bei der XMLRPC-Schnittstelle von HmIP-RF (Port 2010) ist mir folgendes aufgefallen:
- Es registriert sich Rechner A über die init-Methode für Events.
- Die Events kommen bei Rechner A richtig an.
- Es registriert sich nun ebenfalls Rechner B.
- Rechner B erhält alle Events richtig.
- Bei Rechner A kommen aber nun keine Events mehr an.
- Wenn ich nun auf Rechner A das init wieder ausführe, erhält er nun alle Events, aber Rechner B nicht mehr.
- Die Logikschicht (ReGaHss) erhält durchgängig alle Events.
- Bei der BidCos-RF Schnittstelle ist das Verhalten nicht reproduzierbar. Alle registrierten Rechner erhalten alle Events.
Gruß
Mathias
Randnotiz:
PRESS_SHORT von den virtuellen HmIP-Tasten liefert als Wert false mit. Da beschwert sich selbst die CCU.