XML-API Keine Anzeige mehr

Nutzung von XML RPC, Remote Script, JSON RPC, XMLAPI

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
derrapf
Beiträge: 815
Registriert: 17.12.2012, 22:29

XML-API Keine Anzeige mehr

Beitrag von derrapf » 11.01.2019, 13:20

Hallo
Ich weiss grad nicht wie ich mein Problem debuggen kann.
Ich habe seit langem mal wieder die XML-API auf der CCU2 bemüht, um mir die ISE_ID meiner Systemvariablen anzuzeigen, habe aber nichts als einen leeren Screen erhalten.
Ich habe auch schon geprüft ob die Variablen Sonderzeichen enthalten. Tun sie meiner Meinung nach nicht. HIer sind sie. Hab ich über ein Script ermittelt.
Auch andere cgi gehen nicht. Zum Beispiel die Device List. Version ist 1.10.

Code: Alles auswählen

AbwesenheitID: 15116
Alarmzone 1ID: 1322
Arbeitstag_heuteID: 2033
Arbeitstag_morgenID: 2034
AussentemperaturID: 7026
Aussentemperatur-aussenID: 11971
Aussentemperatur-RohrID: 11970
Bad_absFeuchteID: 34122
Bad_LueftenID: 33796
Bad_SchimmelID: 33800
Badezimmer_Alarm_daueroffenID: 37449
Badezimmer_StellantriebID: 2830
Buero_absFeuchteID: 36952
Buero_LueftenID: 37324
Buero_SchimmelID: 37323
Buero_StellantriebID: 36161
CCU RestartID: 950
cculog_load5minID: 34936
cculog_mem_cachedID: 34937
cculog_mem_freeID: 34938
cculog_mem_freesumID: 34939
cculog_proccountID: 34940
cculog_uptimeID: 34941
CTRL_ALARM_SHUTBLINDSID: 31636
CTRL_BESCHATTUNG_DIFFTEMP_ENDID: 19254
CTRL_BESCHATTUNG_DIFFTEMP_STARTID: 19253
CTRL_BESCHATTUNG_INAKTIVID: 32014
CTRL_BESCHATTUNG_SCHATTENFAKTORID: 19585
CTRL_BESCHATTUNG_TEMP_GRENZID: 19255
CTRL_BESCHATTUNG_ZIMMERTEMP_LBID: 29880
CTRL_BESCHATTUNG_ZIMMERTEMP_UBID: 26820
CTRL_ESSZI_LICHT_AUTOONID: 31874
CTRL_MediolascriptID: 57293
CTRL_RAIN_NOON_0ID: 28871
CTRL_RAIN_NOON_1ID: 28872
CTRL_RAIN_NOON_2ID: 28873
CTRL_RGESID: 34357
CTRL_RGES_BadID: 35689
CTRL_RGES_BueroID: 1421
CTRL_RGES_HWRID: 35686
CTRL_RGES_MoritzID: 35687
CTRL_RGES_SchlafzimmerID: 35688
CTRL_RGES_WerkstattID: 35685
CTRL_SUB_Anlage_auf_LDID: 40243
CTRL_SUB_LED_ColorID: 40292
CTRL_TEMP_NOON_0ID: 28803
CTRL_TEMP_NOON_1ID: 28804
CTRL_TEMP_NOON_2ID: 28805
CTRL_WASSERBEDARFID: 28874
CtrltestID: 34508
Dachfenster_Alarm_offen_bei_RegenID: 40787
Datum_MM.TTID: 62373
DBG_BESCHATTUNGID: 65519
debug_SonnenschutzID: 18011
DMY_RANDOMID: 37734
DMY_RANDOM_AVID: 37733
DMY_SchimmelscriptCounterID: 34124
DMY_ServicemeldungenID: 30945
Esszimmer_StellantriebID: 14231
Feiertag_heuteID: 1885
Feiertag_morgenID: 1960
GLB_AB_MSG_STATUSID: 47041
GLB_MEDIOLA_IPID: 44454
GLB_WATCHDOG_ENABLEDID: 45543
Grfk_BadezimmerID: 6903
Grfk_SchlafzimmerID: 6732
Grfk_WohnzimmerID: 12351
Hell_DunkelID: 26135
HWR_absFeuchteID: 33496
HWR_LueftenID: 33795
HWR_SchimmelID: 33799
JahrID: 62380
JahrestagID: 62379
JahreszeitID: 25581
LEERSTRINGID: 50148
Leon_absFeuchteID: 36815
Leon_HOLZTERRA1_SOLL_DIMLVLID: 64619
Leon_LueftenID: 37322
Leon_SchimmelID: 37321
Leon_StellantriebID: 36160
LOG_PrgcallID: 23657
MaxTemp HeuteID: 2381
MaxTemp MorgenID: 2380
MaxTemp uebermorgenID: 37760
MaxTemp ueberuebermorgenID: 37762
MinTemp HeuteID: 2382
MinTemp MorgenID: 2379
MinTemp uebermorgenID: 37759
MinTemp ueberuebermorgenID: 37761
Minuten_vor_SAID: 62370
Minuten_vor_SUID: 62371
MonatID: 62374
MonatstagID: 62375
Moritz_absFeuchteID: 36816
Moritz_LueftenID: 39313
Moritz_SchimmelID: 39312
Moritz_StellantriebID: 36162
PRG_STAT: Schlafzimmer Dimmer StatusID: 42821
raspi_tempID: 7027
RegenID: 11171
Regen HeuteID: 2441
Regen; DauerregenID: 14675
Regen_StarttimeID: 15249
Regendauer_pro_TagID: 15232
Schlafzimmer FensterID: 1771
Schlafzimmer_absFeuchteID: 34121
Schlafzimmer_alarm_daueroffenID: 45786
Schlafzimmer_LueftenID: 33797
Schlafzimmer_SchimmelID: 33801
Schlafzimmer_Stellantrieb_liID: 2094
Schlafzimmer_Stellantrieb_reID: 2265
Schnee HeuteID: 2442
SonnenDifferenzTempID: 12338
SonnenDifferenzTemp-MittelwertID: 18508
SonnenDifferenzTemp-Mittelwert2ID: 18800
Sonnenschutz_WoZi_links_aktivID: 7206
Sonnenschutz_WoZi_rechts_aktivID: 13147
SonnentemperaturID: 11969
STAT_AMPID: 38772
STAT_AnyWindowOpenID: 32615
STAT_AnyWindowOpen_DGID: 42350
STAT_AnyWindowOpen_EGID: 42348
STAT_AnyWindowOpen_OGID: 42349
STAT_AnyWindowsOpen_ListID: 44987
STAT_ANZ_KLINGEL_PDID: 50030
STAT_BEAMERID: 38773
STAT_BUERO_FENSTERZUSTANDID: 42770
STAT_eCostTodayID: 43473
STAT_eCostYesterdayID: 43474
STAT_eCountTodayID: 43471
STAT_eCountYesterdayID: 43472
STAT_eEXMemoryID: 43475
STAT_eLastInvoiceID: 43536
STAT_ENTFERNUNG_LZID: 49287
STAT_ENTFERNUNG_MZID: 49288
STAT_ENTFERNUNG_RZID: 49285
STAT_ENTFERNUNG_UZID: 49286
STAT_eStartID: 43537
STAT_eTotalEnergyCountID: 43540
STAT_eUsedEnergyCostID: 43538
STAT_eUsedEnergyCountID: 43539
STAT_FrostwarnungID: 37830
STAT_GAESTE_WLAN_PWDID: 59270
STAT_Garten_FeuchteID: 23430
STAT_GEOFENCE_LZID: 49283
STAT_GEOFENCE_MZID: 49284
STAT_GEOFENCE_RZID: 49281
STAT_GEOFENCE_UZID: 49282
STAT_HOLZTERRA1_TEMPID: 62068
STAT_Irgend_ein_Licht_anID: 40614
STAT_Irgend_ein_Licht_an_ListeID: 41380
STAT_Irgendein_LICHT_DG_ANID: 41803
STAT_Irgendein_LICHT_EG_ANID: 41801
STAT_Irgendein_LICHT_OG_ANID: 41802
STAT_Irgendein_LICHT_TERASSE_ANID: 41897
STAT_LEON_ANWESENDID: 46611
STAT_LEON_FENSTERZUSTANDID: 42750
STAT_MORITZ_ANWESENDID: 46612
STAT_MORITZ_HANDYID: 58247
STAT_SCHLAFZIMMER_DIMMERID: 42820
STAT_Sonne_AzimutID: 62465
STAT_Sonne_ElevationID: 62464
STAT_SUMME_STELLTRIEBEID: 48905
STAT_TABLET1_BATT_LEVELID: 32642
STAT_TAGESDAUERID: 61824
STAT_TAGESLAENGEID: 61823
STAT_TINKER_CPUTEMPID: 1409
STAT_UTE_ANWESENDID: 50115
STAT_W.Trockner_fertigID: 44879
STAT_Waschmaschine_fertigID: 39968
TageszeitID: 7145
Tageszeit_hh.mmID: 62372
Terassenbeleuchtung anID: 19185
Terrasse_absFeuchteID: 34330
Terrasse_Helligkeit_I2CID: 46030
Terrasse_Helligkeit_IR_I2CID: 46031
UrlaubstageID: 2035
WATCHDOGID: 45487
Werkstatt_absFeuchteID: 34120
Werkstatt_LueftenID: 33378
Werkstatt_SchimmelID: 33377
Woche_geradeID: 62377
WochennummerID: 62376
WochentagID: 62378
Wohnzimmer_absFeuchteID: 34123
Wohnzimmer_LueftenID: 33798
Wohnzimmer_SchimmelID: 34053
Wohnzimmer_StellantriebID: 14194
WoZi_WeckerID: 47212
WoZi_WeckzeitID: 47193
Gruss Ralf

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: XML-API Keine Anzeige mehr

Beitrag von alchy » 14.01.2019, 11:03

erst mal vielleicht ein Update?

https://github.com/hobbyquaker/XML-API/releases

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

derrapf
Beiträge: 815
Registriert: 17.12.2012, 22:29

Re: XML-API Keine Anzeige mehr

Beitrag von derrapf » 14.01.2019, 12:15

alchy hat geschrieben:
14.01.2019, 11:03
erst mal vielleicht ein Update?
Da ich mir mit Updates schon oft das System zerschossen habe bin ich auf dem Trip "never change a running system". Aber gut. Es "run"t ja nicht mehr.
Ich probier's mal aus.
Gruss Ralf

derrapf
Beiträge: 815
Registriert: 17.12.2012, 22:29

Re: XML-API Keine Anzeige mehr

Beitrag von derrapf » 14.01.2019, 12:41

So.
1.20 drauf.
Leider weiterhin weisser Bildschirm
Gibt es irgendwo Logs die ich schicken könnte?
Gruss Ralf

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: XML-API Keine Anzeige mehr

Beitrag von alchy » 14.01.2019, 12:46

>> Fehlerprotokoll <<

zum Zeitpunkt des Aufrufs einer cgi.
Firewalleinstellungen ?

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

derrapf
Beiträge: 815
Registriert: 17.12.2012, 22:29

Re: XML-API Keine Anzeige mehr

Beitrag von derrapf » 14.01.2019, 14:40

Zur Firewall: Seit Jahren unverändert. Steht alles auf Vollzugriff und 192.168.111.0/32.
Hier das Log (PS. Ich habe eben bei der Zusatzsoftware bei XML-API auf "einstellen" gedrückt: Es wird keine Webseite mehr geöffnet.
Ich bin da zu Fuss auf die XML-API Seite und habe das sysvarlist.cgi ausgelöst (14:33)
Hier der Log

Code: Alles auswählen


***** messages *****
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 syslog.info syslogd started: BusyBox v1.20.2
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.20.2 (2018-01-15 15:55:20 CET)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.000000] Linux version 3.4.11.ccu2 (jenkins@entw-build-10) (gcc version 4.6.1 (Sourcery CodeBench Lite 2011.09-70) ) #1 PREEMPT Mon Jan 15 16:24:50 CET 2018
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.warn kernel: [    0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.warn kernel: [    0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.warn kernel: [    0.000000] Machine: eQ-3 HomeMatic CCU2
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.warn kernel: [    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.debug kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 65536
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.debug kernel: [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c03c42ec, node_mem_map c03f8000
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.debug kernel: [    0.000000]   Normal zone: 512 pages used for memmap
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.debug kernel: [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.debug kernel: [    0.000000]   Normal zone: 65024 pages, LIFO batch:15
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.debug kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.debug kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.warn kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 65024
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.000000] Kernel command line: eQ3Mode=production console=ttyAMA0,115200 ubi.mtd=7 ubi.mtd=6 ro ip=none root=ubi0:root ubi.mtd=7 rootfstype=ubifs noinitrd mtdparts=gpmi-nand:1024k(fcb)ro,1024k(bbt),1024k(bootenv),1536k(boo
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.000000] allocated 524288 bytes of page_cgroup
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.000000] Memory: 256MB = 256MB total
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.000000] Memory: 255276k/255276k available, 6868k reserved, 0K highmem
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.000000]     vmalloc : 0xd0800000 - 0xff000000   ( 744 MB)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xd0000000   ( 256 MB)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc037d000   (3540 kB)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.000000]       .init : 0xc037d000 - 0xc039a000   ( 116 kB)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.000000]       .data : 0xc039a000 - 0xc03c4a20   ( 171 kB)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.000000]        .bss : 0xc03c4a44 - 0xc03f77dc   ( 204 kB)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.000000] NR_IRQS:304
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.err kernel: [    0.000000] saif0_clk_set_rate: clock is gated
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.err kernel: [    0.000000] saif1_clk_set_rate: clock is gated
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.000000] sched_clock: 32 bits at 100 Hz, resolution 10000000ns, wraps every 4294967286ms
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.000000] Calibrating delay loop... 226.09 BogoMIPS (lpj=1130496)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.070000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.070000] Mount-cache hash table entries: 512
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.070000] Initializing cgroup subsys cpuacct
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.070000] Initializing cgroup subsys memory
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.070000] Initializing cgroup subsys devices
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.070000] Initializing cgroup subsys freezer
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.070000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.070000] Setting up static identity map for 0x402b1198 - 0x402b11f0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.070000] devtmpfs: initialized
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.080000] dummy: 
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.080000] NET: Registered protocol family 16
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 31 on device: gpio-mxs.0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 32 to 63 on device: gpio-mxs.1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 64 to 95 on device: gpio-mxs.2
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 96 to 127 on device: gpio-mxs.3
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.080000] gpiochip_add: registered GPIOs 128 to 159 on device: gpio-mxs.4
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.090000] Serial: AMBA PL011 UART driver
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.090000] duart: ttyAMA0 at MMIO 0x80074000 (irq = 47) is a PL011 rev2
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.100000] console [ttyAMA0] enabled
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.100000] mxs-usbphy mxs-usbphy.0: initialized usb phy
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.110000] mxs-usbphy mxs-usbphy.1: initialized usb phy
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.120000] bio: create slab <bio-0> at 0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.130000] mxs-dma mxs-dma-apbh: initialized
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.140000] mxs-dma mxs-dma-apbx: initialized
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.140000] REG-3V3: 3300 mV normal 
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.150000] REG-1V8: 1800 mV normal 
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.150000] USB 5V: 5000 mV normal 
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.150000] VDDIO-SD: 3300 mV normal 
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.160000] Switching to clocksource mxs_timer
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.200000] NET: Registered protocol family 2
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.200000] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.210000] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.220000] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.220000] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.230000] TCP: reno registered
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.230000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.240000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.250000] NET: Registered protocol family 1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.250000] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.260000] RPC: Registered udp transport module.
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.260000] RPC: Registered tcp transport module.
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.270000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.280000] audit: initializing netlink socket (disabled)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.280000] type=2000 audit(0.280:1): initialized
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.490000] fuse init (API version 7.18)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.500000] msgmni has been set to 498
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.500000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.510000] io scheduler noop registered (default)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.520000] uart-pl011 duart: no DMA platform data
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.520000] mxs-auart.1: ttyAPP1 at MMIO 0x8006c000 (irq = 113) is a mxs-auart.1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.530000] mxs-auart mxs-auart.1: Found APPUART 3.1.0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.540000] NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda (Samsung NAND 256MiB 3,3V 8-bit)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    0.550000] Scanning device for bad blocks
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.960000] 8 cmdlinepart partitions found on MTD device gpmi-nand
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.960000] Creating 8 MTD partitions on "gpmi-nand":
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.970000] 0x000000000000-0x000000100000 : "fcb"
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.980000] 0x000000100000-0x000000200000 : "bbt"
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.980000] 0x000000200000-0x000000300000 : "bootenv"
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    0.990000] 0x000000300000-0x000000480000 : "bootstream0"
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    1.000000] 0x000000480000-0x000000a80000 : "bootstream1"
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    1.010000] 0x000000a80000-0x000000e80000 : "kernel"
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    1.020000] 0x000000e80000-0x000003e80000 : "user"
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    1.030000] 0x000003e80000-0x000010000000 : "root"
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    1.040000] GPMI NAND driver registered. (IMX)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    1.040000] UBI: attaching mtd7 to ubi0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    1.040000] UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    1.050000] UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    1.060000] UBI: smallest flash I/O unit:    2048
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    1.060000] UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    1.070000] UBI: data offset:                4096
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.770000] UBI: max. sequence number:       53
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.800000] UBI: attached mtd7 to ubi0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.800000] UBI: MTD device name:            "root"
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.810000] UBI: MTD device size:            193 MiB
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.810000] UBI: number of good PEBs:        1548
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.820000] UBI: number of bad PEBs:         0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.820000] UBI: number of corrupted PEBs:   0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.820000] UBI: max. allowed volumes:       128
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.830000] UBI: wear-leveling threshold:    4096
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.830000] UBI: number of internal volumes: 1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.840000] UBI: number of user volumes:     1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.840000] UBI: available PEBs:             0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.850000] UBI: total number of reserved PEBs: 1548
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.850000] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 15
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.860000] UBI: max/mean erase counter: 15/3
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.860000] UBI: image sequence number:  794126685
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.870000] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 32
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.870000] UBI: attaching mtd6 to ubi1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.880000] UBI: physical eraseblock size:   131072 bytes (128 KiB)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.880000] UBI: logical eraseblock size:    126976 bytes
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.890000] UBI: smallest flash I/O unit:    2048
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.890000] UBI: VID header offset:          2048 (aligned 2048)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    2.900000] UBI: data offset:                4096
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.330000] UBI: max. sequence number:       188539
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.350000] UBI: attached mtd6 to ubi1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.350000] UBI: MTD device name:            "user"
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.360000] UBI: MTD device size:            48 MiB
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.360000] UBI: number of good PEBs:        384
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.370000] UBI: number of bad PEBs:         0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.370000] UBI: number of corrupted PEBs:   0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.380000] UBI: max. allowed volumes:       128
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.380000] UBI: wear-leveling threshold:    4096
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.390000] UBI: number of internal volumes: 1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.390000] UBI: number of user volumes:     1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.400000] UBI: available PEBs:             0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.400000] UBI: total number of reserved PEBs: 384
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.410000] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 3
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.410000] UBI: max/mean erase counter: 1214/487
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.420000] UBI: image sequence number:  2047575981
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.420000] UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 33
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.err kernel: [    3.430000] UBI error: ubi_init: cannot attach mtd7
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    3.460000] fec_enet_mii_bus: probed
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    3.470000] rtc-rs5c372 0-0032: rs5c372a found, 24hr, driver version 0.6
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    3.490000] rtc-rs5c372 0-0032: rtc core: registered rtc-rs5c372 as rtc0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    3.490000] stmp3xxx-rtc stmp3xxx-rtc: rtc core: registered stmp3xxx-rtc as rtc1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    3.500000] watchdog watchdog0: watchdog initialized, 115 seconds remaining
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    3.510000] cpuidle: using governor ladder
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    3.510000] cpuidle: using governor menu
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.debug kernel: [    3.520000] Registered led device: power
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.debug kernel: [    3.520000] Registered led device: internet
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.debug kernel: [    3.520000] Registered led device: info
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    3.520000] NET: Registered protocol family 17
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    3.530000] registered taskstats version 1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    3.540000] rtc-rs5c372 0-0032: setting system clock to 2019-01-14 11:22:05 UTC (1547464925)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.690000] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "root"
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.690000] UBIFS: mounted read-only
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.700000] UBIFS: file system size:   192749568 bytes (188232 KiB, 183 MiB, 1518 LEBs)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.710000] UBIFS: journal size:       9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.710000] UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.720000] UBIFS: default compressor: lzo
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    3.720000] UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    3.730000] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:12.
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    3.740000] devtmpfs: mounted
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    3.750000] Freeing init memory: 116K
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    4.250000] UBIFS: recovery needed
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    4.480000] UBIFS: recovery completed
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    4.480000] UBIFS: mounted UBI device 1, volume 0, name "user"
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    4.490000] UBIFS: file system size:   46473216 bytes (45384 KiB, 44 MiB, 366 LEBs)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    4.500000] UBIFS: journal size:       9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    4.510000] UBIFS: media format:       w4/r0 (latest is w4/r0)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    4.510000] UBIFS: default compressor: lzo
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.notice kernel: [    4.520000] UBIFS: reserved for root:  0 bytes (0 KiB)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.190000] eq3spi eq3spi.0: master is unqueued, this is deprecated
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.260000] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.320000] Freescale High-Speed USB SOC Device Controller driver (Apr 20, 2007)
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.debug kernel: [    5.330000] mxs-usbphy mxs-usbphy.0: enabling gadget mode
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.400000] usb0: MAC 00:1a:22:00:05:87
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.400000] usb0: HOST MAC 00:1a:22:00:05:86
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.420000] g_multi gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.420000] g_multi gadget: Number of LUNs=1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.430000]  lun0: LUN: read only CD-ROM file: /usr/share/eq3/install.iso
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.440000] g_multi gadget: Multifunction Composite Gadget
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.440000] g_multi gadget: g_multi ready
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.450000] fsl-usb2-udc: bind to driver g_multi
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.480000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.490000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.570000] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.570000] usbcore: registered new interface driver hub
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.580000] usbcore: registered new device driver usb
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.600000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.610000] mxs-ehci mxs-ehci.1: initializing i.MX USB Controller
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.debug kernel: [    5.630000] mxs-usbphy mxs-usbphy.1: enabling host mode
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.650000] mxs-ehci mxs-ehci.1: using regulator to control VBUS
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.650000] mxs-ehci mxs-ehci.1: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.660000] mxs-ehci mxs-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.700000] mxs-ehci mxs-ehci.1: irq 92, io mem 0x80090000
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.720000] mxs-ehci mxs-ehci.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.720000] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.730000] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.740000] usb usb1: Product: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.740000] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4.11.ccu2 ehci_hcd
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.750000] usb usb1: SerialNumber: mxs-ehci.1
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.750000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.760000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    5.790000] mxs-raw-auart mxs-raw-auart.0: Found raw APPUART 3.1.0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    6.080000] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using mxs-ehci
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    6.230000] usb 1-1: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    6.240000] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    6.250000] usb 1-1: Product: CUL868
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    6.250000] usb 1-1: Manufacturer: busware.de
Jan 14 12:22:08 homematic-ccu2 user.info kernel: [    6.380000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 14 12:22:09 homematic-ccu2 user.err kernel: 0>[    7.030000] udevd[115]: starting version 182
Jan 14 11:22:09 homematic-ccu2 daemon.err udevd[115]: specified group 'dialout' unknown
Jan 14 11:22:09 homematic-ccu2 daemon.err udevd[115]: specified group 'kmem' unknown
Jan 14 11:22:09 homematic-ccu2 daemon.err udevd[115]: specified group 'video' unknown
Jan 14 11:22:09 homematic-ccu2 daemon.err udevd[115]: specified group 'lp' unknown
Jan 14 11:22:09 homematic-ccu2 daemon.err udevd[115]: specified group 'floppy' unknown
Jan 14 11:22:09 homematic-ccu2 daemon.err udevd[115]: specified group 'cdrom' unknown
Jan 14 11:22:09 homematic-ccu2 daemon.err udevd[115]: specified group 'tape' unknown
Jan 14 12:22:10 homematic-ccu2 user.info kernel: [    8.160000] mxs-mmc mxs-mmc.0: using regulator to control VDDIO-SD
Jan 14 12:22:10 homematic-ccu2 user.info kernel: [    8.250000] mxs-mmc mxs-mmc.0: initialized
Jan 14 12:22:10 homematic-ccu2 daemon.info udhcpd[148]: udhcpd (v1.20.2) started
Jan 14 12:22:10 homematic-ccu2 daemon.err udhcpd[148]: can't open '/var/lib/misc/udhcpd.leases': No such file or directory
Jan 14 11:22:12 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[195]: ifplugd 0.28 initializing.
Jan 14 12:22:12 homematic-ccu2 user.info kernel: [   10.040000] eth0: Freescale FEC PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=imx28-fec-1:00, irq=185)
Jan 14 11:22:12 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[195]: Using interface eth0/00:1A:22:05:6E:D0 with driver <fec> (version: Revision: 1.0)
Jan 14 11:22:12 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[195]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
Jan 14 11:22:12 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[195]: Initialization complete, link beat not detected.
Jan 14 12:22:13 homematic-ccu2 user.debug setclock: Try to get time from ntp.homematic.com
Jan 14 12:22:13 homematic-ccu2 user.debug setclock: Mon Jan 14 12:22:13 CET 2019
Jan 14 12:22:14 homematic-ccu2 user.info kernel: [   12.040000] PHY: imx28-fec-1:00 - Link is Up - 100/Full
Jan 14 11:22:14 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[195]: Link beat detected.
Jan 14 11:22:14 homematic-ccu2 auth.info sshd[244]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 14 12:22:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: write_pid /var/run/cuxd.pid [258]
Jan 14 12:22:15 homematic-ccu2 user.info homematic: started cux-daemon
Jan 14 12:22:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: CUx-Daemon(2.1.0) on CCU(2.31.25) start PID:258
Jan 14 12:22:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: load paramsets(/usr/local/addons/cuxd/cuxd.ps) size:11125 update(-43s):Mon Jan 14 12:21:32 2019
Jan 14 11:22:15 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[195]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
Jan 14 11:22:15 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[195]: client: net.ipv4.tcp_timestamps = 0
Jan 14 12:22:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: 17 device-paramset(s) loaded ok!
Jan 14 11:22:15 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[195]: client: eth0 carrier detected
Jan 14 12:22:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: AUTOMOUNT system(mkdir /media/backup ; mount -t nfs 192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/CCU2/backup /media/backup  -o rw,nolock)
Jan 14 12:22:15 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: write_proxy /var/cache/cuxd_proxy.ini (258 /usr/local/addons/cuxd/ 2.1.0 2.31.25 1)
Jan 14 12:22:16 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: add interface 'CUxD'
Jan 14 12:22:16 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: write interface(1) 'BidCos-RF' to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
Jan 14 12:22:16 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: write interface(2) 'VirtualDevices' to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
Jan 14 12:22:16 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: write interface(3) 'HmIP-RF' to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
Jan 14 12:22:16 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: write interface(4) 'CUxD' to /usr/local/etc/config/InterfacesList.xml
Jan 14 12:22:16 homematic-ccu2 user.info kernel: [   14.320000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 14 12:22:16 homematic-ccu2 user.info kernel: [   14.340000] usbserial: USB Serial Driver core
Jan 14 12:22:16 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: 'insmod /usr/local/addons/cuxd/usbserial.ko'
Jan 14 11:22:16 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[195]: Program executed successfully.
Jan 14 11:22:17 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Coprocessor Firmware
Jan 14 11:22:17 homematic-ccu2 user.debug update-coprocessor: firmware filename is: coprocessor_update_hm_only.eq3
Jan 14 11:22:17 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Firmware
Jan 14 11:22:17 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: No gateway found in config file /etc/config/rfd.conf
Jan 14 11:22:17 homematic-ccu2 user.info logger: Updating Wired Lan Gateway Firmware
Jan 14 11:22:17 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: No gateway found in config file /etc/config/hs485d.conf
Jan 14 12:22:23 homematic-ccu2 user.info update-coprocessor: Version: 2.8.6
Jan 14 12:22:23 homematic-ccu2 user.info update-coprocessor: No update necessary
Jan 14 12:22:24 homematic-ccu2 user.info kernel: [   22.230000] eq3loop: created slave ttyS0
Jan 14 12:22:24 homematic-ccu2 user.info kernel: [   22.240000] eq3loop: created slave mmd_bidcos
Jan 14 12:22:27 homematic-ccu2 user.info kernel: [   25.060000] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
Jan 14 12:22:31 homematic-ccu2 user.info kernel: [   29.240000] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Jan 14 12:22:31 homematic-ccu2 user.info kernel: [   29.270000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan 14 12:22:31 homematic-ccu2 user.info kernel: [   29.270000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan 14 12:22:31 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: USB(1-1) 'insmod /usr/local/addons/cuxd/cdc-acm.ko'
Jan 14 12:22:45 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.111.175:8701' 'hm-rpc.1'
Jan 14 12:22:46 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: USB(1-1/ttyACM0) CUL868 connect(9600:8N1)
Jan 14 12:23:13 homematic-ccu2 user.debug setclock: Try to get time from ntp.homematic.com
Jan 14 12:23:12 homematic-ccu2 user.debug setclock: Mon Jan 14 12:23:12 CET 2019
Jan 14 12:24:25 homematic-ccu2 user.info kernel: [  144.680000] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
Jan 14 12:24:25 homematic-ccu2 user.info kernel: [  144.690000] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
Jan 14 12:24:25 homematic-ccu2 user.info kernel: [  144.830000] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
Jan 14 12:24:25 homematic-ccu2 user.info kernel: [  144.860000] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
Jan 14 12:24:26 homematic-ccu2 user.info kernel: [  145.250000] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
Jan 14 12:24:26 homematic-ccu2 user.notice kernel: [  145.300000] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() ttyS0: unhandled ioctl 0x5459
Jan 14 12:24:26 homematic-ccu2 user.notice kernel: [  145.320000] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() ttyS0: unhandled ioctl 0x545D
Jan 14 12:25:06 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[258]: process_rpc_request(127.0.0.1) - illegal XMLRPC(listDevices) request
Jan 14 12:25:34 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[258]: process_rpc_request(127.0.0.1) - illegal XMLRPC(init) request
Jan 14 12:25:37 homematic-ccu2 user.info : hss_lcd: Programm initialisiert.
Jan 14 11:25:40 homematic-ccu2 daemon.info init: starting pid 564, tty '/dev/ttyAMA0': '/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 '
Jan 14 11:25:40 homematic-ccu2 daemon.info init: starting pid 565, tty '/dev/ttyGS0': '/sbin/getty -L ttyGS0 115200 vt100 '
Jan 14 12:26:27 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallInit: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1204]
Jan 14 12:26:27 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: XmlRpcClientThread::ThreadFunction(): failed call init for interface=BidCos-Wired [iseRTHss.cpp:163]
Jan 14 12:26:27 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallInit: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1204]
Jan 14 12:26:27 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: XmlRpcClientThread::ThreadFunction(): failed call init for interface=System [iseRTHss.cpp:163]
Jan 14 12:26:27 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: INIT 'xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999' '7330'
Jan 14 12:26:28 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: setup CUX9000006:1 read(MEQ1597380:2) => BidCos-RF.MEQ1597380:2 (WEATHER) DP(|TEMPERATURE|LOWBAT|)
Jan 14 12:26:29 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: setup CUX9002007:1 read(JEQ0724802:1) => BidCos-RF.JEQ0724802:1 (WEATHER) DP(|TEMPERATURE|HUMIDITY|)
Jan 14 12:26:29 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: setup CUX9002008:1 read(JEQ0725751:1) => BidCos-RF.JEQ0725751:1 (WEATHER) DP(|TEMPERATURE|HUMIDITY|)
Jan 14 12:26:29 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: setup CUX9002009:1 read(LEQ0177292:1) => BidCos-RF.LEQ0177292:1 (WEATHER) DP(|TEMPERATURE|HUMIDITY|)
Jan 14 12:26:30 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: setup CUX9002010:1 read(JEQ0551829:1) => BidCos-RF.JEQ0551829:1 (WEATHER) DP(|TEMPERATURE|HUMIDITY|)
Jan 14 12:26:30 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: setup CUX9002011:1 read(JEQ0231349:1) => BidCos-RF.JEQ0231349:1 (WEATHER) DP(|TEMPERATURE|HUMIDITY|)
Jan 14 12:26:30 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: setup CUX9002012:1 read(JEQ0022612:1) => BidCos-RF.JEQ0022612:1 (WEATHER) DP(|TEMPERATURE|HUMIDITY|)
Jan 14 12:26:30 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: setup CUX9002013:1 read(JEQ0724387:1) => BidCos-RF.JEQ0724387:1 (WEATHER) DP(|TEMPERATURE|HUMIDITY|)
Jan 14 12:26:31 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: setup CUX9002015:1 read(JEQ0724794:1) => BidCos-RF.JEQ0724794:1 (WEATHER) DP(|TEMPERATURE|HUMIDITY|)
Jan 14 12:26:31 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: setup CUX9002016:1 read(JEQ0726695:1) => BidCos-RF.JEQ0726695:1 (WEATHER) DP(|TEMPERATURE|HUMIDITY|)
Jan 14 12:26:32 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[258]: use CUX2801002:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801002:1.CMD_RETS command!
Jan 14 12:26:32 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"CUX2801002:1","CMD_RETS"} result= [faultCode:-4,faultString:"Unknown parameter"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:32 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:32 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal =  [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:32 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[258]: use CUX2801002:1.CMD_QUERY_RET=1 to activate CUX2801002:1.CMD_RETL command!
Jan 14 12:26:32 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"CUX2801002:1","CMD_RETL"} result= [faultCode:-4,faultString:"Unknown parameter"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:32 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:32 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal =  [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:36 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: INIT 'binary://192.168.111.180:2099' 'CUxD'
Jan 14 12:26:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseSingleCondition::GetValData - invalid object ID [iseCondition.cpp:695]
Jan 14 12:26:37 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[258]: process_getValue(CUX4000004:2.RCVS) unknown parameter!
Jan 14 12:26:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"CUX4000004:2","RCVS"} result= [faultCode:-4,faultString:"Unknown parameter"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal =  [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"CUX4000004:2","RCVL"} result= [faultCode:-4,faultString:"Unknown parameter"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal =  [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:38 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[258]: process_getValue(CUX4000004:2.RCVL) unknown parameter!
Jan 14 12:26:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"CUX4000004:3","RCVS"} result= [faultCode:-4,faultString:"Unknown parameter"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal =  [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:38 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[258]: process_getValue(CUX4000004:3.RCVS) unknown parameter!
Jan 14 12:26:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"CUX4000004:3","RCVL"} result= [faultCode:-4,faultString:"Unknown parameter"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal =  [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:38 homematic-ccu2 daemon.err cuxd[258]: process_getValue(CUX4000004:3.RCVL) unknown parameter!
Jan 14 12:26:39 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92BD:1","MOTION"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: MOTION"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:39 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:39 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:39 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92A6:1","MOTION"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: MOTION"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:39 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:39 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:40 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:26:40 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:26:40 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:40 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:40 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:41 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError:     var SysVar = dom.GetObject("Servicemeldung automatisch quitiert");     string SysVarText = "";      ! Hier den Empfänger der Mail angeben     string MailEmpfaenger = "derrapf@gmx.de";   
Jan 14 12:26:43 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:26:43 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:26:43 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"JEQ0656217:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:43 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:43 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:45 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:26:45 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:26:45 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:45 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:45 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:45 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=BRIGHTNESS failed getting physical value.
Jan 14 12:26:45 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"JEQ0459101:1","BRIGHTNESS"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:45 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:45 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:45 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=BRIGHTNESS failed getting physical value.
Jan 14 12:26:45 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"JEQ0459120:1","BRIGHTNESS"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:45 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:45 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:48 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:26:48 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:26:48 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:48 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:48 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:48 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=GAS_ENERGY_COUNTER failed getting physical value.
Jan 14 12:26:48 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"MEQ0025522:1","GAS_ENERGY_COUNTER"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:48 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:48 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:49 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[620]: system('killall -HUP regawatchdog') exit(127) 0s
Jan 14 12:26:49 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:26:49 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:26:49 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:49 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:49 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:51 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! Terrariums ein/ausschalten       var holzterrarium1_Licht      = dom.GetObject("BidCos-RF.NEQ1676483:1.STATE");     var holzterrarium1_Dimmer = dom.GetObject("BidCos-RF.FEQ0069725:1.STATE"
Jan 14 12:26:53 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=GAS_POWER failed getting physical value.
Jan 14 12:26:53 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"MEQ0025522:1","GAS_POWER"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:26:53 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:26:53 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:26:56 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError:     var SysVar = dom.GetObject("Servicemeldung automatisch quitiert");     string SysVarText = "";      ! Hier den Empfänger der Mail angeben     string MailEmpfaenger = "derrapf@gmx.de";   
Jan 14 12:26:56 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError:     var SysVar = dom.GetObject("Servicemeldung automatisch quitiert");     string SysVarText = "";      ! Hier den Empfänger der Mail angeben     string MailEmpfaenger = "derrapf@gmx.de";   
Jan 14 12:26:57 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError:     var SysVar = dom.GetObject("Servicemeldung automatisch quitiert");     string SysVarText = "";      ! Hier den Empfänger der Mail angeben     string MailEmpfaenger = "derrapf@gmx.de";   
Jan 14 12:27:01 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=TEMPERATURE failed getting physical value.
Jan 14 12:27:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"MEQ0203271:5","TEMPERATURE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:27:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:01 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=TEMPERATURE failed getting physical value.
Jan 14 12:27:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"MEQ1597380:5","TEMPERATURE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:27:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:03 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92A6:0","DUTY_CYCLE"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"] [iseXmlRpc.cpp:260
Jan 14 12:27:03 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:03 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92A6:0","ERROR_CODE"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_CODE"] [iseXmlRpc.cpp:260
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92A6:0","LOW_BAT"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: LOW_BAT"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92A6:0","OPERATING_VOLTAGE"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"] [ise
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92A6:0","RSSI_DEVICE"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_DEVICE"] [iseXmlRpc.cpp:2
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92A6:0","RSSI_PEER"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_PEER"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92A6:0","SENSOR_ERROR"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SENSOR_ERROR"] [iseXmlRpc.cpp
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92A6:0","UNREACH"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: UNREACH"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92BD:0","DUTY_CYCLE"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"] [iseXmlRpc.cpp:260
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92BD:0","ERROR_CODE"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_CODE"] [iseXmlRpc.cpp:260
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92BD:0","LOW_BAT"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: LOW_BAT"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92BD:0","OPERATING_VOLTAGE"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"] [ise
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92BD:0","RSSI_DEVICE"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_DEVICE"] [iseXmlRpc.cpp:2
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92BD:0","RSSI_PEER"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_PEER"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92BD:0","SENSOR_ERROR"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SENSOR_ERROR"] [iseXmlRpc.cpp
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000F18A98C92BD:0","UNREACH"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: UNREACH"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 12:27:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 12:27:40 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:27:40 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:27:40 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"JEQ0656217:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:27:40 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:40 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:41 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:27:41 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:27:41 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:27:41 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:41 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:42 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:27:42 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:27:42 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:27:42 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:42 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:44 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:27:44 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:27:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:27:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:44 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:27:45 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:27:45 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:27:45 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:27:45 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:27:45 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:28:45 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt          string raum = "Wohnzimmer";                    object oSchimmel = dom.
Jan 14 12:32:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt          string raum = "Wohnzimmer";                    object oSchimmel = dom.
Jan 14 12:32:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 12:32:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 12:35:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt;Leon;Buero          string raum = "Leon";                    object oSchimmel =
Jan 14 12:37:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 12:37:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 12:37:58 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:37:58 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:37:58 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"JEQ0656217:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:37:58 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:37:58 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:37:59 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:37:59 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:37:59 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:37:59 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:37:59 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:38:00 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:38:00 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:38:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:38:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:38:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:38:02 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:38:02 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:38:02 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:38:02 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:38:02 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:38:03 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:38:03 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:38:03 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:38:03 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:38:03 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:38:56 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: rename '/tmp/devlog.txt' -> '/tmp/devlog.txt.0'
Jan 14 12:38:56 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[689]: move '/tmp/devlog.txt.0' -> '/var/tmp/devlog.txt.20190114-1238'
Jan 14 12:42:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 12:42:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 12:47:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt          string raum = "Wohnzimmer";                    object oSchimmel = dom.
Jan 14 12:47:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 12:47:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 12:48:16 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:48:16 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:48:16 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"JEQ0656217:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:48:16 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:48:16 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:48:18 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:48:18 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:48:18 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:48:18 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:48:18 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:48:19 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:48:19 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:48:19 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:48:19 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:48:19 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:48:20 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:48:20 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:48:20 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:48:20 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:48:20 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:48:21 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:48:21 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:48:21 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:48:21 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:48:21 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:49:49 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[258]: 192.168.111.180 called unknown instance 'getParamsetDescription' 'CENTRAL' ()
Jan 14 12:50:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt;Leon;Buero          string raum = "Leon";                    object oSchimmel =
Jan 14 12:52:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 12:52:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 12:54:18 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: rename '/tmp/devlog.txt' -> '/tmp/devlog.txt.0'
Jan 14 12:54:18 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[824]: move '/tmp/devlog.txt.0' -> '/var/tmp/devlog.txt.20190114-1254'
Jan 14 12:57:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 12:57:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 12:58:34 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:58:34 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:58:34 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"JEQ0656217:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:58:34 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:58:34 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:58:35 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:58:35 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:58:35 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:58:35 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:58:35 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:58:36 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:58:36 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:58:36 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:58:36 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:58:36 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:58:37 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:58:37 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:58:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:58:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:58:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 12:58:39 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 12:58:39 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 12:58:39 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 12:58:39 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 12:58:39 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:02:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt          string raum = "Wohnzimmer";                    object oSchimmel = dom.
Jan 14 13:02:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:02:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:03:50 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: rename '/tmp/cuxdlog.txt' -> '/tmp/cuxdlog.txt.0'
Jan 14 13:05:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt;Leon;Buero          string raum = "Leon";                    object oSchimmel =
Jan 14 13:07:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:07:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:08:52 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:08:52 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:08:52 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"JEQ0656217:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:08:52 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:08:52 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:08:53 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:08:53 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:08:53 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:08:53 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:08:53 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:08:55 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:08:55 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:08:55 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:08:55 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:08:55 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:08:56 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:08:56 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:08:56 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:08:56 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:08:56 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:08:57 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:08:57 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:08:57 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:08:57 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:08:57 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:09:44 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: rename '/tmp/devlog.txt' -> '/tmp/devlog.txt.0'
Jan 14 13:09:44 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[859]: move '/tmp/devlog.txt.0' -> '/var/tmp/devlog.txt.20190114-1309'
Jan 14 13:12:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:12:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:17:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt          string raum = "Wohnzimmer";                    object oSchimmel = dom.
Jan 14 13:17:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:17:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:19:10 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:19:10 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:19:10 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"JEQ0656217:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:19:10 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:19:10 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:19:11 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:19:11 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:19:11 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:19:11 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:19:11 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:19:12 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:19:12 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:19:12 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:19:12 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:19:12 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:19:13 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= LEQ1274615 [iseXmlRpc.cpp:2144]
Jan 14 13:19:14 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:19:14 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:19:14 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:19:14 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:19:14 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:19:15 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:19:15 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:19:15 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:19:15 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:19:15 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:20:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt;Leon;Buero          string raum = "Leon";                    object oSchimmel =
Jan 14 13:22:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:22:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:24:28 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: rename '/tmp/devlog.txt' -> '/tmp/devlog.txt.0'
Jan 14 13:24:28 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[890]: move '/tmp/devlog.txt.0' -> '/var/tmp/devlog.txt.20190114-1324'
Jan 14 13:27:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:27:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:32:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt          string raum = "Wohnzimmer";                    object oSchimmel = dom.
Jan 14 13:32:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:32:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:33:03 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:33:04 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:33:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"JEQ0656217:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:33:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:33:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:33:05 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:33:05 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:33:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:33:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:33:05 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:33:06 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:33:06 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:33:06 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:33:06 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:33:06 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:33:07 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:33:07 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:33:07 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:33:07 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:33:07 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:33:08 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:33:08 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:33:08 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:33:08 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:33:08 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:35:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt;Leon;Buero          string raum = "Leon";                    object oSchimmel =
Jan 14 13:37:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:37:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:39:22 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: rename '/tmp/devlog.txt' -> '/tmp/devlog.txt.0'
Jan 14 13:39:22 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[921]: move '/tmp/devlog.txt.0' -> '/var/tmp/devlog.txt.20190114-1339'
Jan 14 13:42:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:42:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:43:22 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:43:22 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:43:22 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"JEQ0656217:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:43:22 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:43:22 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:43:24 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:43:24 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:43:24 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:43:24 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:43:24 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:43:25 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:43:25 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:43:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:43:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:43:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:43:26 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:43:26 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:43:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:43:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:43:26 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:43:28 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 13:43:28 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 13:43:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 13:43:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 13:43:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 13:46:40 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: rename '/tmp/cuxdlog.txt' -> '/tmp/cuxdlog.txt.0'
Jan 14 13:47:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt          string raum = "Wohnzimmer";                    object oSchimmel = dom.
Jan 14 13:47:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:47:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:50:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt;Leon;Buero          string raum = "Leon";                    object oSchimmel =
Jan 14 13:50:11 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[258]: 192.168.111.180 called unknown instance 'getParamsetDescription' 'CENTRAL' ()
Jan 14 13:52:29 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:52:29 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:54:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: var o; string states=""; states=states#"Moritz.anwesend:blvar=";o=dom.GetObject(46612);if(o!=null){states=states#o.Value().ToInteger().ToString();}else{states=states#"?";}states=states#"\n";
Jan 14 13:54:46 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: rename '/tmp/devlog.txt' -> '/tmp/devlog.txt.0'
Jan 14 13:54:46 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[952]: move '/tmp/devlog.txt.0' -> '/var/tmp/devlog.txt.20190114-1354'
Jan 14 13:57:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 13:57:29 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:00:02 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[963]: system(sh /usr/local/addons/cuxd/user/FritzBox.sh Status-AB 1 GLB_AB_MSG_STATUS) exit(3) 2s
Jan 14 14:01:58 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: var o; string states=""; states=states#"Moritz.anwesend:blvar=";o=dom.GetObject(46612);if(o!=null){states=states#o.Value().ToInteger().ToString();}else{states=states#"?";}states=states#"\n";
Jan 14 14:02:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt          string raum = "Wohnzimmer";                    object oSchimmel = dom.
Jan 14 14:02:19 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:02:19 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:02:19 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"JEQ0656217:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:02:19 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:02:19 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:02:20 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:02:20 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:02:20 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:02:20 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:02:20 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:02:22 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:02:22 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:02:22 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:02:22 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:02:22 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:02:24 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:02:24 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:02:24 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:02:24 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:02:24 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:02:25 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:02:25 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:02:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:02:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:02:25 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:02:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:02:29 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:05:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt;Leon;Buero          string raum = "Leon";                    object oSchimmel =
Jan 14 14:07:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:07:29 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:09:55 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: rename '/tmp/devlog.txt' -> '/tmp/devlog.txt.0'
Jan 14 14:09:55 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[1006]: move '/tmp/devlog.txt.0' -> '/var/tmp/devlog.txt.20190114-1409'
Jan 14 14:12:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:12:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:12:38 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:12:38 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:12:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"JEQ0656217:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:12:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:12:38 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:12:40 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:12:40 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:12:40 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:12:40 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:12:40 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:12:41 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:12:41 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:12:41 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:12:41 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:12:41 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:12:42 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:12:42 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:12:42 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:12:42 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:12:42 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:12:43 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:12:43 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:12:43 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:12:43 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:12:43 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:17:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt          string raum = "Wohnzimmer";                    object oSchimmel = dom.
Jan 14 14:17:27 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:17:29 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:20:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt;Leon;Buero          string raum = "Leon";                    object oSchimmel =
Jan 14 14:22:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:22:29 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:22:56 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:22:56 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:22:56 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"JEQ0656217:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:22:56 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:22:56 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:22:58 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:22:58 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:22:58 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:22:58 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:22:58 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:22:59 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:22:59 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:22:59 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023274:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:22:59 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:22:59 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:23:00 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:23:00 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:23:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:1","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:23:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:23:00 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:23:01 homematic-ccu2 user.err rfd: RFPhysicalDataInterfaceCommand::GetData SendFrame failed for LEVEL_GET
Jan 14 14:23:01 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::GetValue() id=STATE failed getting physical value.
Jan 14 14:23:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"KEQ0023932:2","STATE"} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Jan 14 14:23:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jan 14 14:23:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jan 14 14:25:16 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: rename '/tmp/devlog.txt' -> '/tmp/devlog.txt.0'
Jan 14 14:25:16 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[1040]: move '/tmp/devlog.txt.0' -> '/var/tmp/devlog.txt.20190114-1425'
Jan 14 14:27:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:27:29 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:30:33 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[258]: rename '/tmp/cuxdlog.txt' -> '/tmp/cuxdlog.txt.0'
Jan 14 14:32:01 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt          string raum = "Wohnzimmer";                    object oSchimmel = dom.
Jan 14 14:32:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46717).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:32:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: Write(dom.GetObject(46718).State('')); [iseESPexec.cpp:12487]
Jan 14 14:35:02 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: ! RaumXY Berechnung der Schimmelwarnung und Lüftungsempfehlung  !Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, HWR, Werkstatt;Leon;Buero          string raum = "Leon";                    object oSchimmel =


***** hmserver.log *****
Jan 14 12:23:09 de.eq3.lib.util.dynamics.GenericFactory INFO  [main] @GenericFactory 
Jan 14 12:23:10 de.eq3.lib.util.dynamics.GenericFactory INFO  [main] creating instance of HMServerConfiguration with no-arg constructor 
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [HMIPTRXWriterWorker] (1) *worker 
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [KeyServerWorker] (1) *worker 
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [KryoPersistenceWorker] (1) *worker 
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [TransactionSubsystemHandler] (1) *worker 
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [FirmwareLoaderFileSystem] (1) *worker 
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerPersistentDataLoader] (1)  
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerAdapterInitialization] (1)  
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [BackendCommandHandler] (1)  
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceInclusionAcceptHandler] (1)  
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [IncomingHMIPFrameHandler] (1)  
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceBackgroundUpdateSubsystem] (1)  
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [DeviceInclusionDefaultConfigurationChanger] (1)  
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [CyclicSmokeDetectorAwakening] (1)  
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LocalServerFirmwareUpdateInitialization] (1)  
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyNotificationHandler] (1) *worker 
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyAPIWorker] (1) *worker 
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyBackendNotificationHandler] (3) *worker 
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyBlindLevelCorrectionHandler] (1) *worker 
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: added for deployment [LegacyInitializion] (1)  
Jan 14 12:23:59 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: deploying 19 classes to Vert.x 
Jan 14 12:24:00 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: 19 VertxDeployers initialized 
Jan 14 12:24:04 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of CyclicSmokeDetectorAwakening succeeded (9465a3bc-5aaf-450c-b965-67c956df730d) 
Jan 14 12:24:04 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of HMIPTRXWriterWorker succeeded (d1478881-db37-4905-a76d-240ea55fd429) 
Jan 14 12:24:04 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LegacyBlindLevelCorrectionHandler succeeded (5856d8dc-a4de-4ad3-8039-6434d4ce61da) 
Jan 14 12:24:04 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of TransactionSubsystemHandler succeeded (06151dea-dd43-43d8-a4fe-65711a125289) 
Jan 14 12:24:04 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of DeviceInclusionDefaultConfigurationChanger succeeded (294ef43b-973f-4e2e-bc0a-eeba43ead071) 
Jan 14 12:24:05 de.eq3.cbcs.server.core.vertx.KeyServerWorker ERROR [vert.x-worker-thread-2] Missing key server configuration parameter (Network.Key) for  mode: KEYSERVER_LOCAL 
Jan 14 12:24:05 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of KeyServerWorker succeeded (6c702d31-aea8-403f-a6d5-1edf5294dbb5) 
Jan 14 12:24:07 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of KryoPersistenceWorker still not met - check deployment configuration  
Jan 14 12:24:07 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of DeviceInclusionAcceptHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:07 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of IncomingHMIPFrameHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:07 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of BackendCommandHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:07 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LocalServerAdapterInitialization still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:07 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of FirmwareLoaderFileSystem still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:07 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LocalServerPersistentDataLoader still not met - check deployment configuration  
Jan 14 12:24:07 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyNotificationHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:07 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LocalServerFirmwareUpdateInitialization still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [connector.open][firmware.update.subsystem.started][persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:07 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of DeviceBackgroundUpdateSubsystem still not met - check deployment configuration  
Jan 14 12:24:07 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyInitializion still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [connector.open][persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:07 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyAPIWorker still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:07 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyBackendNotificationHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:13 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: long-lasting deployment, check deployment configuration - currently deployed 6 out of 19 
Jan 14 12:24:14 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of IncomingHMIPFrameHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:14 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of BackendCommandHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:14 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of KryoPersistenceWorker still not met - check deployment configuration  
Jan 14 12:24:14 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LocalServerPersistentDataLoader still not met - check deployment configuration  
Jan 14 12:24:14 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of DeviceInclusionAcceptHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:14 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LocalServerAdapterInitialization still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:14 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of FirmwareLoaderFileSystem still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:14 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyNotificationHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:14 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LocalServerFirmwareUpdateInitialization still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [connector.open][firmware.update.subsystem.started][persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:14 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of DeviceBackgroundUpdateSubsystem still not met - check deployment configuration  
Jan 14 12:24:14 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyInitializion still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [connector.open][persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:14 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyAPIWorker still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:14 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyBackendNotificationHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:17 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of DeviceBackgroundUpdateSubsystem succeeded (de1153b4-5eac-4d89-a69e-ebde05a9e472) 
Jan 14 12:24:19 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of KryoPersistenceWorker succeeded (cf2010d0-4b45-4a55-83cd-47e818632051) 
Jan 14 12:24:20 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LocalServerPersistentDataLoader succeeded (a998eb33-8c38-4eb9-810b-be95fb09b4d1) 
Jan 14 12:24:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of IncomingHMIPFrameHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of DeviceInclusionAcceptHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of BackendCommandHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LocalServerAdapterInitialization still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of FirmwareLoaderFileSystem still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyNotificationHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LocalServerFirmwareUpdateInitialization still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [connector.open][persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyInitializion still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [connector.open][persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyAPIWorker still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:21 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyBackendNotificationHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jan 14 12:24:23 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LegacyBackendNotificationHandler succeeded (75233512-182d-4536-a25a-8120c9575b36) 
Jan 14 12:24:24 de.eq3.cbcs.server.core.otau.util.FirmwareLoaderFileSystem INFO  [vert.x-worker-thread-3] SYSTEM: Firmware update directory is set to /etc/config/firmware 
Jan 14 12:24:25 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LegacyAPIWorker succeeded (c6960939-7f37-4c72-843c-132043e90e15) 
Jan 14 12:24:25 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LegacyNotificationHandler succeeded (1519b523-e3be-4cbf-ace3-518b98e18c43) 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LocalServerAdapterInitialization succeeded (9494d2e0-d589-404d-bdb1-f98162b08bc5) 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of DeviceInclusionAcceptHandler succeeded (aae6518b-51f0-468a-b208-9da855e4bf66) 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of IncomingHMIPFrameHandler succeeded (3b0606c4-517f-436f-ad9c-f00a63c60b77) 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of FirmwareLoaderFileSystem succeeded (6a9db5b8-7db7-4a24-9293-bb53db10b774) 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of BackendCommandHandler succeeded (aeda93ff-6c96-4203-9ccd-625b0e032f9a) 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter state 1: HMIP_TRX_App 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter application is already running 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] No NWK, try to set address ... 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Try to set radio address 11622273... 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Set max send attempts for 3014F711A0000352299CDAF7 to 3 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Try to get application version... 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Application version 2.8.6 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Bootloader version 1.0.5 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] hmos version 1.20.3 
Jan 14 12:24:26 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] MCU type: ATmega644pa_AVR 
Jan 14 12:24:27 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Duty Cycle: 1.0 
Jan 14 12:24:27 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] set DutyCycle limit to ffffffc8 
Jan 14 12:24:27 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Set Duty Cycle Limit 
Jan 14 12:24:27 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Current Security Counter: 95637248 
Jan 14 12:24:27 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Update security counter to calculation: 96053929 
Jan 14 12:24:27 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: long-lasting deployment, check deployment configuration - currently deployed 17 out of 19 
Jan 14 12:24:28 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LocalServerFirmwareUpdateInitialization still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [connector.open]) 
Jan 14 12:24:28 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyInitializion still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [connector.open]) 
Jan 14 12:24:29 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter has 2 link partners 
Jan 14 12:24:29 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Adapter with Access Point id 3014F711A0000352299CDAF7 initialized 
Jan 14 12:24:29 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.LocalServerAdapterInitialization INFO  [Thread-6] HMIPTRXInitialResponseListener said that Adapter was initialized 
Jan 14 12:24:30 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of LocalServerFirmwareUpdateInitialization succeeded (99967758-07e9-4463-9525-bc66ca3a616e) 
Jan 14 12:24:30 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Checking all devices on all accesspoints for updates 
Jan 14 12:24:30 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: There are 0 APs queued with updatable devices 
Jan 14 12:24:30 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of LegacyInitializion succeeded (20452422-8fc9-456c-b3fc-b937dd3d350f) 
Jan 14 12:24:30 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: initial deployment complete _____________________________________________________ 
Jan 14 12:24:34 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Default MaxEventLoopExecuteTime: 2000000000 
Jan 14 12:24:34 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Default BlockedThreadCheckInterval: 1000 
Jan 14 12:24:34 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Default MaxWorkerExecuteTime: 60000000000 
Jan 14 12:24:34 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Default EventLoopPoolSize: 2 
Jan 14 12:24:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [BackendWorker] (1) *worker 
Jan 14 12:24:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [GroupRequestWorker] (1) *worker 
Jan 14 12:24:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [DiagramRequestWorker] (1) *worker 
Jan 14 12:24:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [StorageRequestWorker] (1) *worker 
Jan 14 12:24:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [DeviceFirmwareRequestWorker] (1) *worker 
Jan 14 12:24:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [EnergyPriceRequestWorker] (1) *worker 
Jan 14 12:24:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [CouplingRequestWorker] (1) *worker 
Jan 14 12:24:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: deploying 7 classes to Vert.x 
Jan 14 12:24:34 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: 7 VertxDeployers initialized 
Jan 14 12:24:35 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of BackendWorker succeeded (a28da525-827b-4f24-90a8-555b272026ed) 
Jan 14 12:24:35 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: start of StorageRequestWorker succeeded (9c7ac6fe-e285-4cac-8fbe-14ff8324304f) 
Jan 14 12:24:35 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2] SYSTEM: start of EnergyPriceRequestWorker succeeded (3420fec1-9248-4d4b-ac89-1261c3a78612) 
Jan 14 12:24:35 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: start of CouplingRequestWorker succeeded (ba721036-0395-4f2b-ad4c-34d19b6bd39b) 
Jan 14 12:24:39 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: start of GroupRequestWorker succeeded (95d4f527-c1ca-466f-b1d9-1d1aa5d593cc) 
Jan 14 12:24:39 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of DiagramRequestWorker succeeded (3f301ce9-4128-4b61-bfb2-7e87b3613a02) 
Jan 14 12:24:39 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of DeviceFirmwareRequestWorker succeeded (db30d768-d1cf-4ee0-b019-88cfbeab5ebe) 
Jan 14 12:24:39 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: initial deployment complete _____________________________________________________ 
Jan 14 12:24:39 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Starting HMServer at 127.0.0.1:9292 
Jan 14 12:24:39 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Read Configuration 
Jan 14 12:24:47 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Create Bidcos Dispatcher 
Jan 14 12:24:48 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] InitBidCosCache 
Jan 14 12:25:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 12:25:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished 
Jan 14 12:25:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 12:25:05 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-4] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:25:10 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Create groupDefinitionProvider 
Jan 14 12:25:20 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Create VirtualDeviceHolder 
Jan 14 12:25:20 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Create VirtualDeviceHandlerRega 
Jan 14 12:25:20 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Create GroupAdministrationService 
Jan 14 12:25:20 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Create GroupDeviceDispatcher 
Jan 14 12:25:20 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Create GroupDeviceHandler 
Jan 14 12:25:20 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-2] @GroupDeviceHandler - initializing... 
Jan 14 12:25:20 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-2] --> created groupDeviceDispatcher (GroupDeviceService to BidCoS (via Dispatcher)) 
Jan 14 12:25:20 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-2] --> created virtualDeviceHandler (GroupDeviceService to ReGa) 
Jan 14 12:25:20 de.eq3.ccu.groupdevice.service.GroupDeviceHandler INFO  [Thread-2] --> got groupDefinitionProvider 
Jan 14 12:25:20 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Create BidCosGroupMemberProvider 
Jan 14 12:25:21 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Init groupAdministrationService 
Jan 14 12:25:21 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Init Virtual OS Device 
Jan 14 12:25:21 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Init ESHLight Bridge 
Jan 14 12:25:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 12:25:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 12:25:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished 
Jan 14 12:25:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:25:32 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Create RrdDatalogging 
Jan 14 12:25:32 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Create MeasurementService 
Jan 14 12:25:32 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Init MeasurementService 
Jan 14 12:25:33 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Create HTTP Server 
Jan 14 12:25:33 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Create BidCos context and start handler 
Jan 14 12:25:34 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Create group context and start handler 
Jan 14 12:25:34 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://127.0.0.1:9292/bidcos 
Jan 14 12:25:34 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] init finished 
Jan 14 12:25:34 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: HmIP-RF_java 
Jan 14 12:25:35 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Starting HMServer done 
Jan 14 12:25:35 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-2] updateDevicesForClient HmIP-RF_java -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:26:27 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] (un)registerCallback on VirtualDeviceHandlerRega called from url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999 
Jan 14 12:26:27 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] Added InterfaceId: 47862 
Jan 14 12:26:27 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendWorker INFO  [vert.x-worker-thread-7] Execute BackendCommand: de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand 
Jan 14 12:26:38 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:1999 
Jan 14 12:26:38 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: 63775 
Jan 14 12:26:38 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished 
Jan 14 12:28:55 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 12:28:55 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 12:28:55 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished 
Jan 14 12:28:55 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:30:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 12:30:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished 
Jan 14 12:30:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 12:30:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:32:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 12:32:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 12:32:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished 
Jan 14 12:32:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-4] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:35:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 12:35:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 12:35:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished 
Jan 14 12:35:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:35:55 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 12:35:55 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 12:35:55 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] init finished 
Jan 14 12:35:55 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:39:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 12:39:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 12:39:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished 
Jan 14 12:39:26 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-4] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:40:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 12:40:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 12:40:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] init finished 
Jan 14 12:40:07 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:42:55 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 12:42:55 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] init finished 
Jan 14 12:42:55 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 12:42:56 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:45:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 12:45:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished 
Jan 14 12:45:06 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 12:45:07 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:54:11 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 12:54:11 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 12:54:11 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished 
Jan 14 12:54:11 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-4] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:54:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 12:54:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 12:54:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] init finished 
Jan 14 12:54:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:57:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 12:57:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 12:57:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished 
Jan 14 12:57:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-2] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 12:59:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 12:59:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished 
Jan 14 12:59:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-0] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 12:59:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-0] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:01:11 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 13:01:11 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-0] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 13:01:11 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished 
Jan 14 13:01:11 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-0] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:04:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 13:04:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 13:04:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] init finished 
Jan 14 13:04:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:09:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 13:09:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished 
Jan 14 13:09:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 13:09:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-2] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:09:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 13:09:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-0] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 13:09:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished 
Jan 14 13:09:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-0] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:13:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 13:13:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 13:13:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] init finished 
Jan 14 13:13:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:14:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 13:14:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-0] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 13:14:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished 
Jan 14 13:14:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-0] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:16:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 13:16:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 13:16:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished 
Jan 14 13:16:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:19:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 13:19:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 13:19:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished 
Jan 14 13:19:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-4] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:20:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 13:20:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 13:20:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] init finished 
Jan 14 13:20:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:23:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 13:23:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 13:23:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished 
Jan 14 13:23:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:24:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 13:24:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished 
Jan 14 13:24:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-0] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 13:24:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-0] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:27:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 13:27:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 13:27:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished 
Jan 14 13:27:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:32:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 13:32:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 13:32:09 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished 
Jan 14 13:32:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-2] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:32:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 13:32:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 13:32:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished 
Jan 14 13:32:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:35:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 13:35:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 13:35:39 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished 
Jan 14 13:35:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:37:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 13:37:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 13:37:25 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished 
Jan 14 13:37:26 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:39:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 13:39:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 13:39:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished 
Jan 14 13:39:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:48:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 13:48:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 13:48:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished 
Jan 14 13:48:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-2] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:49:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 13:49:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 13:49:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished 
Jan 14 13:49:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-2] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:52:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 13:52:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 13:52:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished 
Jan 14 13:52:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:54:45 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 13:54:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 13:54:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished 
Jan 14 13:54:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:55:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 13:55:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished 
Jan 14 13:55:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-0] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 13:55:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-0] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:59:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 13:59:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 13:59:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished 
Jan 14 13:59:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-2] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 13:59:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 13:59:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 13:59:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished 
Jan 14 13:59:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-2] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:02:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 14:02:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 14:02:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished 
Jan 14 14:02:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:04:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 14:04:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 14:04:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-0] init finished 
Jan 14 14:04:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-4] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:06:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 14:06:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 14:06:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished 
Jan 14 14:06:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-2] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:09:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 14:09:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished 
Jan 14 14:09:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-0] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 14:09:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-0] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:09:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 14:09:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 14:09:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished 
Jan 14 14:09:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-2] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:13:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 14:13:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 14:13:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished 
Jan 14 14:13:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:14:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 14:14:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-2] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 14:14:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished 
Jan 14 14:14:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-2] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:16:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 14:16:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 14:16:40 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished 
Jan 14 14:16:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:19:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 14:19:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-0] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 14:19:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished 
Jan 14 14:19:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-0] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:20:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 14:20:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 14:20:10 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished 
Jan 14 14:20:11 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-4] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:23:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 14:23:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 14:23:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished 
Jan 14 14:23:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:24:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 14:24:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 14:24:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished 
Jan 14 14:24:46 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-4] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:30:11 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 14:30:11 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-0] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 14:30:11 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-3] init finished 
Jan 14 14:30:11 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-0] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:31:16 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.180:2098 
Jan 14 14:31:16 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-1] Added InterfaceId: HmIP-RF 
Jan 14 14:31:16 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished 
Jan 14 14:31:16 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-1] updateDevicesForClient HmIP-RF -> 6 device addresses will be added 
Jan 14 14:33:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.111.175:2010 
Jan 14 14:33:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.2 
Jan 14 14:33:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-4] init finished 
Jan 14 14:33:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO  [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 6 device addresses will be added 

Gruss Ralf

derrapf
Beiträge: 815
Registriert: 17.12.2012, 22:29

Re: XML-API Keine Anzeige mehr

Beitrag von derrapf » 04.02.2019, 01:06

Gibts sonst keine Ideen mehr?...

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: XML-API Keine Anzeige mehr

Beitrag von Familienvater » 04.02.2019, 01:14

Hi,
derrapf hat geschrieben:
14.01.2019, 14:40
Zur Firewall: Seit Jahren unverändert. Steht alles auf Vollzugriff und 192.168.111.0/32.
Guckst Du/rechnest Du z.B. hier https://www.heise.de/netze/tools/netzwerkrechner/
/32 sieht komisch aus,
2019-02-04_01h13_27.png
2019-02-04_01h13_27.png (13.62 KiB) 3957 mal betrachtet
müsste wahrscheinlich eher /24 sein.
2019-02-04_01h14_34.png
2019-02-04_01h14_34.png (13.72 KiB) 3957 mal betrachtet
In wie weit sich das mit Vollzugriff beißt, weiß ich aber auch nicht.

Der Familienvater

derrapf
Beiträge: 815
Registriert: 17.12.2012, 22:29

Re: XML-API Keine Anzeige mehr

Beitrag von derrapf » 04.02.2019, 01:32

Danke für den Tipp.
Werde ich prüfen.

Aber ausgerechnet jetzt hat ich das Probem gelöst:
Ich habe ein *.cgi gestartet bevor ich gepostet habe um zu prüfen ob es immer noch nicht geht. Und nachdem es nicht ging, habe ich de Post abgeschickt, Jetzt also ca. 14min spter habe ich nochmal in den Tab reingesehen den ich zum Glück nicht gleich wieder zu gemacht habe und auf einmal standen die Ergebnisse drin.

Das Problem ist also: Es dauert ewig bis was angezeigt wird (ich bilde mir ein das ging früher mal schneller). "s wird aber auch nicht angezeigt, dass was getan wird. Da macht man schon mal den Tab zu und denkt da ist was abgestürzt.
Ich schau mal ob das am Browse liegt. Die CCU ist zwar lahm..aber so lahm? Da stimmt was anderes nicht

Gruss Ralf

Antworten

Zurück zu „Softwareentwicklung von externen Applikationen“