Total seltsam: AS4 - 3 Wochen Ausfall, nun wieder OK
Verfasst: 18.03.2011, 11:20
Hallo,
ich kann mir das nicht erklären, weder logisch (Schaltung) noch physikalish (Leiter locker etc.), was mir mit einem AS4 passiert ist, daher möchte ich nachfragen, on sowas jemand schonmal hatte oder jemand ne Erklärung hätte:
Die "Story":
Ein AS4 (2 Kanäle benutzt aber schon 4 programmiert für Future) war seit vielen Wochen im Einsatz und funzte auch sehr gut, direkte Linie ohne Hindernisse von der FHZ ca. 10m.
Nach einer Nach mit Gewitter bzw. vielen (ganz kurzen wie auch 1,5h) Stromausfällen geht der AS4 dann plötzlich nicht mehr. Reagiert weder auf Funksignale NOCH sind die Kanäle (keiner) per Tasterdruck schaltbar. 230V liegt sauber an, sekundär am Trafo ebenfalls Spannung. Da eingebaut und keine Zeit, machte ich vorerst keine weiteren Tests und konnte auch nicht ausbauen. Mehrfaches ausschalten des Stromkreises am Schaltschrank via Sicherung, auch für Minuten, änderte nichts an der Lage.
Da ich keine Zeit hatte, blieb das Gerät einfach "as is" and der Stelle und Spannung lag ebenfalls die ganze Zeit (ausser bei Stromausfällen, die hier recht häufig sind) an.
Jetzt kommts:
Nach einigen - ca. 20 - Tagen (und weiteren schweren Nächten mit Stromausfällen und dem ganzen Programm) geht das Ding - ohne jegliches Zutun von mir (und auch nicht mehr Ausschalten der Sicherung) plötzlich wieder in der alten Funktion!!!!
Kann sich das jemad erklären?
Macht evtl. der Prozessor intern nach X Tagen oder wenn ein bestimmter "Sperrzustand" vorliegt, einen Reset?
Was kann ausgeschlossen werden:
- Phyische Einwirkungen. Der AS4 hängt im Gang hinter dem Vorhang an der Wand so weit oben, dass da niemand dran kommt, ausserdem gibt es keine Kinder o.ä hier.
- Wackelkontakt der Klemmen. Habe ich gleich zu Anfang geprüft und "nachgezogen" (war aber nicht möglich, weil bereits richtig fest)
- Physische Spannung auf der Platine. DAs Teil sitzt ja in seinem eigenen Gehäuse und dieses liegt plan an der Wand an.
- Temperatur. Diese dürfte um nicht mehr als ein paar Grad schwanken. Wir haben hier im fraglichen Zeitraum Aussentemps von schlimmstens 7-8 Grad und höchstens 22 Grad gehabt.
Noch ein Hinweis:
Ich habe auch UP Dimmer verbaut, die ebenfalls "aufgegeben haben". Diese haben sich aber nicht "regeneriert". Die "verabschieden" sich auch leichter, das habe ich so 2-3 mal im Jahr, dann muss ich die aber neu Programmieren, weil sie offenbar ihre Adressen vergessen, was ein bekanntes Problem zu sein scheint.
Danke für Euren Input, ich bin sehr gespannt.
jwka
ich kann mir das nicht erklären, weder logisch (Schaltung) noch physikalish (Leiter locker etc.), was mir mit einem AS4 passiert ist, daher möchte ich nachfragen, on sowas jemand schonmal hatte oder jemand ne Erklärung hätte:
Die "Story":
Ein AS4 (2 Kanäle benutzt aber schon 4 programmiert für Future) war seit vielen Wochen im Einsatz und funzte auch sehr gut, direkte Linie ohne Hindernisse von der FHZ ca. 10m.
Nach einer Nach mit Gewitter bzw. vielen (ganz kurzen wie auch 1,5h) Stromausfällen geht der AS4 dann plötzlich nicht mehr. Reagiert weder auf Funksignale NOCH sind die Kanäle (keiner) per Tasterdruck schaltbar. 230V liegt sauber an, sekundär am Trafo ebenfalls Spannung. Da eingebaut und keine Zeit, machte ich vorerst keine weiteren Tests und konnte auch nicht ausbauen. Mehrfaches ausschalten des Stromkreises am Schaltschrank via Sicherung, auch für Minuten, änderte nichts an der Lage.
Da ich keine Zeit hatte, blieb das Gerät einfach "as is" and der Stelle und Spannung lag ebenfalls die ganze Zeit (ausser bei Stromausfällen, die hier recht häufig sind) an.
Jetzt kommts:
Nach einigen - ca. 20 - Tagen (und weiteren schweren Nächten mit Stromausfällen und dem ganzen Programm) geht das Ding - ohne jegliches Zutun von mir (und auch nicht mehr Ausschalten der Sicherung) plötzlich wieder in der alten Funktion!!!!
Kann sich das jemad erklären?
Macht evtl. der Prozessor intern nach X Tagen oder wenn ein bestimmter "Sperrzustand" vorliegt, einen Reset?
Was kann ausgeschlossen werden:
- Phyische Einwirkungen. Der AS4 hängt im Gang hinter dem Vorhang an der Wand so weit oben, dass da niemand dran kommt, ausserdem gibt es keine Kinder o.ä hier.
- Wackelkontakt der Klemmen. Habe ich gleich zu Anfang geprüft und "nachgezogen" (war aber nicht möglich, weil bereits richtig fest)
- Physische Spannung auf der Platine. DAs Teil sitzt ja in seinem eigenen Gehäuse und dieses liegt plan an der Wand an.
- Temperatur. Diese dürfte um nicht mehr als ein paar Grad schwanken. Wir haben hier im fraglichen Zeitraum Aussentemps von schlimmstens 7-8 Grad und höchstens 22 Grad gehabt.
Noch ein Hinweis:
Ich habe auch UP Dimmer verbaut, die ebenfalls "aufgegeben haben". Diese haben sich aber nicht "regeneriert". Die "verabschieden" sich auch leichter, das habe ich so 2-3 mal im Jahr, dann muss ich die aber neu Programmieren, weil sie offenbar ihre Adressen vergessen, was ein bekanntes Problem zu sein scheint.
Danke für Euren Input, ich bin sehr gespannt.
jwka