AVS 5, FS20 AMS, FS20 AS1, FS20 AS4, FS20 DAP3, FS20 DAV4, FS20 DCRC, FS20 DH20, FS20 DI, FS20 DI10, FS20 DI20-2, FS20 DI20-3, FS20 DI22-2, FS20 DT, FS20 DU, FS20 EAM, FS20 ES1, FS20 ESH, FS20 FG, FS20 FMS, FS20 HGS, FS20 IRP, FS20 KSE, FS20 LD, FS20 LED, FS20 MS-2, FS20 PIRA, FS20 PIRI-2, FS20 PIRI-2 HR, FS20 RBM, FS20 RPT, FS20 RST, FS20 S20, FS20 S20-, FS20 S4, FS20 S4M, FS20 S4U, FS20 S4UB, FS20 S8, FS20 SA, FS20 SA4, FS20 SD, FS20 SH, FS20 SIG, FS20 SM4, FS20 SN, FS20 SPC, FS20 SPIR, FS20 SR, FS20 SS, FS20 ST, FS20 STR, FS20 SU, FS20 SV, FS20 SW, FS20 TC6, FS20 TFK, FS20 TK, FS20 TKS, FS20 TS, FS20 USR1, FS20 UTS, FS20 ZE, FS20 ZPS

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
funky
Beiträge: 77
Registriert: 16.04.2007, 16:37

Probleme mit FS20 AS4 und weitere Schalter

Beitrag von funky » 24.08.2012, 18:16

Hallo,

ich habe seit längerer Zeit Probleme mit den Schatlaktoren wie FS20 AS4 - Funk Aufputzschalter 4-Kanal und auch Funkschaltsteckdosen.

Im Garten habe icht mehrere LED Wegleuchten mit jeweils ca. 3 Watt an einer AS4 angeschlossen.

Die LED Leuchten sind trotz ausgeschaltetem AS4 Kanal immer noch leicht am leuchten. Die Leuchten gehen somit schnell kaputt, weil sie ständig leuchten.

Auch eine LED Lichterkette an einer normalen Funksteckdose leuchtet auch trotz ausgeschalteter Schaltdose.

Habe heute mals gemessen. Am Ausgang der AS4 oder auch der Funkschaltsteckdose liegen ca. 30 Volt an, obwohl diese ausgeschaltet sind.
Somit habe ich auch ständig einen Stromverbrauch.

Wer kennt dieses Problme bzw. hat eine Lösung?

Viele Grüße
Richard

dondaik
Beiträge: 12937
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1616 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Probleme mit FS20 AS4 und weitere Schalter

Beitrag von dondaik » 24.08.2012, 19:51

wie , wogegen gemessen..
ansonsten ist dieses problem an verschiedenen stellen beschrieben ... vertausche mal probeweise die phasenlage.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

funky
Beiträge: 77
Registriert: 16.04.2007, 16:37

Re: Probleme mit FS20 AS4 und weitere Schalter

Beitrag von funky » 25.08.2012, 09:54

dondaik hat geschrieben:wie , wogegen gemessen..
ansonsten ist dieses problem an verschiedenen stellen beschrieben ... vertausche mal probeweise die phasenlage.

Hi,

über den Anschluss der Lampe. Also Relaisasugang AS4 zur Masse.
Dort liegen 30 Volt an, auch wenn das Relais aus ist. Es hängen 6 LED Sockellampen mit jeweils 3 Watt dran.
Wenn ich das Relais anziehen lasse, sind am Wechselausgaang auch 30 Volt anliegend.
Also mit und ohne Last Spannung vorhanden. Die 6 LED Leuchten leuchten auch schwach.

Phase hatte ich schon getauscht, gleiches Problem.

Das Problem hier im Forum hatte ich bisher nur mit Dimmer gelesen / finden können.

Wundert mich auch, dass an einem Relais Spannung am Ausgang liegt. Und das auch bei den Funksteckdosen.

Viele Grüße

Richard

dondaik
Beiträge: 12937
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1616 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Probleme mit FS20 AS4 und weitere Schalter

Beitrag von dondaik » 25.08.2012, 12:36

naja, es wird halt "einbeinig" geschaltet ( siehe auch das glimmen der led oder glimmlampe in einer waschmaschine :-) ) . wenn es möglich ist schalte bitte mal ein relais dazwischen dh. mit dem as4 das relais schalten und mit diesem BEIDE leitungen zu den leds schalten.
-------