Daten von Fritz!Dect 200 über iobroker in CCU Variable schreiben

Themen, die in keine andere Kategorie passen

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
umberto
Beiträge: 131
Registriert: 31.08.2010, 12:56
Wohnort: "Oberland"

Daten von Fritz!Dect 200 über iobroker in CCU Variable schreiben

Beitrag von umberto » 05.02.2020, 16:45

Hallo zusammen,
beschäftige mich seit ein paar Tagen mit iobroker, also absoluter Anfänger. Mit einer CCU3 Variable das WLAN in der Fritzbox 7590 schalten klappt schon mal.
Aber...
Würde sehr gerne den Stromverbrauch der Fritz!dect 200 Schaltsteckdosen in der CCU3 anzeigen.
Die Variable value.power des Fritz!dect 200 soll über iobroker in eine CCU Variable (AVM5241power Typ INT) zu schreiben klappt einfach nicht.
Das FritzBox Polling Intervall im iobroker bei Instanzen steht auf 30 Sekunden.

Hat jemand einen Tipp für mich?

Gruß
Hubert
Dateianhänge
Object dect200.jpg
Fritzdect-ccu3.jpg
Zuletzt geändert von Roland M. am 06.02.2020, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
zu viele Homematic Module ;-)

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: Daten von Fritz!Dect 200 über iobroker in CCU Variable schreiben

Beitrag von Xel66 » 05.02.2020, 18:04

umberto hat geschrieben:
05.02.2020, 16:45
Hat jemand einen Tipp für mich?
Was genau davon betrifft Homematic allgemein? Es ist weder ein Homematic-Aktor oder eine CCU beteiligt. Ist es wirklich zu schwer, spezielle Anfragen zu Erweiterungen, Addons, Third Party Software u.ä. in die entsprechenden Forenbereiche zu stellen?

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

umberto
Beiträge: 131
Registriert: 31.08.2010, 12:56
Wohnort: "Oberland"

Re: Daten von Fritz!Dect 200 über iobroker in CCU Variable schreiben

Beitrag von umberto » 05.02.2020, 18:26

danke für die informative Antwort...
zu viele Homematic Module ;-)

Benutzeravatar
Black
Beiträge: 5463
Registriert: 12.09.2015, 22:31
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Wegberg
Hat sich bedankt: 418 Mal
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Kontaktdaten:

Re: Daten von Fritz!Dect 200 über iobroker in CCU Variable schreiben

Beitrag von Black » 05.02.2020, 18:52

dazu wäre ja ein passenden iobroker unterforum, wie schon mal beantragt, hilfreich.

ok, du hast ein Blockly geschrieben, was erstmal nicht falsch aussieht.
typische Anfängerfehler:
a) javascript adapter aktiviert (grün)
b) das blockly script aktiviert (grün)
c) stehen fehler im log?
d) javascript adapter einmal neu starten (stop - paar sekunden warten, restart)

dann nochmal gucken

Black
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg

Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann

Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W

technical contribution against annoying advertising

umberto
Beiträge: 131
Registriert: 31.08.2010, 12:56
Wohnort: "Oberland"

Re: Daten von Fritz!Dect 200 über iobroker in CCU Variable schreiben

Beitrag von umberto » 05.02.2020, 19:03

Hallo Black,
vielen Dank für deine Antwort.
Du hast Recht, ein iobroker Unterforum wäre nicht schlecht.

a,b, grün
Log Hardcopy im Anhang
Start - Stop hat nichts gebracht

Die Adresse 192.168.9.2 ist übrigens die Router Adresse
Die Variable auf der CCU hat den Zeitstempel der Erzeugung.

Vielleicht noch eine Idee?
VG
Hubert
Dateianhänge
iobroker-log.jpg
zu viele Homematic Module ;-)

Benutzeravatar
Black
Beiträge: 5463
Registriert: 12.09.2015, 22:31
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Wegberg
Hat sich bedankt: 418 Mal
Danksagung erhalten: 1069 Mal
Kontaktdaten:

Re: Daten von Fritz!Dect 200 über iobroker in CCU Variable schreiben

Beitrag von Black » 05.02.2020, 19:51

paar sachen machen mich da stutzig, der dauernde reconnect zur fritte ist nicht unbedingt normal... das fragst du aber besser drüben im forum.

den rega adapter hast du aber laufen ? wenn du unter Objecte, rega.0 deiner sysvar manuell einen wert unter dem Datenpunkt einträgst, kommt der in der CCU an ?

black
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg

Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann

Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W

technical contribution against annoying advertising

umberto
Beiträge: 131
Registriert: 31.08.2010, 12:56
Wohnort: "Oberland"

Re: Daten von Fritz!Dect 200 über iobroker in CCU Variable schreiben

Beitrag von umberto » 05.02.2020, 20:31

Hallo Black,
das war ein guter Tipp.

Was mich gerade stutzig macht, ist der Eintrag im Feld hm-rega.0 AVM5241power - siehe Anhang -> fritzdect.0.DECT200_usw. klingt komisch. Hätte hier den Inhalt, also die aktuelle Leistung in Watt erwartet.

Wenn ich in iobroker manuell einen Wert eintrage, steht dieser dann sofort in der CCU.

(Die zweite Zeile bei den Objekten mit AVM5241energie war ein (verzweifelter) Versuch die letzten Tage, sollte den gesamten Verbrauch in kw/h übermitteln, geht aber auch nicht)

VG Hubert
Dateianhänge
object-hm-rega.jpg
instanzen.jpg
zu viele Homematic Module ;-)

Slice
Beiträge: 1192
Registriert: 03.02.2016, 14:44
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: irgendwo aus Süd BaWü
Hat sich bedankt: 135 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal

Re: Daten von Fritz!Dect 200 über iobroker in CCU Variable schreiben

Beitrag von Slice » 05.02.2020, 20:43

Hallo umberto,

seid kurzem läuft genau das gleiche, diese FritzDect Werte in eine SV schreiben ohne Probleme bei mir.
Den FritzDect Adapter mit folgendem Blockly:
Blockly.jpg
Und das sind meine SV's im hm-rega.0:
Objekte.jpg
Objekte.jpg (16.91 KiB) 4192 mal betrachtet
Also gehen tut es und dank Hilfe aus dem Forum hier habe ich es auch hinbekommen.
Den Beitrag sollte man über die Suche auch finden.
EDIT:
viewtopic.php?f=46&t=50210

Grüße,
Slice
----------------------------------------------------------------------------------------
Raspi3B+ Bullseye mit HB-RF-ETH und RPI-RF-MOD auf piVCCU-FW 3.73.9 / Addons: CuxD v2.11 - E-Mail v1.7.6 - Patcher v1.0.0 - Philips Hue v3.2.5 - Programme drucken v2.6 - Scriptparser v1.11 - XML-API v2.3
Geräte: 141 / Kanäle: 791 / Datenpunkte: 6080 / SysVars: 275 / Programme: 161 / Regadom IDs: 14010 / 48 CUxD-Kanäle in 3 CUxD-Geräten
Intel NUC i3-5010U @ 2,1 GHz mit 16 GB RAM & 512 GB SSD für Proxmox mit ioBroker VM und CCU-Historian/InfluxDB/Grafana VM
----------------------------------------------------------------------------------------
Projekte im Forum: HomeHub v4.1 / Fritzbox-Anruferliste für HomeHub
----------------------------------------------------------------------------------------

umberto
Beiträge: 131
Registriert: 31.08.2010, 12:56
Wohnort: "Oberland"

Re: Daten von Fritz!Dect 200 über iobroker in CCU Variable schreiben

Beitrag von umberto » 06.02.2020, 13:01

Hallo Slice,
vielen Dank für deinen Tipp!!!
Funktioniert nun perfekt. Da wäre ich niemals selber drauf gekommen.

VG
Hubert
zu viele Homematic Module ;-)

Antworten

Zurück zu „OffTopic“