FS20 AS4 oder 4 x Schaltsteckdose FS20

AVS 5, FS20 AMS, FS20 AS1, FS20 AS4, FS20 DAP3, FS20 DAV4, FS20 DCRC, FS20 DH20, FS20 DI, FS20 DI10, FS20 DI20-2, FS20 DI20-3, FS20 DI22-2, FS20 DT, FS20 DU, FS20 EAM, FS20 ES1, FS20 ESH, FS20 FG, FS20 FMS, FS20 HGS, FS20 IRP, FS20 KSE, FS20 LD, FS20 LED, FS20 MS-2, FS20 PIRA, FS20 PIRI-2, FS20 PIRI-2 HR, FS20 RBM, FS20 RPT, FS20 RST, FS20 S20, FS20 S20-, FS20 S4, FS20 S4M, FS20 S4U, FS20 S4UB, FS20 S8, FS20 SA, FS20 SA4, FS20 SD, FS20 SH, FS20 SIG, FS20 SM4, FS20 SN, FS20 SPC, FS20 SPIR, FS20 SR, FS20 SS, FS20 ST, FS20 STR, FS20 SU, FS20 SV, FS20 SW, FS20 TC6, FS20 TFK, FS20 TK, FS20 TKS, FS20 TS, FS20 USR1, FS20 UTS, FS20 ZE, FS20 ZPS

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Beowolf
Beiträge: 655
Registriert: 15.07.2006, 12:50
Wohnort: Greven
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal

FS20 AS4 oder 4 x Schaltsteckdose FS20

Beitrag von Beowolf » 04.08.2006, 09:44

Ich bin mir nicht sicher was ich machen soll.

Ich möchte bei mir im Haus in drei Zimmern die Decke etwas abhängen. Es sollen Halogenlampen und noch ein paar andere Sachen dort eingebaut werden.

Vier Schaltaktoren würden reichen. Nach den Berichten das der AS4 manchmal Empfangsprobleme hat, bin ich am Überlegen ob das gleiche nicht auch vier Schaltsteckdose FS20 machen können.

Sind Schaltsteckdose für eine "feste" Verkabelung problematisch? Platz ist genug da.



Grüße

Benutzeravatar
squeeezer
Beiträge: 545
Registriert: 17.07.2006, 00:00
Wohnort: Idstein

Beitrag von squeeezer » 04.08.2006, 15:11

ich würde auf jeden fall eine as4 nehmen. das "empfangsproblem" kann ich nit bestätigen, ich hab mehr als 10 as4's laufen, alle einwandfrei ...

ausserdem ist's stromsparender. die schaltsteckdose zieht ca. 3 watt = 12 watt, der as4 insgesamt nur ca. 3 watt ...

mich würde es auch persönlich beunruhigen, wenn ich weiss, dass unter meiner decke ne steckdosenleiste mit 4 st's hängen :-)
... squeeezer

Hamerheat
Beiträge: 7
Registriert: 29.07.2006, 00:00
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Beitrag von Hamerheat » 18.08.2006, 21:54

Hallo,

ich habe auch die as4 im Einsatz und kann die Empfangsprobleme bestätigen.

Das Merkwürdige ist das es mit einen Handsender geht, wenn die Steuerung über die FHZ1350 nicht geht. Beide Geräte liegen zZ. nebeneinander. Die Fhz sendet auch den richtigen Code nur schaltet die as4 nicht immer.
Div. anderen Steckdosen gehen weiterhin über die FHZ zu schalten nur die as4 nicht.
Leider weiß ichauch nicht was ich nun machen soll. Weil, so richtig def. ist die as4 nicht.
Kann es an der FHZ1350PC liegen?? (Timing??)

Gruß
Christian

Michael
Beiträge: 126
Registriert: 15.07.2006, 13:42
Wohnort: Greifswald

Beitrag von Michael » 20.08.2006, 11:47

hallo,
das problem liegt meiner meinung nach im abstand der der beiden bauteile zueinander. probiere einen groesseren abstand und teile uns bitte mit wie dann das ergebnis ist.
michael
der weg ist das ziel

Hamerheat
Beiträge: 7
Registriert: 29.07.2006, 00:00
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Beitrag von Hamerheat » 20.08.2006, 19:34

Hallo,

genau das ist das Problem. Ich hatte es bisher nur nicht geschaft zu posten. Meine beiden as4 sind 28cm auseinander dies reicht offentsichtlich nicht. Ich habe eine as4 jetzt mal Spannungsfrei gemacht (wird zZ. nicht benötigt) und alles geht.


Gruß
Christian

Antworten