Seite 1 von 2

Winkeladapter Heizkörper

Verfasst: 21.09.2022, 13:53
von tanja05
Hallo zusammen,
ich bekomme leider immer beim Kalibrieren der Homematic IP Heizkörperthermostate, welche via einem Winkeladapter am Heizkörper montiert sind, den Fehler 2 (F2). Bei den "geraden" hat es problemlos funktioniert.
Die Tipps mit dem 2 Cent Stück hätte ich schon versucht - auch sogar mit zwei, hat keine Besserung gebracht.
Ich vermute die Winkeladapter sind nicht ideal und sollten getauscht werden, habt ihr Empfehlungen?

Re: Winkeladapter Heizkörper

Verfasst: 21.09.2022, 15:36
von frd030
Kenne keinen, halte auch für mechanisch nicht unproblematisch, da der Thermostat auf jeden Fall mehr Kraft aufwenden muss.
Evtl. mal über den eTRV-C(-2) nachdenken. Der müßte da ohne Winkeladapter hinpassen, hat aber kein Display (das zumindest ich eh kaum brauche).

Re: Winkeladapter Heizkörper

Verfasst: 21.09.2022, 15:46
von Sven_A
Ist das Danfoss? Hab ich auch, allerdings mit den Classic-Thermostaten, nicht HmIP. Läuft bei mir ohne Probleme, war bei der Montage aber relativ viel Kraft nötig... muss ich mir daheim nochmal anschauen wie das bei mir aussieht.

Re: Winkeladapter Heizkörper

Verfasst: 21.09.2022, 17:44
von Gluehwurm
tanja05 hat geschrieben:
21.09.2022, 13:53
2 Cent Stück hätte ich schon versucht - auch sogar mit zwei, hat keine Besserung gebracht.
Na dann drei oder vier ... wird am Haushaltsgeld nicht fehlen ...

Gruß
Bruno

Re: Winkeladapter Heizkörper

Verfasst: 21.09.2022, 18:46
von Matsch
Der Ventilstift scheint mir eher zu lang als zu kurz. Da würden Münzen das Problem eher verschärfen.

Re: Winkeladapter Heizkörper

Verfasst: 21.09.2022, 19:11
von Gluehwurm
Grundsätzlich sollte es gehen ...siehe Bild
viewtopic.php?t=70144#p683574

Re: Winkeladapter Heizkörper

Verfasst: 21.09.2022, 23:02
von Don Kanaille
Die typische Ursache für ein F2-Probleme bei einem RA-Anschluss ist ein nicht vollständig aufgerasteter Adapter.

Re: Winkeladapter Heizkörper

Verfasst: 22.09.2022, 07:28
von Sven_A
Gluehwurm hat geschrieben:
21.09.2022, 19:11
Grundsätzlich sollte es gehen ...siehe Bild
viewtopic.php?t=70144#p683574
Merci, ich wusste doch das ich das schonmal Fotografiert hatte.
Don Kanaille hat geschrieben:
21.09.2022, 23:02
Die typische Ursache für ein F2-Probleme bei einem RA-Anschluss ist ein nicht vollständig aufgerasteter Adapter.
Genau, da ist ein wenig Kraft nötig.

Re: Winkeladapter Heizkörper

Verfasst: 22.09.2022, 20:44
von tanja05
Vielen lieben Dank, funktioniert nun! Der entscheidende Tipp war tatsächlich, einfach mehr Kraft aufzuwenden. Hatte zwischen zwei Verbindungsstücke einen Abstand, der da nicht hin gehörte.

Re: Winkeladapter Heizkörper

Verfasst: 22.09.2022, 23:10
von frd030
Mag ja jetzt funktionieren, aber das ganze Konstrukt ist verkantet und steht unter starker mechanischer Spannung!
Ich glaube nicht dass das lange problemlos laufen wird, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.