Hallo,
simple Frage. Habe einen HmIPW Bewegungsmelder mit einem HmIPW Aktor per Direktverknüpfung verknüpft. Möchte, dass der BM Nachts zw. 2-6Uhr den Aktor nicht auslöst. Wohl aber soll der Taster, welcher auch eine Direktverknüpfung mit dem Aktor hat weiter verknüpfen. Bekomme ich das Direkt mit Direktverknüpfungen und Geräteeinstellungen hin oder brauche ich ein Programm.
Grüße
HmIPW Bewegungsmelder Zeitgesteuert
Moderator: Co-Administratoren
- Baxxy
- Beiträge: 11084
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danksagung erhalten: 2299 Mal
Re: HmIPW Bewegungsmelder Zeitgesteuert
Geht rein mit DV's unter Nutzung der virtuellen Kanäle.
Kanal:A <-- Bewegungsmelder
Kanal:B <-- aktorinterne Zeitsteuerung
Kanal:C <-- Taster
Verknüpfungslogik der Kanäle
A AND B OR C
Kanal:A <-- Bewegungsmelder
Kanal:B <-- aktorinterne Zeitsteuerung
Kanal:C <-- Taster
Verknüpfungslogik der Kanäle
A AND B OR C
Grüße... Baxxy