Die 2. Zeile macht mich schon stutzig.
Nach korrekter Durchführung des Installationsskripts darf nur die erste Zeile existieren, bzw. nur der eine Prozess gestartet werden.
Wenn das nun erledigt ist und immer noch keine Verbindung zustande kommt, kannst du mal folgendes probieren:
- Login via SSH auf der RaspberryMatic
- Stoppen des RFD: /etc/init.d/S61rfd stop
- manuelles Starten des RFD mit Loglevel 0: /bin/rfd -f /etc/config/rfd.conf -c -l 0
Code: Alles auswählen
...
2018/11/14 21:38:49.209 LanConnection::connect
2018/11/14 21:38:49.213 LanConnection::connect done
2018/11/14 21:38:49.218 <Info> Lan Device Information:
Protocol-Version: 1
Product-ID: Revilo-HM-LGW
Firmware-Version: 0.0.2
Serial Number: CCU2GW0001
2018/11/14 21:38:49.422 LanConnection::connect
...
Code: Alles auswählen
...
2018/11/14 21:40:50.251 LanConnection::connect
2018/11/14 21:40:51.190 LanConnection::connect - failed closing socket
2018/11/14 21:40:51.190 <Error> UnifiedLanCommController::connect(): Unable to connect.
2018/11/14 21:40:51.190 LanConnection::disconnect
2018/11/14 21:40:51.190 LanConnection::disconnect done
2018/11/14 21:40:51.191 <Fatal error> CCU2LGWCommController::init(): Cannot connect to HomeMatic Lan Gateway with serial number CCU2GW0001.
2018/11/14 21:40:51.191 LanConnection::disconnect
2018/11/14 21:40:51.191 LanConnection::disconnect done
...
Beenden kannst du den RFD-Debug-Prozess mit Strg+C.
Anschließend nicht vergessen, den Dienst wieder zu starten: /etc/init.d/S61rfd start