Homematic - CUxD - Cul433 - Intertechno

Themen, die in keine andere Kategorie passen

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
winne
Beiträge: 21
Registriert: 28.02.2016, 21:38

Re: Homematic - CUxD - Cul433 - Intertechno

Beitrag von winne » 30.03.2017, 21:46

Da musst du nix anlernen, du nutzt CUxD mit einer Universalverbedienung und der Auswahl Schaltaktor. Der benutzte Code des Schalters wird umgesetzt http://www.djbcom.de/it.html und der Code für die Einstellungen benutzt. Funktioniert bei mir absolut zuverlässig und natürlich auch über Homedroid. Hauptsächlich läuft das bei mir automatisch (ist doch der Sinn einer Automation), aber die Bedienung über Homedroid (und CCU) ist trotzdem möglich, wenn auch von mir minimalistisch benutzt. :wink:
Gute Combi: CCU2 + cul433MHz + CUxD und das mit ca. 110 Aktoren und Sensoren, ständig wachsend. :-)
Zuverlässigkeit pur. ;-)

Diablo_30
Beiträge: 5
Registriert: 06.03.2017, 11:03

Re: Homematic - CUxD - Cul433 - Intertechno

Beitrag von Diablo_30 » 01.04.2017, 11:55

winne hat geschrieben:Da musst du nix anlernen, du nutzt CUxD mit einer Universalverbedienung und der Auswahl Schaltaktor. Der benutzte Code des Schalters wird umgesetzt http://www.djbcom.de/it.html und der Code für die Einstellungen benutzt. Funktioniert bei mir absolut zuverlässig und natürlich auch über Homedroid. Hauptsächlich läuft das bei mir automatisch (ist doch der Sinn einer Automation), aber die Bedienung über Homedroid (und CCU) ist trotzdem möglich, wenn auch von mir minimalistisch benutzt. :wink:
Super,Dankeschön.

Klar automatisieren aber in gewissen Situationen möchte ich manuell via App oder Schalter schalten.

Hast du mittlerweile auch eine Lösung zwecks Universal-Fernbedienung so das ich nicht 2"Kanäle" brauche?

Viele Grüße

Benutzeravatar
winne
Beiträge: 21
Registriert: 28.02.2016, 21:38

Re: Homematic - CUxD - Cul433 - Intertechno

Beitrag von winne » 01.04.2017, 22:41

Wozu brauchst du 2 Kanäle ? Die Universalfernbedienung hat 16 Kanäle und da hab ich auch 16 verschiedene Intertechno's drauf.
Gute Combi: CCU2 + cul433MHz + CUxD und das mit ca. 110 Aktoren und Sensoren, ständig wachsend. :-)
Zuverlässigkeit pur. ;-)

Diablo_30
Beiträge: 5
Registriert: 06.03.2017, 11:03

Re: Homematic - CUxD - Cul433 - Intertechno

Beitrag von Diablo_30 » 02.04.2017, 08:17

winne hat geschrieben:Wozu brauchst du 2 Kanäle ? Die Universalfernbedienung hat 16 Kanäle und da hab ich auch 16 verschiedene Intertechno's drauf.
Ich lese das immer in Verbindung mit den ITR-Steckdosen.


"Zitat:
Beitragvon rUmtifUsel » 12.11.2015, 22:11
Hallo zusammen.

Nach dem Schema is00000FFF0FF0 (aus) bzw. is00000FFF0FFF (ein) kann ich im Terminal meine Elro (Intertechno in billig) ein und ausschalten. Wenn ich nun eine 12 Tasten CuxD Fernbedienung generiere (Gerätetyp 40) und auf Kanal1 den Befehl für "einschalten" lege und auf Kanal2 den Befehl für Ausschalten, dann passiert beim Klicken auf diese virtuellen Tasten nichts... "

Oder

"Zitat:
Beitragvon derrapf » 15.05.2013, 02:46
So nächstes Problem
Ich habe jetzt ein paar Intertechno Steckdosen mithilfe der CUxD Fernbedienung angebunden;
jeweils ein Kanal für "ein" und einer fuer "aus". D.h. mit der 12 fach FB kann ich 6 Steckdosen steuern.
Als Icon habe ich fur die FB das Icon von einem HM-PB-2-WM verwendet."

Deswegen komm ich dadrauf und frage.

Viele Grüße

Jens

Benutzeravatar
winne
Beiträge: 21
Registriert: 28.02.2016, 21:38

Re: Homematic - CUxD - Cul433 - Intertechno

Beitrag von winne » 02.04.2017, 20:28

Ich habe beim CUxD eine 16-Kanal-Universalfernbedienung angelegt und als Schaltaktor 1-fach Schalter eingerichtet. Control ist auch Schalter. Da muss man bei der Wahl auch aufpassen, da meine erste Wahl mit Homedroid nicht funktionierte und vielleicht ist das jetzt auch bei dir genau das Problem.

Bei den Einstellungen für die Universalfernbedienung hab ich Namen verteilt und für den Aktor meiner Wahl habe ich dann das Häckchen bei aktiv gesetzt und folgendes eingetragen:
SWITCH|CMD_SHORT is0F0FF0000FF0
SWITCH|CMD_LONG is0F0FF0000FFF
Ich habe damals auch nicht gewusst wie ich das mit einem Kanal lösen kann und habe einiges probiert. Keine Ahnung ob das sinnvoll ist, irgendwann hat das einfach funktioniert. :wink:

Ich habe jetzt in der CCU und auch bei Homedroid die Buttons Ein und Aus für jeden Aktor und das für mit nur einem Channel. Bei der Programmierung habe ich z.B. einen Aktor "Außenbeleuchtung" und diesen kann ich ein- und ausschalten lassen, oder eben auch per Hand mit Smartphone oder Taster.

Gruß
Winne
Gute Combi: CCU2 + cul433MHz + CUxD und das mit ca. 110 Aktoren und Sensoren, ständig wachsend. :-)
Zuverlässigkeit pur. ;-)

Diablo_30
Beiträge: 5
Registriert: 06.03.2017, 11:03

Re: Homematic - CUxD - Cul433 - Intertechno

Beitrag von Diablo_30 » 02.04.2017, 21:04

Ah super Dankeschön.

Wenn meine Sachen für den CUL-Stick da sind probiere ich das direkt aus.

Wenn ich nicht weiter komme darf ich mich bestimmt an dich wenden, oder?

Schönen Sonntag

Benutzeravatar
winne
Beiträge: 21
Registriert: 28.02.2016, 21:38

Re: Homematic - CUxD - Cul433 - Intertechno

Beitrag von winne » 03.04.2017, 21:41

klar :wink:

Ein Beispiel
Dateianhänge
2017-03-30.png
2017-03-30 (1).png
Gute Combi: CCU2 + cul433MHz + CUxD und das mit ca. 110 Aktoren und Sensoren, ständig wachsend. :-)
Zuverlässigkeit pur. ;-)

d.j.
Beiträge: 11
Registriert: 25.04.2017, 09:22

Re: Homematic - CUxD - Cul433 - Intertechno

Beitrag von d.j. » 30.04.2017, 20:31

Hallo zusammen,
ich bin schon seit langer Zeit "Mitleser" und habe gehofft, meine Heimsteuerung allein zum Laufen zu bekommen. Doch leider ohne Erfolg. Daher würde ich mich jetzt über ein paar hilfreiche Tipps sehr freuen.

Ich habe einen RB3 mit der Version 2.27.7.20170316. Darüber schalte ich ein paar Homematic IP Steckdosen, was auch super funktioniert.

Nur habe ich mir bei im Auktionshaus einen 433MHz nanoCUL (FW 1.67) gekauft und versuche seither die Intertechno und die REV Schaltsteckdosen einzubinden. Leider alles ohne Erfolg.

Die REV Dosen habe einen Drehschalter auf der Rückseite zum Einstellen des Codes. Hier bin ich mit ziemlich sicher den richtigen Code zu verwenden (z.B. isFFF11FF0FFFF oder isFFF11FF0FF00 für Schalterstellung D1).

Die IT sind selbstlernend - auch hier verwende ich mit relativ großer Sicherheit den richtigen – sehr langen – Code.

Vorrangig versuche ich die REV-Steckdosen zum Laufen zu bekommen. Wenn das funktioniert, werde ich die IT Geräte hoffentlich allein in den Griff bekommen.

Vermutlich liegt der Fehler irgendwo bei der Einbindung der CUL.
Ich versuche mal ein paar Code-Passagen aus dem CUx-D einzufügen, evtl. ist meinen Fehler ja daraus bereits ersichtlich.

Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus,
Dirk


Cux-D Status:

Code: Alles auswählen

USB 1-1 - (9514) [HUB] - Sun Apr 30 10:06:33 2017
  USB 1-1.1 - (ec00) [FF] - no driver - Sun Apr 30 10:06:33 2017
  USB 1-1.5 - {NONE} FT232R USB UART [FF] - /dev/ttyUSB0 {:36640s} - connected - Sun Apr 30 10:06:33 2017

  Erfolgreich mit HomeMatic-CCU 127.0.0.1:8181 verbunden!

  als RPC-Server(INIT) von HomeMatic-CCU (2846) angefordert!

  Diese Web-Seite wurde aufgerufen von: 192.168.178.38

  CUxD-Uptime(1.9):               0 Tag(e) 10:10:39, 44032 Bytes belegt, Compiled Mar 10 2017 12:23:14
  CCU-Uptime(2.27.7.20170316):    0 Tag(e) 10:11:43, load-average: 0.39 0.28 0.18, 10s-cpu-load: 3.5%
  Speicher:  Total 910508k  Used 210328k  Free 700180k  (Cached 62788k)
  CPU(1): ARMv7 Processor rev 4 (v7l) [38.40 bogomips]
  CPU(2): ARMv7 Processor rev 4 (v7l) [38.40 bogomips]
  CPU(3): ARMv7 Processor rev 4 (v7l) [38.40 bogomips]
  CPU(4): ARMv7 Processor rev 4 (v7l) [38.40 bogomips]
  Linux version 4.4.50-rt62-v7 (damato@bilbo) (gcc version 4.9.4 (Buildroot 2017.02-00363-g7789524) ) #1 SMP PREEMPT RT Wed Mar 15 22:00:01 CET 2017

  Filesystem: /                  ext4     (ro) Total     475617k  Used     353465k (74.3%)  Free     122152k (25.7%)
  Filesystem: /dev               devtmpfs (rw) Total     450932k  Used          0k ( 0.0%)  Free     450932k (100.0%)
  Filesystem: /dev/shm           tmpfs    (rw) Total     455252k  Used          0k ( 0.0%)  Free     455252k (100.0%)
  Filesystem: /tmp               tmpfs    (rw) Total     455252k  Used        100k ( 0.0%)  Free     455152k (100.0%)
  Filesystem: /run               tmpfs    (rw) Total     455252k  Used          0k ( 0.0%)  Free     455252k (100.0%)
  Filesystem: /var               tmpfs    (rw) Total     455256k  Used        476k ( 0.1%)  Free     454780k (99.9%)
  Filesystem: /media             tmpfs    (rw) Total     455252k  Used          0k ( 0.0%)  Free     455252k (100.0%)
  Filesystem: /usr/local         ext4     (rw) Total   14745312k  Used     818404k ( 5.6%)  Free   13926908k (94.4%)
  Filesystem: /boot              vfat     (ro) Total      32686k  Used       7064k (21.6%)  Free      25622k (78.4%)

  CCU-MAC:     B8:27:EB:04:0A:C7
  HM-Config:   /etc/config/homematic.regadom(1488413) OK! - Sun Apr 30 20:12:16 2017
  CUxD-Config: /usr/local/addons/cuxd/cuxd.ps(2724) - Sun Apr 30 00:00:00 2017

  aktuelle Parameter: (* = bei Änderung Neustart erforderlich)

        *LISTENPORT      '8700'
        *HM-SCRIPTHOST   '127.0.0.1'
        *HM-SCRIPTPORT   '8181'
        *RPCHOST         '127.0.0.1'
        *RPCPORT         '8701'
         HTTP-REFRESH    '5'
         TERMINALLINES   '25'
         RCVLOGSIZE      '10000'
         CUXINITCMD      'X21'
         LOGFILE         ''
         LOGLEVEL        '1'
         LOGSIZE         '1000000'
         LOGFILEMOVE     ''
         DEVLOGFILE      ''
         DEVLOGSIZE      '100000'
         DEVLOGMOVE      ''
         DEVLOGMOVE-HR   ''
         DEVLOGEXPORT    ''
         DEVTIMEFORMAT   '%Y-%m-%dT%X'
         DEVDATAFORMAT   ''
         DEVLOGOLDALIAS  '0'
         SUBSCRIBE-RF    '1'
         SUBSCRIBE-WR    '1'
         AUTOSAVE        '1'
         MOUNTCMD        ''
         UMOUNTCMD       ''
         BACKUPCMD       ''
         SYSLOGMOVE      ''
         SYSLOGMOVEDAILY ''
         TH-DIR          ''
         TH-DIR-FILTER   ''
         ADDRESS-BUFFER  '120'
         CLOUDMATIC_CMD  '/etc/config/addons/mh/cloudmatic'
         WEBCAMCONFIG    '/usr/local/addons/cuxd/webcamconfig.ini'
         WEBCAMSNAPSHOT  '/tmp/snapshots'
         WEBCAMCACHE     '/tmp/webcams'
         SYSLOGFILENAME  '/var/log/messages'
         CUXD-CHARTS     '/etc/config/addons/www/cuxchart/index.html'


  Aktuelle Geräteeinstellungen - 2 Gerät(e), 32 Channel(s):

        CUX4000002:     dev('1-1.5') KEY
        CUX4000002:1    RCV_SHORT('') --> CMD_SHORT('isFFF11FF0FFFF')
                        RCV_LONG('') --> CMD_LONG('isFFF11FF0FF00')
        CUX4000002:2    RCV_SHORT('') --> CMD_SHORT('isFFF11FF0FFFF')
                        RCV_LONG('') --> CMD_LONG('isFFF11FF0FF00')
        CUX4000003:     dev('1-1.5') KEY
        CUX4000003:1    RCV_SHORT('is1FFF1FF0FFFF':reg) --> CMD_SHORT('is1FFF1FF0FFFF')
                        RCV_LONG('is1FFF1FF0FF00':reg) --> CMD_LONG('is1FFF1FF0FF00')
        CUX4000003:2    RCV_SHORT('') --> CMD_SHORT('is1FFF1FF0FF00')
                        RCV_LONG('') --> CMD_LONG('is1FFF1FF0FF00')


  gefundene Adressen (aktuelle zuerst 20:17:13):
Terminal:

Code: Alles auswählen

10:06:33 [ttyUSB0] *** connect(9600:8N1) FT232R USB UART
20:16:46 [ttyUSB0] <-- isFFF11FF0FFFF
20:16:53 [ttyUSB0] <-- isFFF11FF0FF00
20:16:56 [ttyUSB0] <-- isFFF11FF0FFFF
20:16:59 [ttyUSB0] <-- isFFF11FF0FF00

d.j.
Beiträge: 11
Registriert: 25.04.2017, 09:22

Re: Homematic - CUxD - Cul433 - Intertechno

Beitrag von d.j. » 01.05.2017, 23:31

Nach langer Recherche habe ich jetzt endlich die Lösung.
Es lag an den fehlenden TTYASSIGN & TTYPARAM Parametern für die nanoCUL.

Mit:
TTYASSIGN=ttyUSB0:CUX
TTYPARAM=ttyUSB0:38400:8N1

läuft es jetzt.

Antworten