Re: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Ich würde erstmal alle DV's zum FSI16 (auch die Interne :1 <--> :3) löschen und (optional) den FSI16 lokal werksresetten.
Anschließend dann erstmal nur die interne DV (:1 <--> :3) neu erstellen und das ganze dann ausgiebig testen.
Der Eingang des FSI16 (als Taster konfiguriert) sendet ja nichts weiter als SHORT_/LONG_PRESS. Der Aktor folgt dann (Profil: Schalter ein/aus) einer simplen Logik beim Empfang.
Vereinfacht für SHORT_PRESS:
WENN "Aktorkanal AUS" --> DANN "Aktorkanal EIN"
WENN "Aktorkanal EIN" --> DANN "Aktorkanal AUS"
Wenn das dann nicht korrekt funktioniert prellt entweder der Taster, irgendwas ist mit den DV-Parametern nicht i.O. (Screenshot in der Expertenansicht machen) oder es gibt ein Problem in der Firmware (was dann aber zumindest durch andere verifiziert werden sollte).
Achja...
Es gibt kein "Taster-DV-Profil" und (out-of-the-box) keine Möglichkeit ala "Aktor AN solange Taster gedrückt".
Anschließend dann erstmal nur die interne DV (:1 <--> :3) neu erstellen und das ganze dann ausgiebig testen.
Der Eingang des FSI16 (als Taster konfiguriert) sendet ja nichts weiter als SHORT_/LONG_PRESS. Der Aktor folgt dann (Profil: Schalter ein/aus) einer simplen Logik beim Empfang.
Vereinfacht für SHORT_PRESS:
WENN "Aktorkanal AUS" --> DANN "Aktorkanal EIN"
WENN "Aktorkanal EIN" --> DANN "Aktorkanal AUS"
Wenn das dann nicht korrekt funktioniert prellt entweder der Taster, irgendwas ist mit den DV-Parametern nicht i.O. (Screenshot in der Expertenansicht machen) oder es gibt ein Problem in der Firmware (was dann aber zumindest durch andere verifiziert werden sollte).
Achja...
Es gibt kein "Taster-DV-Profil" und (out-of-the-box) keine Möglichkeit ala "Aktor AN solange Taster gedrückt".
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Bin auch grad dabei, den FSI16 besser verstehen zu lernen. Mich irritiert der Screenshot ebenfalls. Hast Du nach dem Ändern des Typs Schalter <> Taster im Kanal 1 die Direktverknüpfung 1 : 3 gelöscht und neu angelegt?clausthaler hat geschrieben: ↑06.10.2022, 20:05Du meinst die interne Verknüpfung aus dem 1. Screenshot? Da kann ich nur zwischen Schalter ein, Schalter aus und Schalter ein/aus auswählen.
System: RaspberryMatic auf Pi3 & HomeAssistant auf Pi4
-
- Beiträge: 3035
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 274 Mal
Re: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Hi,
das Problem wird ein anderes sein.
Der angeschlossene Taster hat einen Öffner- und einen Schließerkontakt.
Die FCI hängen aber statt am Schließerkontakt am Öffnerkontakt.
Dadurch kommt es bei der ersten Bedienung nach Zeit x (default 2 Minuten - Timeout langer Tastendruck) zu einem An - Aus und dann funktioniert es erst einmal direkt, bis man wieder zwei Minuten nichts schaltet.
Gruß
Gerti
das Problem wird ein anderes sein.
Der angeschlossene Taster hat einen Öffner- und einen Schließerkontakt.
Die FCI hängen aber statt am Schließerkontakt am Öffnerkontakt.
Dadurch kommt es bei der ersten Bedienung nach Zeit x (default 2 Minuten - Timeout langer Tastendruck) zu einem An - Aus und dann funktioniert es erst einmal direkt, bis man wieder zwei Minuten nichts schaltet.
Gruß
Gerti
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 04.10.2022, 17:00
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Hab die Verknüpfungen eben nochmal gelöscht und neu angelegt. Erstmal nur die interne im Schaltaktor und danach die Verknüpfungen von den FCIs zum FSI. Neue Firmware hatte der FSI auch gerade bekommen.
Gleiches Verhalten
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 04.10.2022, 17:00
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Vielen Dank! Das wars.Gerti hat geschrieben: ↑07.10.2022, 08:12Hi,
das Problem wird ein anderes sein.
Der angeschlossene Taster hat einen Öffner- und einen Schließerkontakt.
Die FCI hängen aber statt am Schließerkontakt am Öffnerkontakt.
Dadurch kommt es bei der ersten Bedienung nach Zeit x (default 2 Minuten - Timeout langer Tastendruck) zu einem An - Aus und dann funktioniert es erst einmal direkt, bis man wieder zwei Minuten nichts schaltet.
Gruß
Gerti
Würde das auch erklären warum bei beiden FCIs schon nach ein paar Wochen die Batterien leer sind?
-
- Beiträge: 544
- Registriert: 30.06.2018, 20:31
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: Gelöst: An/Aus bei erstem Tasten auf HmIP-FCI1 mit HmIP-FSI16
Ja lol. Das es ja verschiedene Taster gibt, daran habe ich auch nicht gedacht.
Ansonsten wollte ich auch noch vorschlagen, den FC einmal ohne Taster zu bedienen.
Ein Feedback wäre dann super.
Ansonsten wollte ich auch noch vorschlagen, den FC einmal ohne Taster zu bedienen.
Ein Feedback wäre dann super.