ein. deshalb läuft bei mir jede minute ein makro, welches die aktoren mit den sendeobjekten abgleicht:
in etwa:
Code: Alles auswählen
schalterwohnzimmer1 := lichtwohnzimmer
schalterwohnzimmer2 := lichtwohnzimmer
.
.
.
... squeeezer