ja, habe ich, funktioniert nicht, der Rolladen fährt genauso wie mit HM, wüsste auch nicht warum er was anderes machen soll, die HM Aktoren schalten ja nur die Relais, die dann die 24V weitergeben.
Velux Elektro Rolladen
Moderator: Co-Administratoren
Re: Velux Elektro Rolladen
-
- Beiträge: 9114
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Velux Elektro Rolladen
Na, um den Fehler korrekt einzugrenzen.
Evtl. die Lösung für dich:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,6 ... oo77j94f2o
Evtl. die Lösung für dich:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,6 ... oo77j94f2o
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Velux Elektro Rolladen
Den Tipp habe ich auch schon ausprobiert, hat aber leider auch nichts gebracht
Re: Velux Elektro Rolladen
So nun habe ich das Problem auch bei dem zweiten Rolladen. Zumindest weiß ich jetzt woran es liegt. Der zweite Rolladen ist runter gefahren, als das Fenster auf war und ist dann auf ca. halber Strecke gegen das Fenster gefahren und ist dann ein stück zurück gefahren. Nun fährt er auch nur noch bis zur Hälfte. Anscheinend hat er die Position wo er blockiert hat als neue Enlage genommen.
Warum das jetzt passiert ist kann ich nicht sagen, da die Rolladen seit 4 Jahren in Betrieb sind und in der Zeit ist er desöfteren mal gegen das Fenster gefahren, dabei hat sich aber nie die Endlage verstellt...
Warum das jetzt passiert ist kann ich nicht sagen, da die Rolladen seit 4 Jahren in Betrieb sind und in der Zeit ist er desöfteren mal gegen das Fenster gefahren, dabei hat sich aber nie die Endlage verstellt...
-
- Beiträge: 9114
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Velux Elektro Rolladen
Dann wäre aber die 1. Handlung, wenn die Motoren wieder funktionieren, TFKs zu installieren!
Kennst du denn keinen, der einen kennt, der wiederrum einen gutgesonnenen Dachdecker oder Elektriker kennt, der sich mit den Veluxrollos auskennt?
Kennst du denn keinen, der einen kennt, der wiederrum einen gutgesonnenen Dachdecker oder Elektriker kennt, der sich mit den Veluxrollos auskennt?
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Velux Elektro Rolladen
Hallo Jens,
ich weiß zwar nicht, ob Dein Problem noch aktuell ist, aber ich verwende diese "Busch-Jaeger 6415/24 Jalousiecontrol II Trennrelais Gleichstromantriebe" (findet man u.a. bei Amazon) in Verbindung mit einem normalen Rolladenaktor HmIP-FROLL. Funktioniert einwandfrei!
beste Grüße
Frank
ich weiß zwar nicht, ob Dein Problem noch aktuell ist, aber ich verwende diese "Busch-Jaeger 6415/24 Jalousiecontrol II Trennrelais Gleichstromantriebe" (findet man u.a. bei Amazon) in Verbindung mit einem normalen Rolladenaktor HmIP-FROLL. Funktioniert einwandfrei!
beste Grüße
Frank
Re: Velux Elektro Rolladen
Für alle die auch das Problem haben. Ich habe eine Lösung gefunden:
Ich habe mir eine KUX110 und KLI310 besorgt und diese mit dem Rolladen verbunden. Mit der Fernbedienung können dann die Endlagen neu angelernt werden. Nachdem die Endlagen neu angelernt wurden, muss die KUX wieder von den Rolladen getrennt werden, damit sie wieder mit der Polwendeschaltung betrieben werden können --> https://wolf-u.li/5920/velux-sml-rollae ... -resetten/
Nun funktioniert wieder alles wie es soll.
Ich habe mir eine KUX110 und KLI310 besorgt und diese mit dem Rolladen verbunden. Mit der Fernbedienung können dann die Endlagen neu angelernt werden. Nachdem die Endlagen neu angelernt wurden, muss die KUX wieder von den Rolladen getrennt werden, damit sie wieder mit der Polwendeschaltung betrieben werden können --> https://wolf-u.li/5920/velux-sml-rollae ... -resetten/
Nun funktioniert wieder alles wie es soll.