Seite 1 von 1
Präsenzmelder ecos PM24 5Si verkabeln
Verfasst: 23.04.2019, 21:30
von Gaucho55
Hallo,
sind gerade dabei eine umfassende hm wired Installation bei unserer Sanierung zu verkabeln. Dabei sollen auch die o.g. Präsenzmelder an das 12/14er IO angeschlossen werden. Stehe leider etwas auf dem Schlauch was das Anschlussschema betrifft. Der Melder hat folgende Eingänge: 1) Spannungsversorgung
2) 0V (-1-10v)
3) Slave Input
4) frei
5) +1-10v
6) Bewegung
Mir ist z.B. nicht klar, was mit Spannungsversorgung gemeint ist und wie der Anschluss generell erfolgt.
Re: Präsenzmelder ecos PM24 5Si verkabeln
Verfasst: 23.04.2019, 21:45
von robbi77
Anleitung? Link? Bild?
Re: Präsenzmelder ecos PM24 5Si verkabeln
Verfasst: 23.04.2019, 21:47
von Gaucho55
Re: Präsenzmelder ecos PM24 5Si verkabeln
Verfasst: 23.04.2019, 21:54
von Gaucho55
Re: Präsenzmelder ecos PM24 5Si verkabeln
Verfasst: 23.04.2019, 21:54
von robbi77
Spannungsversorgung sagt der Name ja schon ... „+“
1 +
2 -
3 ?
4 frei
5 + 0-10V
6 gute Frage
Im Zweifel den Hersteller fragen.
Edit: in der ELV Anleitung steht’s doch drin.
Re: Präsenzmelder ecos PM24 5Si verkabeln
Verfasst: 23.04.2019, 22:07
von Gaucho55
Danke für die schnelle Antwort.
Der Präsenzmelder wertet ja zum einen Bewegung und zum anderen Helligkeit von 0-10v aus. Ich lege also 1 auf + Trafo 2 auf - Trafo und 5+6 (Helligkeit + Bewegung) jeweils auf separate analoge Eingänge des 12/14er? Dies funktioniert leider nicht!?
Re: Präsenzmelder ecos PM24 5Si verkabeln
Verfasst: 23.04.2019, 22:12
von robbi77
2 minus vom 0-10V
5 plus vom 0-10V
Bewegung ist ein OC Ausgang - googlen oder im Forum suchen.
Da ist der Anschluss für die 0-10V eingezeichnet:
Ich bin jetzt auch nicht so der microelektronik Freak, aber mit dem gezeigten Schaltbild des Melders würde ich mal den Widerstand besorgen und dann den Bewegung bei TTL anklemmen.
Re: Präsenzmelder ecos PM24 5Si verkabeln
Verfasst: 23.04.2019, 23:13
von Gaucho55
Die Widerstände sind dabei. Ich blicke nur leider jetzt gar nicht mehr durch, sorry
Der Präsenzmelder ist ja bei mehreren offensichtlich bereits im Einsatz. Vielleicht kann mir das Anschlussschema jemand sehr einfach erläutern. z.b. 1 an + Trafo
6 an Eingang I/O 12/14 auf digital eingestellt usw.
Vorab lieben Dank...
Re: Präsenzmelder ecos PM24 5Si verkabeln
Verfasst: 27.04.2019, 11:22
von Gaucho55
Keiner eine Idee?
Re: Präsenzmelder ecos PM24 5Si verkabeln
Verfasst: 27.04.2019, 13:20
von robbi77
Was willst du noch wissen??
1 +
2 -
3 andere Melder
4 frei
5 + 0-10V
6 Bewegung (TTL)
Widerstand und Anschlussschema:
Anschluss der 0-10V an HM:
Anschluss der Bewegung (TTL):
Der Rest ist vermutlich Einstellung, Frequenz, Schalter, Taster, digital, analog keine Ahnung als was man die Eingänge einstellen kann.