FS20 WS 1

AVS 5, FS20 AMS, FS20 AS1, FS20 AS4, FS20 DAP3, FS20 DAV4, FS20 DCRC, FS20 DH20, FS20 DI, FS20 DI10, FS20 DI20-2, FS20 DI20-3, FS20 DI22-2, FS20 DT, FS20 DU, FS20 EAM, FS20 ES1, FS20 ESH, FS20 FG, FS20 FMS, FS20 HGS, FS20 IRP, FS20 KSE, FS20 LD, FS20 LED, FS20 MS-2, FS20 PIRA, FS20 PIRI-2, FS20 PIRI-2 HR, FS20 RBM, FS20 RPT, FS20 RST, FS20 S20, FS20 S20-, FS20 S4, FS20 S4M, FS20 S4U, FS20 S4UB, FS20 S8, FS20 SA, FS20 SA4, FS20 SD, FS20 SH, FS20 SIG, FS20 SM4, FS20 SN, FS20 SPC, FS20 SPIR, FS20 SR, FS20 SS, FS20 ST, FS20 STR, FS20 SU, FS20 SV, FS20 SW, FS20 TC6, FS20 TFK, FS20 TK, FS20 TKS, FS20 TS, FS20 USR1, FS20 UTS, FS20 ZE, FS20 ZPS

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Wenand
Beiträge: 8
Registriert: 02.02.2012, 08:12

FS20 WS 1

Beitrag von Wenand » 08.03.2012, 17:36

Hallo ich have eine Frage ich möchte den WS1 als normalen Schalter verwenden, bin kein Elektriker und bekomme es nicht hin! Den WS1 zu Programmieren funktioniert aber er gibt kein Strom an die Lampe ab.
Ich habe den rechten Eingang L mit der Leitung aus der Wand versorgt Links daneben den N aus der Wand und dann kann ich alles ausprobieren aber die Lampe geht nicht an!
Es ist keine Wechselschaltung, wer kann helfen?
Es gibt nochmal L und 1 und 2 wo kommt was rein? Muss ich 1 und 2 Brücken?

dondaik
Beiträge: 12929
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1604 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: FS20 WS 1

Beitrag von dondaik » 08.03.2012, 20:15

bild 3 ansehen und danach verdrahten.. wenn das bild unklar ist fachman holen, ist leider so.
am rechten "L" ist nichts von einer lampe zu sehen! .. ggf ist das modul schon defekt :-(
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

leknilk0815
Beiträge: 6693
Registriert: 19.03.2007, 08:21
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: FS20 WS 1

Beitrag von leknilk0815 » 10.03.2012, 11:39

Wenand hat geschrieben: ...Muss ich 1 und 2 Brücken?
Servus,
prinzipiell sollte man mit keinen Kenntnissen die Finger vom Strom lassen!!!!
Da Du aber schon am murksen bist/warst, trotzdem ein Tipp...
Die beiden Anschlüsse rechts (N und L) hast Du richtig belegt, sonst könnte man das Ding mangels Strom nicht programmieren.
Nun musst Du mit einer Brücke die beiden L verbinden. Damit wird der Schaltkontakt "unter Strom" gesetzt. Von nun an liegt, je nach Schaltstellung, IMMER entweder an "1" oder an "2" Strom an! Um eine Lampe zum leuchten zu bringen, muss diese mit einem Ende an N angeschlossen werden, das zweite Ende dann entweder an "1" oder an "2", das ist egal, da immer einer der beiden abwechselnd unter Strom steht.

Aber nochmal: ICH WÜRDE DIE FINGER WEGLASSEN UND JEMAND HOLEN, DER AHNUNG HAT!!!!!!!
Gruß - Toni

KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ