Hallo zusammen,
ich habe mir einige HM Aktoren angeschafft, um eine selbstgebaute Torsteuerung zu realisieren.
Ich möchte über das HMW-IO-12-Sw14-DR Modul einen Tormotor ansteuern, hänge aber gerade am Homematic-Script, in dem ich die nötigen Funktionen TorAuf und TorZu definieren will.
Wie kann ich denn dem Aktor DIGITAL OUTPUT sagen, dass sein state nun für 30 Sekunden TRUE sein soll, danach wieder false?
Konkret muss ich beim Öffnen des Tores kurz das Tor schließen (0,5s), dabei das Schloss öffnen (ca. 3sek) und dann das Tor auffahren (30sek).
Es gibt nämlich keine Endkontakte o.ä. und diese können/sollen auch nicht mehr eingebaut werden.
Danke für eure Hilfe!
Zeitdauer für geschalteten DP (Torsteuerung)
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12929
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1604 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Zeitdauer für geschalteten DP (Torsteuerung)
nur am rande: wenn keine endlagensteuerung vorhanden würde ich da die finger von lassen ...
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
Re: Zeitdauer für geschalteten DP (Torsteuerung)
Das System funktioniert nun seit 20 Jahren so mit einer gekauften Torsteuerung.
Ich will das System nur "smart" machen.
Ich will das System nur "smart" machen.
-
- Beiträge: 3302
- Registriert: 07.01.2015, 23:26
- Wohnort: Scheeßel
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Zeitdauer für geschalteten DP (Torsteuerung)
Dann willst Du also die Torsteuerung behalten und mit Homematic nur die "Fernbedienung" übernehmen?
Ds wäre ok, denn auch die ganz alten Torsteuerungen erkennen, wenn die Ist zu gross wird und schalten dann ab. Quasi eine Endabschaltung ohne entsprechende Kontakte.
Ohne so etwas würde ich so eine Steuerung nicht realisieren.
Da geht ausnahmsweise mal was schief, dann brennt Dir gleich der Motor durch, weil der dann ja nicht mehr anhält, wenn er am Ende ist.
Ds wäre ok, denn auch die ganz alten Torsteuerungen erkennen, wenn die Ist zu gross wird und schalten dann ab. Quasi eine Endabschaltung ohne entsprechende Kontakte.
Ohne so etwas würde ich so eine Steuerung nicht realisieren.
Da geht ausnahmsweise mal was schief, dann brennt Dir gleich der Motor durch, weil der dann ja nicht mehr anhält, wenn er am Ende ist.
Re: Zeitdauer für geschalteten DP (Torsteuerung)
Hallo,
nein, ich möchte schon die alte Steuerung ersetzen, denn sie hat eben auch keine Abschaltung bei großer Last. Sie fährt einfach eine gewisse Zeit lang auf und zu...
Aber zurück zum Problem: Wie kann ich denn im Script eine Zeit vorschreiben?
nein, ich möchte schon die alte Steuerung ersetzen, denn sie hat eben auch keine Abschaltung bei großer Last. Sie fährt einfach eine gewisse Zeit lang auf und zu...
Aber zurück zum Problem: Wie kann ich denn im Script eine Zeit vorschreiben?
-
- Beiträge: 10754
- Registriert: 24.02.2011, 01:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 673 Mal
Re: Zeitdauer für geschalteten DP (Torsteuerung)
Die Kanäle des HMW-IO-12-Sw14-DR können soweit ich mich erinnere nicht mit einer Einschaltdauer geschaltet werden. ON_TIME ist dort nicht vorhanden.pakka hat geschrieben: Wie kann ich denn dem Aktor DIGITAL OUTPUT sagen, dass sein state nun für 30 Sekunden TRUE sein soll, danach wieder false?
Also musst du ein Programm zusammenklicken, welches den Scheduler der CCU als Timer für die Einschaltdauer verwendet.
Statt also einem Programm:
musst du also ein Programm
erstellen. Wobei ich im Beispiel allerdings 30 Minuten verwende.
Alchy
Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.
© Sandra Pulsfort (*1974)
Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.
Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.