CCU-Jack: Anbindung Shelly Plus 1PM

Der CCU-Jack als REST- und MQTT-Schnittstelle für die CCU und virtuelle Geräte für das IoT

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Mathias
Beiträge: 1767
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 253 Mal
Kontaktdaten:

CCU-Jack: Anbindung Shelly Plus 1PM

Beitrag von Mathias » 10.09.2022, 22:46

Die Shelly Plus und Pro Varianten besitzen eine andere MQTT-Topic-Struktur und andere Payloads.

Im CCU-Jack-Wiki ist jetzt als Beispiel die Anbindung eines Shelly Plus 1PM zu finden.

n1Giunhea
Beiträge: 4
Registriert: 16.03.2023, 21:06
System: CCU

Re: CCU-Jack: Anbindung Shelly Plus 1PM

Beitrag von n1Giunhea » 31.03.2023, 18:47

Hi,

habe einen Pro1PM nach der Wiki-Anleitung des Plus1PM eingebunden.
Es geht alles, außer die Schaltbefehle via CCU3.

SWITCH|ON_PAYLOAD:
{"id":0, "src":"shellies/shellypro1pm-SERIENNUMMER/rpc-response", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0,"on":true}}
SWITCH|OFF_PAYLOAD:
{"id":0, "src":"shellies/shellypro1pm-SERIENNUMMER/rpc-response", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0,"on":false}}

Hat jmd. Rat ?

RPC-Telegramm ("events"):
{"src":"shellypro1pm-SERIENNUMMER","dst":"shellies/shellypro1pm-SERIENNUMMER/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1680282655.66,"switch:0":{"id":0,"apower":-6.5}}}

RPC-Telegramm ("events") zum Zeitpunkt des Einschaltens via Shelly-App:
{"src":"shellypro1pm-SERIENNUMMER","dst":"shellies/shellypro1pm-SERIENNUMMER/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1680282522.83,"switch:0":{"id":0,"output":true,"source":"http"}}}


Status-Telegramm (status):
{"id":0, "source":"http", "output":true, "apower":1.2, "voltage":232.1, "current":0.104, "pf":-0.02, "aenergy":{"total":19658.414,"by_minute":[0.199,394.172,872.825],"minute_ts":1680280626},"temperature":{"tC":34.7, "tF":94.5}}