Heizungssteuerung
Moderator: Co-Administratoren
Heizungssteuerung
Hallo zusammen.
Ich zerbreche mir seit eingier Zeit den Kopf darüber wie das Folgende am Besten realisieren kann:
Vorhanden:
- RasPi3 mit Funkmodul (aktuell Raspberrymatic installiert)
- Homematic Heizkörperthermostat in Küche, Bad, Schlafzimmer und Büro
- Raumthermostat TR100, der die Junkers Gastherme steuert, im Wohnzimmer
Was ich mich jetzt Frage:
Alle Räume fangen an auf die eingestellte Temperatur zu heizen.
Gastherme schaltet ab, da die eingestellte Temperatur im Wohnzimmer erreicht ist, aber das Bad ist noch zu kalt.
Wie teile ich jetzt der Therme mit, dass im Bad noch zu kalt ist und sie wieder einschalten muss ?
Danke für Eure Hilfe
Ich zerbreche mir seit eingier Zeit den Kopf darüber wie das Folgende am Besten realisieren kann:
Vorhanden:
- RasPi3 mit Funkmodul (aktuell Raspberrymatic installiert)
- Homematic Heizkörperthermostat in Küche, Bad, Schlafzimmer und Büro
- Raumthermostat TR100, der die Junkers Gastherme steuert, im Wohnzimmer
Was ich mich jetzt Frage:
Alle Räume fangen an auf die eingestellte Temperatur zu heizen.
Gastherme schaltet ab, da die eingestellte Temperatur im Wohnzimmer erreicht ist, aber das Bad ist noch zu kalt.
Wie teile ich jetzt der Therme mit, dass im Bad noch zu kalt ist und sie wieder einschalten muss ?
Danke für Eure Hilfe
-
- Beiträge: 12432
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Heizungssteuerung
Forensuche nach Therme ... kommt bald täglich
TR100 abhängn und durch Aktor ersetzen, Dein Elektriker weiss, ob der potenzialfrei sein muss, oder nicht.
Ein Programm steuert anhand der Ventilöffnung den Aktor (Suchwort Wärmebedarf)
Gruß
Bruno
TR100 abhängn und durch Aktor ersetzen, Dein Elektriker weiss, ob der potenzialfrei sein muss, oder nicht.
Ein Programm steuert anhand der Ventilöffnung den Aktor (Suchwort Wärmebedarf)
Gruß
Bruno
Re: Heizungssteuerung
Danke für die Antwort.
Ich könnte den Kontakt 8-9 in der Therme (Junkers ZSR18-5) nutzen, um die Heizung an / auszuschalten, wenn eine bestimmt Temperatur erreicht ist.
Das bestätigt auch die Anleitung der Therme.
Ich frage mich gerade, ob auch die Pumpe der Therme abschaltet in diesem Fall.
Im Wohnzimmer ist aktuell ein Thermostat und ein normales Ventil, da die Pumpe der Heizung nicht gegen geschlossene Ventile arbeiten darf / soll.
Ich könnte den Kontakt 8-9 in der Therme (Junkers ZSR18-5) nutzen, um die Heizung an / auszuschalten, wenn eine bestimmt Temperatur erreicht ist.
Das bestätigt auch die Anleitung der Therme.
Ich frage mich gerade, ob auch die Pumpe der Therme abschaltet in diesem Fall.
Im Wohnzimmer ist aktuell ein Thermostat und ein normales Ventil, da die Pumpe der Heizung nicht gegen geschlossene Ventile arbeiten darf / soll.
-
- Beiträge: 14086
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 581 Mal
- Danksagung erhalten: 1492 Mal
Re: Heizungssteuerung
Keine gute Idee. Das TR100 ist ein 24V-Regler mit Stetigregelung. Das heißt, das Ausgangssignal ist ein analoges Spannungssignal, dessen Höhe von der angeforderten Heizleistung abhängt. Mit einem Aktor ist da nicht viel zu reißen. Man könnte schauen, ob man den RF-Eingang über einen Aktor führen kann. Ansonsten hilft nur der in der Anleitung vorgesehene externe Messfühler, was zusätzlichen Verdrahtungsaufwand mit sich bringt.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Heizungssteuerung
der RF Eingang im TR100 ?
Da könnte man ein externes Relais anschliessen um die Therme in Sparbetrieb zu setzen, wenn alle Räume ihre Temperatur erreich haben.
Da könnte man ein externes Relais anschliessen um die Therme in Sparbetrieb zu setzen, wenn alle Räume ihre Temperatur erreich haben.
Re: Heizungssteuerung
gibt auch den TADO Thermostat Starter Kit für 114€ aktuell um die therme zu steuern.
Lässt sich der irgendwie mit Homematic kombinieren?
Lässt sich der irgendwie mit Homematic kombinieren?
-
- Beiträge: 12432
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Heizungssteuerung
Ok, überzeugt. Hatte mir die Anleitung nicht runtergeladen ...
Allerdings muss die Temp. dann auch so hoch eingestellt werden, daß der TR nicht abschaltet. Sonst kommt die Regelung der Thermostate durcheinander.
In der Anleitung wird von einem Fernschalter gesprochen, theroretisch könnte man da den Aktor für Kleinspannung anlegen. Oder eben an der Therme.
Ungeklärt ist auch noch, ob es HM oder HMIP sein soll.
Re: Heizungssteuerung
Homematic (ohne IP)
RF laut TR100 ist wohl ein Relais potential frei nötig um die Heizung in Sparmodus zu versetzen.
Könnte wohl mit Schaltaktor HM-LC-SW1 möglich sein
RF laut TR100 ist wohl ein Relais potential frei nötig um die Heizung in Sparmodus zu versetzen.
Könnte wohl mit Schaltaktor HM-LC-SW1 möglich sein
-
- Beiträge: 12432
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Heizungssteuerung
Dann aber den richtigen verwenden, der -FM legt 230V auf den Ausgang, nur der -SM ist potenzialfrei.