Re: Sauna 6kW > 1xL 1xN 230V 35A per HM steuern

Beitrag von Roland M. » 15.05.2021, 21:35

Hallo Roberto!
robbi77 hat geschrieben:
15.05.2021, 21:04
Aber das, relativ genau, aufzuteilen ist ja fast unmöglich. Woher weiß man was man an welche Steckdose ansteckt?
Klar, bei mobilen Geräten ist es nahezu unmöglich, das genau vorherzusehen, aber auch hier muss der Elektriker eben bei einem Drehstromanschluss die (möglichen) Verbraucher möglichst gleichmäßig aufteilen. Soviel ich mich erinnern kann, darf bei üblichen Hausanschlüssen die Schieflast nicht mehr als 4 kW betragen (bitte bei Bedarf nach Schieflastverordnung suchen, Deutschland, Österreich, whatever...).
Nur bei ortsfesten Installationen ist das durchaus machbar (und ich glaub auch nicht, dass man sich in eine einphasig abgesicherte Wohnung eine 6kW-Sauna stellt... :twisted: ).

Dieses Problem tritt in letzter Zeit vermehrt auch im Bereich der Eelektrofahrzeuge auf! Da gibt es durchaus welche, die mit 7,2 kW laden - aber einphasig mit 32 A...

Ich vermute mal das mit seinen 35A nicht gleich die ganze Stromversorgung zusammenbricht.
Na ja, da kommen wir schon in die Bereiche, in denen so manch Einfamilienhaus abgesichert ist - 24 KW Anschlussleistung ist je nach Alter des Hauses nicht unüblich!

Aber der Elektriker wird schon wissen was er macht ....
Genau, der kennt auch die lokalen Vorgaben des Versorgers.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13788
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal

Re: Sauna 6kW > 1xL 1xN 230V 35A per HM steuern

Beitrag von robbi77 » 15.05.2021, 22:43

Meins is glaube mit 50A abgesichert, kann grad nich nachgucken, sind so Bleidinger dran ... :mrgreen:
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Benutzeravatar
Challenger
Beiträge: 525
Registriert: 09.11.2015, 10:58
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal

Re: Sauna 6kW > 1xL 1xN 230V 35A per HM steuern

Beitrag von Challenger » 16.05.2021, 11:25

Hi,
einige eurer Anmerkungen sind nicht von der Hand zu weisen, daher werde ich meinen Elektriker die Gegebenheiten prüfen lassen. Sollten die Versorgungsleitungen tatsächlich dem Anspruch nicht genügen werde ich welche nachlegen (lassen) müssen.

Danke euch.
VG
Meist ist man ja nicht zu alt, sondern zu faul für den Scheiß.

BTW: Keine persönliche Betreuung per PN. Fragen zu Thread-Themen bitte für Alle im Thread stellen. Dankööö!
21Million 1n73ll1g3nc3 15 7h3 4b1l17y 70 4d4p7 70 ch4ng3 - 573ph3n h4wk1ng

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9738
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: Sauna 6kW > 1xL 1xN 230V 35A per HM steuern

Beitrag von Roland M. » 16.05.2021, 11:56

Hallo!
Challenger hat geschrieben:
16.05.2021, 11:25
Sollten die Versorgungsleitungen tatsächlich dem Anspruch nicht genügen werde ich welche nachlegen (lassen) müssen.
...und auch noch über eine dreiphasige Lösung nachdenken. 5x2,5mm² ist leichter verlegt als 3x10mm²... ;)


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
Challenger
Beiträge: 525
Registriert: 09.11.2015, 10:58
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal

Re: Sauna 6kW > 1xL 1xN 230V 35A per HM steuern

Beitrag von Challenger » 17.05.2021, 09:22

Roland M. hat geschrieben:
16.05.2021, 11:56

...und auch noch über eine dreiphasige Lösung nachdenken. 5x2,5mm² ist leichter verlegt als 3x10mm²... ;)
Roland
Hi Roland,
habe das schon in Betracht gezogen und werde nun ein separates 5x4mm² 75m Erdkabel legen.

VG Denis