FS20 DWT

AVS 5, FS20 AMS, FS20 AS1, FS20 AS4, FS20 DAP3, FS20 DAV4, FS20 DCRC, FS20 DH20, FS20 DI, FS20 DI10, FS20 DI20-2, FS20 DI20-3, FS20 DI22-2, FS20 DT, FS20 DU, FS20 EAM, FS20 ES1, FS20 ESH, FS20 FG, FS20 FMS, FS20 HGS, FS20 IRP, FS20 KSE, FS20 LD, FS20 LED, FS20 MS-2, FS20 PIRA, FS20 PIRI-2, FS20 PIRI-2 HR, FS20 RBM, FS20 RPT, FS20 RST, FS20 S20, FS20 S20-, FS20 S4, FS20 S4M, FS20 S4U, FS20 S4UB, FS20 S8, FS20 SA, FS20 SA4, FS20 SD, FS20 SH, FS20 SIG, FS20 SM4, FS20 SN, FS20 SPC, FS20 SPIR, FS20 SR, FS20 SS, FS20 ST, FS20 STR, FS20 SU, FS20 SV, FS20 SW, FS20 TC6, FS20 TFK, FS20 TK, FS20 TKS, FS20 TS, FS20 USR1, FS20 UTS, FS20 ZE, FS20 ZPS

Moderator: Co-Administratoren

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: FS20 DWT

Beitrag von buempi » 28.01.2013, 19:46

werneruh hat geschrieben:ich habe dem Taster mit dem IRP2 jedoch auch vermittelt, dass er auf langen Tastendruck hoch- bzw. runterdimmen soll. Das funktioniert jedoch nicht!?
... das funktioniert aus rein sendetechnischen Gründen nicht. Zum hoch- oder runterdimmen muss der Sender viele Signale kurz hintereinander senden. Würde nun der Taster ständig senden und Homeputer ein entsprechendes Signal an den Dimmer weiterleiten, käme es zu Überschneidungen. Deshalb wird das durch Homeputer nicht unterstützt.

Wenn du also mit dauerhaftem Drücken auf die Taste dimmen willst, musst du den Dimmer direkt am Taster anlernen, d.h. dem Dimmer die Adresse des Tasters geben.

Viele Grüsse
Bümpi

werneruh
Beiträge: 34
Registriert: 28.10.2007, 16:23

Re: FS20 DWT

Beitrag von werneruh » 28.01.2013, 19:59

Hallo Bümpi,
danke für die Infos. Allerdings habe dem Kanal des DWT's auch über den IRP2 programmiert und somit übermittelt der Schalter diese Adressen der Software beim automatischen Adressenempfang. Kann ich nun die einzelne Adresse des Schalters auf Position 4 z.B. in der Software einfach überschreiben und zwar mit der des anzusteuernden Dimmers (eine Dimmstecksose)? Habe ich das richtig verstanden. Sobald ich in der Software wieder die Adressen empfangen lasse, überschreibt der Schalter die Softwareadresse.

dondaik
Beiträge: 12927
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1603 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: FS20 DWT

Beitrag von dondaik » 28.01.2013, 20:08

der schalter wird wohl keine adresse überschreiben :-)
du überschreibst mit dem irp die funktion einer taste mehr nicht, dann regieren alle empfänger welche mit der gesendeten adresse, welche diese taste dann sendet, programmiert sind.möchtest du die adresse eines empfängers ändern muß dieser sich im programmiermodus befinden dh auch diesen löst du aus...
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

mikewolf99
Beiträge: 1322
Registriert: 13.08.2008, 20:57
Wohnort: Österreich nähe Wien
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: FS20 DWT

Beitrag von mikewolf99 » 28.01.2013, 23:39

Hallo werneruh,

Wenn Du den DWT mit IRP2 bzw HPCL oder HPST verwendest kann sollts du diesen nur als Schalter definieren ,die Dimmbefehle sind nur vorgesehen für DirektVerbindungen
zw DWT und den empfängern,der Irp2 bzw Irp wurde eigentlich entwickelt um gewisse Funktionen bekommen die sonst ohne Zentrale bzw Software nicht möglich wären.

wenn Du im DWT kurzen bzw langen Tastendruck mit 2 verschiedenen Adressen vergibtst so musst DU beide Adressen in HPCL anlernen und seperat verarbeiten,
da HPCL dann nicht zwischen kurzen und langen Tastendruck unterscheiden kann da ja zb nach längeren Tastendruck wenn mit IRP2 prog. ein anderer Sendecode kommt.

zu kannst jedoch HPCL mit dem langen Tastendruck bzw dann dieser Adresse bei EMPFANG rauf oder runterdimmen lassen,jedoch dann mit IRP2 ein oder auschalten,
sonst kann HPCL damit nicht arbeiten (oder dimmt sofort runter glaube ich heist es in der jetzigen version ?? immer wieder eine Herausforderung zw Software IRP2 und HPCL !!!)

@Buempi
es wurde sowohl in der Software vom IRP2 als auch in HPCL diesbezüglich geändert.

siehe BILD und Rampenzeit auf 0 oder sofort
Dateianhänge
IRP2.PNG
IRP2.PNG (1.62 KiB) 2112 mal betrachtet
CCU2 mit Cuxd und HP CLX ,3 x FHZ2000,2 Funkgateway (eckig),und 2 Funkgateway (rund),RS LanGate
ca 590 Komponenten gemischt HM und FS20 90/10)`CCU auf Cubie LXCCU,CCU auf RPi3 Pivccu,Iobroker auf HPgen8,
Tinker,orangepi,Odroid .....,Sonoffs,Xiaomi und ne Menge esp8266

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: FS20 DWT

Beitrag von buempi » 29.01.2013, 08:27

Hallo Mikewolf

Leider gibt es bei Tastern immer diese Begriffsverwirrung, weil ELV nur zwei Bezeichnungen für's Tastendrücken kennt, aber daraus 3 Funktionen macht! In Wirklichkeit gibt es kurzes Drücken, langes Drücken und dauerhaftes Drücken.

Werneruh möchte (so wie ich es verstehe), dass der Dimmer hoch-/runterdimmt, solange die Taste gedrückt ist (dauerhaftes Drücken) und beim Loslassen die erreichte Helligkeit beibehält. Und das geht doch nur direkt, wenn Taster und Dimmer die gleiche Adresse haben.

Wenn man unbedingt einen Dimmvorgang über Homeputer "umleiten" will, muss man Taster und Dimmer unterschiedliche Adressen geben. Man drückt dann mehrmals auf den Taster, Homeputer empfängt das Signal und sendet jedes Mal eine höhere/tiefere Stufe an den Dimmer. Das ist aber in meinen Augen wenig ergonomisch. - In Homeputer FHZ gab's noch die Möglichkeit rauf/runterdimmen/stoppdimmen. Aber das hat m.E. wegen der zeitlichen Verzögerung auch nicht brauchbar funktioniert. - Ausserdem ist mit beiden Vorgehensweisen bei FS20-Modulen der aktuelle Helligkeitswert des Dimmers in Homeputer nicht bekannt.

@dondaik: Wenn man in Homeputer "Adresse empfangen" auswählt, ist das genau das Gleiche, wie wenn man einen gewöhnlichen FS20-Empfänger in den Programmiermodus versetzt: Die bisherige Adresse in Homeputer wird überschrieben.

Viele Grüsse
Bümpi

Antworten

Zurück zu „ELV FS20 Sender, Empfänger und Aktoren“