ich bin neu hier und suche nach einer Möglichkeit aus meinem EFR Smart-Meter periodisch (z.B. alle 3 Minuten) Energieverbrauchswerte auszulesen und diese dann in der CCU als Variablen abzulegen.
Per URL-Aufruf über '<IP-Adresse>/json.txt?LogName=user&LogPSWD=user' kann man die Daten auslesen und man erhält beispielsweise Folgendes zurück:
Code: Alles auswählen
{ „billingData:“ : { „assignment“ :[ { „obis“:“8181C78227FF“,“value“:“0815“}, { „ob
is“:“8181C78205FF“,“value“:“Max“}, { „obis“:“8181C78206FF“,“value“:“Musterm
ann“}, { „obis“:“8181C78207FF“,“value“:“Nymphenburger Str. 20b, 80335 Muenchen“},
{ „obis“:“0100000000FF“,“value“:“1118004892“}, { „obis“:“010000090B0
0“,“value“:“26.11.2012,11:27:23“}], „values“ : [ {„obis“:“0101010800FF“,“value“:36
6.83,“unit“:“kWh“ },{„obis“:“0101010801FF“,“value“:255.16,“unit“:“kWh“},{„obis“
:“0101010802FF“,“value“:60.05,“unit“:“kWh“},{„obis“:“0101010803FF“,“value“:51
.53,“unit“:“kWh“},{„obis“:“0102020800FF“,“value“:6.83,“unit“:“kWh“},{„obis“:“0
102020807FF“,“value“:6.79,“unit“:“kWh“},{„obis“:“0100010700FF“,“value“:54.04
,“unit“:“W“},{„obis“:“0100150700FF“,“value“:-1.57,“unit“:“W“},{„obis“:“01002907
00FF“,“value“:0.00,“unit“:“W“},{„obis“:“01003D0700FF“,“value“:55.61,“unit“:“W“
},{„obis“:“010020070000“,“value“:230.04,“unit“:“V“},{„obis“:“010034070000“,“v
alue“:226.95,“unit“:“V“},{„obis“:“010048070000“,“value“:228.93,“unit“:“V“},{„obi
s“:“01000E070000“,“value“:50.000,“unit“:“Hz“},{„obis“:“010001080080“,“value“:
0.30,“unit“:“kWh“},{„obis“:“010001080081“,“value“:0.49,“unit“:“kWh“},{„obis“:“0
10001080082“,“value“:4.75,“unit“:“kWh“},{„obis“:“010001080083“,“value“:27.86
,“unit“:“kWh“},{„obis“:“010001080084“,“value“:0.00,“unit“:“kWh“},{„obis“:“0100
02080080“,“value“:0.00,“unit“:“kWh“},{„obis“:“010002080081“,“value“:0.00,“unit
“:“kWh“},{„obis“:“010002080082“,“value“:0.00,“unit“:“kWh“},{„obis“:“01000208
0083“,“value“:0.00,“unit“:“kWh“},{„obis“:“010002080084“,“value“:0.00,“unit“:“k
Wh“} ] }}
Code: Alles auswählen
8181C78227FF 0815 Kundennummer
8181C78205FF Max Vorname
8181C78206FF Mustermann Nachname
8181C78207FF Nymphenburger Str. 20b
80335 Muenchen
Adresse
0100000000FF 1118004892 Zählernummer
010000090B00 26.11.2012,11:27:23 Zeitstempel
0101010800FF 366.83 kWh Summenregister 1.8.0
0101010801FF 255.16 kWh Register 1.8.1
0101010802FF 60.05 kWh Register 1.8.2
0101010803FF 51.53 kWh Register 1.8.3
0102020800FF 6.83 kWh Register 2.8.0
0102020807FF 6.79 kWh Register 2.8.7
0100010700FF 54.04 W Gesamtleistung
0100150700FF -1.57 W Leistung Phase 1
0100290700FF 0.00 W Leistung Phase 2
01003D0700FF 55.61 W Leistung Phase 3
010020070000 230.04 V Spannung Phase 1
010034070000 226.95 V Spannung Phase 2
010048070000 228.93 V Spannung Phase 3
01000E070000 50.000 Hz Netzfrequenz
010001080080 0.30 kWh Verbrauch heute
010001080081 0.49 kWh Verbrauch gestern
010001080082 4.75 kWh Verbrauch letzte Woche
010001080083 27.86 kWh Verbrauch letzten Monat
010001080084 0.00 kWh Verbrauch letztes Jahr
010002080080 0.00 kWh Einspeisung heute
010002080081 0.00 kWh Einspeisung gestern
010002080082 0.00 kWh Einspeisung letzte Woche
010002080083 0.00 kWh Einspeisung letzten Monat
010002080084 0.00 kWh Einspeisung letztes Jahr
Schon mal vielen Dank für eure Tipps