2-Punkt Regelung mit Wandthermostat und Schaltaktor
Geheizt werden soll, auf auf niedrigem Niveau, ein kleiner Stall mittels eines 170W IR-Paneels.
Eingesetzt werden über eine Direktverbindung ein HMIP-PSM (Schaltmessaktor, Kanal 3) und ein HmIP-STHD (einfaches Wandthermostat, Kanal 5).
Wie wir seit kurzem wissen, ist laut eq-3 ein Wandthermostat (mit Schaltausgang oder über Schaltaktor) auch die bevorzugte Variante einer Zweipunktregelung, um der unnützen PWM zu entgehen (siehe auch Beitrag HmIP-FAL - die PWM nervt).
Jetzt muss ich jedoch feststellen, dass auch diese Kombination mit einer PWM schwingt! Die Aufheizzeit wird dadurch unnötig und ungewollt verlängert.
Wenn sie das als Option täten um die Zieltemperatur zu halten, würde ich mit mir reden lassen. So aber ist das nicht gewollt, nicht bestellt und definitionsgemäß auch keine reine Zweipunktregelung.
Außerdem kümmert sich der Wandthermostat (oder die DV) nicht um die eingestellte Hysterese, was wir ja schon mal mit einem anderen Thermostat hatten.
Eingstellt sind: Soll 17°C, Hysterese +/- 2.0°C
Tatsächlich: Hysterese +0.8 / -1.0°C
Bilder anbei.
Hat jemand das schon mal mit einem HmIP-WTH(-2) probiert?
Eingesetzt werden über eine Direktverbindung ein HMIP-PSM (Schaltmessaktor, Kanal 3) und ein HmIP-STHD (einfaches Wandthermostat, Kanal 5).
Wie wir seit kurzem wissen, ist laut eq-3 ein Wandthermostat (mit Schaltausgang oder über Schaltaktor) auch die bevorzugte Variante einer Zweipunktregelung, um der unnützen PWM zu entgehen (siehe auch Beitrag HmIP-FAL - die PWM nervt).
Jetzt muss ich jedoch feststellen, dass auch diese Kombination mit einer PWM schwingt! Die Aufheizzeit wird dadurch unnötig und ungewollt verlängert.
Wenn sie das als Option täten um die Zieltemperatur zu halten, würde ich mit mir reden lassen. So aber ist das nicht gewollt, nicht bestellt und definitionsgemäß auch keine reine Zweipunktregelung.
Außerdem kümmert sich der Wandthermostat (oder die DV) nicht um die eingestellte Hysterese, was wir ja schon mal mit einem anderen Thermostat hatten.
Eingstellt sind: Soll 17°C, Hysterese +/- 2.0°C
Tatsächlich: Hysterese +0.8 / -1.0°C
Bilder anbei.
Hat jemand das schon mal mit einem HmIP-WTH(-2) probiert?
Zuletzt geändert von alchy am 18.09.2017, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: verschoben aus HomeMatic Aktoren und Sensoren
Grund: verschoben aus HomeMatic Aktoren und Sensoren
Viele Grüße,
fairtv
fairtv
-
- Beiträge: 3083
- Registriert: 23.08.2015, 11:06
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: 2-Punkt Regelung mit Wandthermostat und Schaltaktor
Hallo fairtv,
ich frage mich immer wieder (weil es sich mir nicht erschließt) warum Fragen zu Themen mit reinen IP-Komponenten nicht im entsprechend passenden Unterforum gepostet werden? (daher mal zu Verschieben angemeldet )
Zwar habe ich selber keine IP-Komponenten, bin aber grundsätzlich beim Thema IR-Heizung zu Beginn ebenfalls an einer verlässlichen Hyserese-Funktion gescheitert, weil zumindest bei HM-Classic nicht alle Aktoren im Thema Heizen mitspielen. Eventuell ist das auch hier so.
Details zu meiner Infrarotheizungssteuerung findest Du bei Bedarf am Ende meiner Signatur.
LG
Stefan
ich frage mich immer wieder (weil es sich mir nicht erschließt) warum Fragen zu Themen mit reinen IP-Komponenten nicht im entsprechend passenden Unterforum gepostet werden? (daher mal zu Verschieben angemeldet )
Zwar habe ich selber keine IP-Komponenten, bin aber grundsätzlich beim Thema IR-Heizung zu Beginn ebenfalls an einer verlässlichen Hyserese-Funktion gescheitert, weil zumindest bei HM-Classic nicht alle Aktoren im Thema Heizen mitspielen. Eventuell ist das auch hier so.
Details zu meiner Infrarotheizungssteuerung findest Du bei Bedarf am Ende meiner Signatur.
LG
Stefan
Ich übernehme keine Haftung für von mir gegebene Antworten, Tipps und veröffentlichte Projekte! Jeder ist für sich selbst verantwortlich! Arbeiten an 230V sind von einer Elektrofachkraft auszuführen!
Homematic in Betrieb seit 15.08.2015, > 60 HM-Komp. | 3x USV APC ES400 | Visualisierung auf ioBroker | Audio: Home24-Apps
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem1)
Rollläden, SSD, Wetter, Logging, Licht, RM, Sonos, Shelly
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem2 )
Erweiterung GMA, Heizung, Licht, Shelly, SSD, Sonos
>100 Shelly-Geräte an Homematic | CCU2 endgültig in Rente | 3 Raspis als Rückfallebene für Raspimatic und ioBroker
Shelly an Homematic | Infrarot-Heizungssteuerung | Fensteröffnungszeit überwachen
Homematic in Betrieb seit 15.08.2015, > 60 HM-Komp. | 3x USV APC ES400 | Visualisierung auf ioBroker | Audio: Home24-Apps
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem1)
Rollläden, SSD, Wetter, Logging, Licht, RM, Sonos, Shelly
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem2 )
Erweiterung GMA, Heizung, Licht, Shelly, SSD, Sonos
>100 Shelly-Geräte an Homematic | CCU2 endgültig in Rente | 3 Raspis als Rückfallebene für Raspimatic und ioBroker
Shelly an Homematic | Infrarot-Heizungssteuerung | Fensteröffnungszeit überwachen
- fairtv
- Beiträge: 220
- Registriert: 08.08.2014, 16:57
- Wohnort: Bei Erding
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: 2-Punkt Regelung mit Wandthermostat und Schaltaktor
Hallo Stefan,
ich dachte ich wäre mit den beiden IP-Komponenten im Unterforum "HomeMatic IP Aktoren und Sensoren" richtig.
Kurz habe ich noch überlegt, ob "mit CCU2" relevanter wäre, mich dann aber für dieses Unterforum entschieden.
Deine Lösung ist beeindruckend, noch würde ich es jedoch gerne mit den wenigen Regalkomponenten versuchen, bevor ich zum Lötkolben greife.
Man kann das sicher auch mit einem Programm in den Griff kriegen (ohne PWM und verlässlicher Hysterese), da der Stall aber in grenzwertiger Reichweitenentfernung zur CCU2 liegt, würde ich momentan noch eine Lösung mittels DV vorziehen.
Ergänzen kann ich vielleicht noch, dass sämtliche Komponenten auf aktuellem FW-Stand sind, einige CCU-Reboots hinter sich haben und in der GUI alle erwarteten Einstellungsparameter sich an der richtigen Stelle finden.
ich dachte ich wäre mit den beiden IP-Komponenten im Unterforum "HomeMatic IP Aktoren und Sensoren" richtig.
Kurz habe ich noch überlegt, ob "mit CCU2" relevanter wäre, mich dann aber für dieses Unterforum entschieden.
Deine Lösung ist beeindruckend, noch würde ich es jedoch gerne mit den wenigen Regalkomponenten versuchen, bevor ich zum Lötkolben greife.
Man kann das sicher auch mit einem Programm in den Griff kriegen (ohne PWM und verlässlicher Hysterese), da der Stall aber in grenzwertiger Reichweitenentfernung zur CCU2 liegt, würde ich momentan noch eine Lösung mittels DV vorziehen.
Ergänzen kann ich vielleicht noch, dass sämtliche Komponenten auf aktuellem FW-Stand sind, einige CCU-Reboots hinter sich haben und in der GUI alle erwarteten Einstellungsparameter sich an der richtigen Stelle finden.
Viele Grüße,
fairtv
fairtv
-
- Beiträge: 9114
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: 2-Punkt Regelung mit Wandthermostat und Schaltaktor
Hi,
Wenn du denn mal dort geschrieben hättest.fairtv hat geschrieben:ich dachte ich wäre mit den beiden IP-Komponenten im Unterforum "HomeMatic IP Aktoren und Sensoren" richtig.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: 2-Punkt Regelung mit Wandthermostat und Schaltaktor
Hallo
ich gebe Dir den Rat an ELV / eq-3 zu schreiben. Das Diagramm ist ja aussagekräftig.
Davon abgesehen, dass die Hysterese Werte ignoriert werden, würde die grundsätzliche Frage ja erst mal lauten, warum ständig Ein / Aus geschaltet wird
ich gebe Dir den Rat an ELV / eq-3 zu schreiben. Das Diagramm ist ja aussagekräftig.
Davon abgesehen, dass die Hysterese Werte ignoriert werden, würde die grundsätzliche Frage ja erst mal lauten, warum ständig Ein / Aus geschaltet wird
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
-
- Beiträge: 3083
- Registriert: 23.08.2015, 11:06
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: 2-Punkt Regelung mit Wandthermostat und Schaltaktor
Dankefairtv hat geschrieben:...
Deine Lösung ist beeindruckend, noch würde ich es jedoch gerne mit den wenigen Regalkomponenten versuchen, bevor ich zum Lötkolben greife.
...
Den Lötkolben kannst Du im Regal lassen, wenn Du auf 2x HM-LC-Sw4-WM ausweichst.
LG
Stefan
-
- Beiträge: 9114
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: 2-Punkt Regelung mit Wandthermostat und Schaltaktor
Hi Stefan,
Jetzt ist der Fred im richtigen U-Forum und nun kommst du wieder mit HM.66er hat geschrieben:enn Du auf 2x HM-LC-Sw4-WM ausweichst
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 3083
- Registriert: 23.08.2015, 11:06
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: 2-Punkt Regelung mit Wandthermostat und Schaltaktor
Hallo Günther,
der Hinweis kam wegen dem Bezug des TE auf meine Lösung.
Und eine CCU hat er ja. Also sollte auch die Kombination funktionieren.
LG
Stefan
der Hinweis kam wegen dem Bezug des TE auf meine Lösung.
Und eine CCU hat er ja. Also sollte auch die Kombination funktionieren.
LG
Stefan
- fairtv
- Beiträge: 220
- Registriert: 08.08.2014, 16:57
- Wohnort: Bei Erding
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: 2-Punkt Regelung mit Wandthermostat und Schaltaktor
Ich muss mich/uns? korrigieren: Es ist keine "+/-" sondern nur eine Hysterese einstellbar.
Offenbar ist das nicht, wie ich/wir? erwartet hätte/n, zu addieren und abzuziehen, sondern bereits der Wert der Gesamthysterese um den Sollwert herum.
2.0°C Hysterese bei 15°C sind also dann ein Regelbereich von 14°C bis 16°C (+/- 1.0°C).
Bleibt noch die PWM zu klären. Ein Versuch die Einschaltdauer des angesprochenen Kanals auf dem Schaltaktor auf eine Zeit unter der PWM-Frequenz einzustellen blieb wirkungslos. Die DV oder das Thermostat können also anscheinend diesen Parameter umgehen.
Offenbar ist das nicht, wie ich/wir? erwartet hätte/n, zu addieren und abzuziehen, sondern bereits der Wert der Gesamthysterese um den Sollwert herum.
2.0°C Hysterese bei 15°C sind also dann ein Regelbereich von 14°C bis 16°C (+/- 1.0°C).
Bleibt noch die PWM zu klären. Ein Versuch die Einschaltdauer des angesprochenen Kanals auf dem Schaltaktor auf eine Zeit unter der PWM-Frequenz einzustellen blieb wirkungslos. Die DV oder das Thermostat können also anscheinend diesen Parameter umgehen.
Viele Grüße,
fairtv
fairtv
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: 2-Punkt Regelung mit Wandthermostat und Schaltaktor
Hallo
gibt es einen Screenshot von der Direktverknüpfung?
gibt es einen Screenshot von der Direktverknüpfung?
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig