Hallo Zusammen,

ich möchte über die Bibliothek "node-red-contrib-ccu" und dem node "rpc event" vom Raum-/Feuchtesensor HmIP-STH die Temperatur auslesen.
Leider habe ich das Problem, dass mir die Werte nicht aktualisiert werden.
D.h. wenn sich die Temperatur ändert oder Node-Red neu gestartet wird, bekomme ich den Wert nicht herein bzw. wird nicht aktualisiert.

Im folgendem screenshot ist zu sehen wie ich den rpc event konfiguriert habe.
Konfiguration_rpc_event.png
Woran kann es liegen, dass ich die Werte nicht bekomme?
Schon mal vielen Danke.

Viele Grüße LoreK

Re: NodeRed 'rpc event' Werte aktualisieren sich nicht

Verfasst: 02.04.2024, 11:33
von Henke
Falsche Node. "value" ist dafür besser geeignet.

Re: NodeRed 'rpc event' Werte aktualisieren sich nicht

Verfasst: 02.04.2024, 14:23
von LoreK
Hab ich zuvor auch schon versucht gehabt.
Hatte aber das gleiche Problem.
Konfiguration_value.png
Konfiguration_value.png (21.87 KiB) 445 mal betrachtet

Re: NodeRed 'rpc event' Werte aktualisieren sich nicht

Verfasst: 02.04.2024, 16:37
von Henke
Ich würde dann kontrollieren ob über HmIP überhaupt was ankommt. D.h. ob die Anbindung läuft.