AVS 5, FS20 AMS, FS20 AS1, FS20 AS4, FS20 DAP3, FS20 DAV4, FS20 DCRC, FS20 DH20, FS20 DI, FS20 DI10, FS20 DI20-2, FS20 DI20-3, FS20 DI22-2, FS20 DT, FS20 DU, FS20 EAM, FS20 ES1, FS20 ESH, FS20 FG, FS20 FMS, FS20 HGS, FS20 IRP, FS20 KSE, FS20 LD, FS20 LED, FS20 MS-2, FS20 PIRA, FS20 PIRI-2, FS20 PIRI-2 HR, FS20 RBM, FS20 RPT, FS20 RST, FS20 S20, FS20 S20-, FS20 S4, FS20 S4M, FS20 S4U, FS20 S4UB, FS20 S8, FS20 SA, FS20 SA4, FS20 SD, FS20 SH, FS20 SIG, FS20 SM4, FS20 SN, FS20 SPC, FS20 SPIR, FS20 SR, FS20 SS, FS20 ST, FS20 STR, FS20 SU, FS20 SV, FS20 SW, FS20 TC6, FS20 TFK, FS20 TK, FS20 TKS, FS20 TS, FS20 USR1, FS20 UTS, FS20 ZE, FS20 ZPS

Moderator: Co-Administratoren

leknilk0815
Beiträge: 6693
Registriert: 19.03.2007, 08:21
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: UP-Aktor FS20 SU mit Niederspannung betreiben?

Beitrag von leknilk0815 » 04.06.2012, 11:11

PumpkinEater hat geschrieben:Das Überbrücken von R10 ist zwar etwas unsauber, weil ich so die Versorgunsgspannung direkt über die Zenerdiode lege, aber da diese erst bei 23 Volt aufgeht, sollte es kein Problem sein.
Was soll daran unsauber sein? Irgendwas liegt immer an der Betriebsspannung und eine Sicherung baut man nur ein, wenn was teuer ist oder Gefahr besteht. Beides ist nicht der Fall.
Viel interessanter ist es, wenn C9 im Normalbetrieb einen Schluss macht...
Gruß - Toni

KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ

strohfeuer
Beiträge: 194
Registriert: 19.09.2006, 12:59

Re: UP-Aktor FS20 SU mit Niederspannung betreiben?

Beitrag von strohfeuer » 04.06.2012, 14:21

Hallo Toni,

Code: Alles auswählen

Viel interessanter ist es, wenn C9 im Normalbetrieb einen Schluss macht...
dann löst sich alles in Wohlgefallen auf, nämlich in Rauch und wenn dann noch ein RM darüber ist, kommt sogar die Feuerwehr........ Spaß muß auch mal sein.

Viele Grüße
Strohfeuer

fsommer1968
Beiträge: 230
Registriert: 16.02.2008, 17:05
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: UP-Aktor FS20 SU mit Niederspannung betreiben?

Beitrag von fsommer1968 » 04.06.2012, 14:41

Viel interessanter ist es, wenn C9 im Normalbetrieb einen Schluss macht...
Wobei ein VDE zertifizierter C9 (nur ein solcher wird dort eingebaut sein) im Normalbetrieb und auch nicht im Fall der Selbstentzündung einen Schluß macht.....

leknilk0815
Beiträge: 6693
Registriert: 19.03.2007, 08:21
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: UP-Aktor FS20 SU mit Niederspannung betreiben?

Beitrag von leknilk0815 » 04.06.2012, 17:51

fsommer1968 hat geschrieben:Wobei ein VDE zertifizierter C9...
Der VDE hat damit nix am Hut, das wird in DIN IEC 60384-xx geregelt.
Obwohl die Dinger als "selbstheilend" angepriesen und zertifiziert werden, rauchen sie ab. Weil mir das bereits selber bei einem selbstgestrickten FS20 4-fach- Schalter passierte, habe ich das Vertrauen in die Kondensatornetzteile verloren und benutze wieder Trafos. Abgesehen davon verbraten die Kondensatornetzteile im Gegensatz zu Trafo- oder Schaltnetzteilen immer die Volllast. "Sparsam" ist was Anderes...
Gruß - Toni

KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ

PumpkinEater
Beiträge: 142
Registriert: 16.12.2007, 12:40

Re: UP-Aktor FS20 SU mit Niederspannung betreiben?

Beitrag von PumpkinEater » 04.06.2012, 23:12

leknilk0815 hat geschrieben: Viel interessanter ist es, wenn C9 im Normalbetrieb einen Schluss macht...
Ich denke, als erstes würde sich dann Elko C10 Gehör verschaffen :P

Gruß
Peter

fsommer1968
Beiträge: 230
Registriert: 16.02.2008, 17:05
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: UP-Aktor FS20 SU mit Niederspannung betreiben?

Beitrag von fsommer1968 » 05.06.2012, 09:22

Der VDE hat damit nix am Hut, das wird in DIN IEC 60384-xx geregelt.
Mal wieder schön kluggeschissen.....

Es hat ja niemand bestritten, daß sie nicht kaputt gehen. Aber sie verursachen keinen "Kurzschluß" - behaupte ich weiterhin.

leknilk0815
Beiträge: 6693
Registriert: 19.03.2007, 08:21
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: UP-Aktor FS20 SU mit Niederspannung betreiben?

Beitrag von leknilk0815 » 05.06.2012, 10:39

fsommer1968 hat geschrieben:Mal wieder schön kluggeschissen.....
...besser als selbiges im Hirn zu haben.
Mach Dich mal wenigstens ansatzweise mit der Technik "Selbstheilung" vertraut und behaupte dann nochmal, daß ein Kurzschluss ausgeschlossen ist...
Abgesehen davon ist das Problem nicht der Kurzschluss sondern das Abfackeln durch Hitze.
Gruß - Toni

KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ

fsommer1968
Beiträge: 230
Registriert: 16.02.2008, 17:05
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: UP-Aktor FS20 SU mit Niederspannung betreiben?

Beitrag von fsommer1968 » 05.06.2012, 10:46

...besser als selbiges im Hirn zu haben.
Du bist genau von der Kategorie Forum-"Member" warum ich keinen Bock mehr habe mich in diesem Forum irgendwie zu beteiligen!


Eine gute Zeit, ich muß jetzt weiterarbeiten.

leknilk0815
Beiträge: 6693
Registriert: 19.03.2007, 08:21
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: UP-Aktor FS20 SU mit Niederspannung betreiben?

Beitrag von leknilk0815 » 05.06.2012, 10:53

falls es Dir entgangen sein sollte (vielleicht liest Du Deinen eigenen Schmarrn ja nicht?) - die Beleidigung war von Dir gegen mich. Daß ich darauf reagiere, ist wohl nicht verboten (wenn auch eigentlich überflüssig bei Leuten wie Dir...)
Gruß - Toni

KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ

Antworten

Zurück zu „ELV FS20 Sender, Empfänger und Aktoren“