Welcher Sensor für An-/Aus-Erkennung eines 230V-Geräts

AVS 5, FS20 AMS, FS20 AS1, FS20 AS4, FS20 DAP3, FS20 DAV4, FS20 DCRC, FS20 DH20, FS20 DI, FS20 DI10, FS20 DI20-2, FS20 DI20-3, FS20 DI22-2, FS20 DT, FS20 DU, FS20 EAM, FS20 ES1, FS20 ESH, FS20 FG, FS20 FMS, FS20 HGS, FS20 IRP, FS20 KSE, FS20 LD, FS20 LED, FS20 MS-2, FS20 PIRA, FS20 PIRI-2, FS20 PIRI-2 HR, FS20 RBM, FS20 RPT, FS20 RST, FS20 S20, FS20 S20-, FS20 S4, FS20 S4M, FS20 S4U, FS20 S4UB, FS20 S8, FS20 SA, FS20 SA4, FS20 SD, FS20 SH, FS20 SIG, FS20 SM4, FS20 SN, FS20 SPC, FS20 SPIR, FS20 SR, FS20 SS, FS20 ST, FS20 STR, FS20 SU, FS20 SV, FS20 SW, FS20 TC6, FS20 TFK, FS20 TK, FS20 TKS, FS20 TS, FS20 USR1, FS20 UTS, FS20 ZE, FS20 ZPS

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
DirtyFrank
Beiträge: 76
Registriert: 08.09.2011, 15:48

Welcher Sensor für An-/Aus-Erkennung eines 230V-Geräts

Beitrag von DirtyFrank » 19.12.2011, 23:00

Hallo,

folgende Problematik:
Ich würde gerne Ein-/Ausschaltzeiten meiner Fußbodenheizung (thermische Stellantriebe an einem Alpha-Regler von Moehlenhoff mit 230 V) loggen.
Das einzige, was mir bisher eingefallen ist: parallel zu den Stellantrieben eine 230V-LED und diese über den FS20 LS (Mini-Lichtsensor) Schaltsignale auslösen bzw. weitergeben lassen. Die Signale werden an eine Homematic CCU weitergegeben. Hier kann ich die Zeiten dann einsehen oder auch loggen.

Fällt jemandem noch eine andere (komfortablere) Lösung mit einem anderen Sensor ein?


Gruß,
Frank

DrTob
Beiträge: 3426
Registriert: 29.10.2010, 08:24
Danksagung erhalten: 5 Mal

Welcher Sensor für An-/Aus-Erkennung eines 230V-Geräts

Beitrag von DrTob » 19.12.2011, 23:13

Relais + HM-SCI-3-FM

mikewolf99
Beiträge: 1322
Registriert: 13.08.2008, 20:57
Wohnort: Österreich nähe Wien
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Welcher Sensor für An-/Aus-Erkennung eines 230V-Geräts

Beitrag von mikewolf99 » 19.12.2011, 23:13

Hallo Frank,

eine Möglichkeit wäre auch ein Hms100Tfk und ein 220V Relais sofern Du eine FHZ1000/1300 PC hast.

Den Vorteil von diesen Aufbau wäre eine "sichere" übertragung da ja der HMS100TFK ca alle 5 min bzw auch bei schaltzustandsänderung sendet.

mfg
Mikewolf
CCU2 mit Cuxd und HP CLX ,3 x FHZ2000,2 Funkgateway (eckig),und 2 Funkgateway (rund),RS LanGate
ca 590 Komponenten gemischt HM und FS20 90/10)`CCU auf Cubie LXCCU,CCU auf RPi3 Pivccu,Iobroker auf HPgen8,
Tinker,orangepi,Odroid .....,Sonoffs,Xiaomi und ne Menge esp8266

Karli
Beiträge: 237
Registriert: 07.01.2009, 18:25

Re: Welcher Sensor für An-/Aus-Erkennung eines 230V-Geräts

Beitrag von Karli » 20.12.2011, 07:57

mikewolf99 hat geschrieben:Den Vorteil von diesen Aufbau wäre eine "sichere" übertragung da ja der HMS100TFK ca alle 5 min sendet...
Nicht ganz richtig. Der TFK sendet ca. alle 30min. Die Temperatursensoren senden alle 5min.
Dafür sendet aber der TFK bei einem Zustands-Wechsel 3x hintereinander im Abstand von 17 Sekunden.

Gruss Karl-Heinz

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Welcher Sensor für An-/Aus-Erkennung eines 230V-Geräts

Beitrag von buempi » 20.12.2011, 09:08

... eine weitere Möglichkeit wäre der FS20 FMS (Master-Slave) http://www.elv.de/output/controller.asp ... ail2=10716 .
Ist aber weniger zuverlässig, weil er Zustandsänderungen nur 1x sendet. Ausserdem für Steckdose gedacht und schaltet vielleicht gar nicht, wenn der thermische Antrieb zu wenig Strom aufnimmt.

Viele Grüsse
Bümpi

DirtyFrank
Beiträge: 76
Registriert: 08.09.2011, 15:48

Re: Welcher Sensor für An-/Aus-Erkennung eines 230V-Geräts

Beitrag von DirtyFrank » 20.12.2011, 11:35

Hallo ,

danke schon mal für Eure Antworten! Der Master-Slave ist wie Du geschrieben hast, für Steckdosen. Das haut leider nicht so hin (zumindest nicht elektrisch sicher zu verkabeln).
Die HMS-Varianten sind alle zu unsicher wegen Sendeintervallen etc.
Die zuerst genannte (Relais + HM-SCI-3-FM) ist jedenfalls die professionellste. Das Schließerkontaktinterface kannte ich auch noch gar nicht! Ich werde dieses oder aus Kostengründen die von mir genannte Variante realisieren.

Also danke nochmals an alle!


Grüße,
Frank

Antworten