Kurze Frage zu hmip-drsi4 und den Relais
Hallo zusammen,
als Vorbereitung für eine LWP nächstes Jahr muss (und will) ich meinen Zählerschrank erneuern, da dieser alles andere als aktuell ist.
Nun da ich eh viel Wand aufbrechen muss, der der neue Schrank größer ist da er die aktuellen Normen erfüllen muss, habe ich genug platz um ein paar Leitungen smart zu schalten.
Dafür habe ich 2x hmip-drsi4 verbaut.
Nun habe ich den Schrank fertig bestückt und intern verkabelt. Bei meiner anschließenden Durchgangsprüfung mit dem Multimeter ist mir etwas aufgefallen wo ich mich gerne absichern würde bevor der Schrank in Betrieb genommen wird.
Und zwar ist bei 7 der 8 Relais ein Durchfluss messbar also sind die Relais an und bei einem ist kein Durchgang messbar somit ist das Relais aus.
Das wird vermutlich daran liegen, weil es bistabile Relais sind.
Frage 1: Setzt der Aktor beim Start die Relais von selbst auf aus oder muss ich das selbst tun bevor ich die Sicherungen der Lasten einschalte?
Frage 2: Laut BA interpretiere ich es so, dass Die Stromzufuhr der Aktoren selbst sowie die der Taster von gleicher Phase sein sollen. Kann mir einer vllt. erklären warum? Kenne ich so von anderen Herstellern nicht.
Will nur das wissen um keine Überraschungen zu erleben.
Viele Grüße,
David
als Vorbereitung für eine LWP nächstes Jahr muss (und will) ich meinen Zählerschrank erneuern, da dieser alles andere als aktuell ist.
Nun da ich eh viel Wand aufbrechen muss, der der neue Schrank größer ist da er die aktuellen Normen erfüllen muss, habe ich genug platz um ein paar Leitungen smart zu schalten.
Dafür habe ich 2x hmip-drsi4 verbaut.
Nun habe ich den Schrank fertig bestückt und intern verkabelt. Bei meiner anschließenden Durchgangsprüfung mit dem Multimeter ist mir etwas aufgefallen wo ich mich gerne absichern würde bevor der Schrank in Betrieb genommen wird.
Und zwar ist bei 7 der 8 Relais ein Durchfluss messbar also sind die Relais an und bei einem ist kein Durchgang messbar somit ist das Relais aus.
Das wird vermutlich daran liegen, weil es bistabile Relais sind.
Frage 1: Setzt der Aktor beim Start die Relais von selbst auf aus oder muss ich das selbst tun bevor ich die Sicherungen der Lasten einschalte?
Frage 2: Laut BA interpretiere ich es so, dass Die Stromzufuhr der Aktoren selbst sowie die der Taster von gleicher Phase sein sollen. Kann mir einer vllt. erklären warum? Kenne ich so von anderen Herstellern nicht.
Will nur das wissen um keine Überraschungen zu erleben.
Viele Grüße,
David
- robbi77
- Beiträge: 13919
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 749 Mal
Re: Kurze Frage zu hmip-drsi4 und den Relais
Zu Frage 2:
Wird wohl an der internen Konstruktion liegen.
Phase zu Phase sind 400V, das knallt ganz schön.
Wird wohl an der internen Konstruktion liegen.
Phase zu Phase sind 400V, das knallt ganz schön.
Zuletzt geändert von robbi77 am 10.08.2023, 21:54, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Kurze Frage zu hmip-drsi4 und den Relais
Nö Phase zu Phase gibts da nicht. Der Ausgang der Relais geht auf eine Klemme an der künftig nur der Verbraucher aufgelegt wird.
Übrigens habe ich die hmip-drsi4 bereits ausgebaut und ohne Verkabelung durchgemessen, mit selbigem Ergebnis.
Zu PS:
Bild 6B. So Interpretiere ich die Zeichnung zusätzlich habe ich das hier im Forum auch noch gelesen.
Übrigens habe ich die hmip-drsi4 bereits ausgebaut und ohne Verkabelung durchgemessen, mit selbigem Ergebnis.
Zu PS:
Bild 6B. So Interpretiere ich die Zeichnung zusätzlich habe ich das hier im Forum auch noch gelesen.
- Baxxy
- Beiträge: 11083
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danksagung erhalten: 2299 Mal
Re: Kurze Frage zu hmip-drsi4 und den Relais
Zu 1.
Wenn du nichts anderes über die Zentrale konfiguriert hast dann gehen alle Ausgänge bei Stromzufuhr aus.
Wenn du nichts anderes über die Zentrale konfiguriert hast dann gehen alle Ausgänge bei Stromzufuhr aus.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- Roland M.
- Beiträge: 9914
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1421 Mal
Re: Kurze Frage zu hmip-drsi4 und den Relais
Hallo David!
Ja, das ist richtig!
[EDIT: wenn man nur richtig lesen würde... ]
Die Schaltkanäle können durchaus an unterschiedlichen Phasen liegen, einzig die angeschlossenen Taster müssen auf der selben Phase wie die Stromversorgung des Aktors selbst liegen.
Die beiden Anschlusspläne in der BA sind da ganz eindeutig.
Roland
(derzeit in Torsby, Schweden)
Das kann und will ich jetzt nicht bestätigen, mein DRSI4 liegt noch rund 2000 km entfernt...
Alle Schaltkanäle haben ein selbst definierbares Einschaltverhalten bei Spannungsrückkehr. Darüber sollte sich das Problem am einfachsten regeln lassen.Frage 1: Setzt der Aktor beim Start die Relais von selbst auf aus oder muss ich das selbst tun bevor ich die Sicherungen der Lasten einschalte?
Nein, das ist falsch.Frage 2: Laut BA interpretiere ich es so, dass Die Stromzufuhr der Aktoren selbst sowie die der Taster von gleicher Phase sein sollen.
Ja, das ist richtig!
[EDIT: wenn man nur richtig lesen würde... ]
Die Schaltkanäle können durchaus an unterschiedlichen Phasen liegen, einzig die angeschlossenen Taster müssen auf der selben Phase wie die Stromversorgung des Aktors selbst liegen.
Die beiden Anschlusspläne in der BA sind da ganz eindeutig.
Roland
(derzeit in Torsby, Schweden)
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- robbi77
- Beiträge: 13919
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 749 Mal
Re: Kurze Frage zu hmip-drsi4 und den Relais
Doch stimmt.Roland M. hat geschrieben: Nein, das ist falsch.
Die Schaltkanäle können durchaus an unterschiedlichen Phasen liegen, einzig die angeschlossenen Taster müssen auf der selben Phase wie die Stromversorgung des Aktors selbst liegen.
Die beiden Anschlusspläne in der BA sind da ganz eindeutig.
Lies mal was er geschrieben hat ..
PS:
Kommst du schon wieder näher? 🫣
Re: Kurze Frage zu hmip-drsi4 und den Relais
Ok Danke das hilft mir schon mal. Sehe ich dann aber sowieso wenn ich zuerst nur die Stromzufuhr der Aktoren einschalte.
Warum Falsch? Du bestätigst quasi meine Aussage "Stromzufuhr der Aktoren selbst sowie die der Taster von gleicher Phase".Roland M. hat geschrieben: ↑10.08.2023, 21:57Hallo!
...Nein, das ist falsch.Frage 2: Laut BA interpretiere ich es so, dass Die Stromzufuhr der Aktoren selbst sowie die der Taster von gleicher Phase sein sollen.
Die Schaltkanäle können durchaus an unterschiedlichen Phasen liegen, einzig die angeschlossenen Taster müssen auf der selben Phase wie die Stromversorgung des Aktors selbst liegen.
Die beiden Anschlusspläne in der BA sind da ganz eindeutig.
Ich spreche nur von Tastern (IN Eingänge) die Relais selbst außen vor, da ist es logisch für mich.
Viele Grüße, David
- Roland M.
- Beiträge: 9914
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1421 Mal
Re: Kurze Frage zu hmip-drsi4 und den Relais
Hallo!
Roland
Sorry, hab es oben schon ausgebessert, einfach nur zu oberflächlich gelesen, es gab nämlich auch schon Diskussionen über die Schaltausgänge, daher hab ich einfach zu früh zugeschlagen.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...