Hallo,
ich habe in meinem Wohnzimmer zwei Heizkörper (einmal den HmIP-eTRV-B und am zweiten den HmIP-eTRV-C-2) mit einem Wandthermostat HmIP-WTH-B verknüpft zu einer Gruppe. Jetzt tritt folgendes auf: der Stellantrieb HmIP-eTRV-B läuft immer wieder kurz an, so als ob er eine neue Endstellung sucht. Also zwei Sekunden zu, und dann wieder 2sec auf, dann ca. 10s Pause. Dann gehts wieder los. Zudem steht der Stellantrieb auf 30°C, obwohl ich "on" in der Gruppe angebe. Auf der Anzeige am Stellantrieb steht 30°C, manu. Keinerlei Fehleranzeige. Hatte am Anfang Probleme mit dem Stellweg, die Adapter für RAVL sind alle Mist, da gibt es nichts was 100% passt. Aber mit dem jetzigen Adapter ist der Stellweg angeblich angelernt ohne Fehler. Neu anlernen bringt nichts. Warum schafft es EQ3 nicht ordentliche Fehlermeldungen zu senden? Bis ich gemerkt habe, dass der Stellweg nicht stimmt hat es auch lange gedauert, da die Fehlermeldung sehr versteckt nur beim Gerät auftaucht. Wie kann ich in der CCU ablesen, dass der Thermostat den Stellweg richtig gelernt hat?
Der andere Stellantrieb HmIP-eTRV-C-2 steht brav auf "on" und Ventilstellung 100% und macht keinen Mucks.
In der Gruppe steht auch manueller Modus, on und Ventilöffnungsgrad 100%. Ah, ja, der Modus stellt sich immer wieder zurück, als "on" geht zurück auf 30° Solltemperatur.
Ist der Thermostat defekt? Warum läuft er pausenlos an? Irgendwann legt sich es wieder, nach 2 Tagen geht es wieder los. Total unbefriedigend. Da kann ich darauf warten, dass die Batterie leer läuft.
Grüße Peter
HmIP-eTRV-B läuft immer wieder an
HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 40
- Registriert: 05.06.2017, 11:17
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“
Gehe zu
- Allgemein
- ↳ Informationen zum HomeMatic-Forum
- ↳ Neubau - Renovierung - Planung
- ↳ Projektvorstellungen
- ↳ Usertreffen und Stammtische
- ↳ Vergangene Aktivitäten
- ↳ OffTopic
- ↳ Tiergarten
- HomeMatic
- ↳ HomeMatic allgemein
- ↳ HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
- ↳ HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- ↳ HmIP-HCU - Home Control Unit
- ↳ HomeMatic OCCU
- ↳ Allgemeines zur OCCU
- ↳ OCCU Entwicklung
- ↳ debmatic
- ↳ piVCCU
- ↳ RaspberryMatic
- ↳ x86-CCU
- ↳ YAHM
- ↳ HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- ↳ HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- ↳ HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
- ↳ HomeMatic IP mit Access Point
- ↳ HomeMatic IP mit CCU
- ↳ HomeMatic - bekannte Bugs
- ↳ HomeMatic Addons
- ↳ CCU-Historian
- ↳ CCU.IO
- ↳ CCU-Jack
- ↳ CloudMatic
- ↳ CUxD
- ↳ Hue-Addon
- ↳ RedMatic
- ↳ WebMatic
- ↳ Sonstige Addons
- ↳ HomeMatic Entwicklung
- ↳ Softwareentwicklung für die HomeMatic CCU
- ↳ Softwareentwicklung von externen Applikationen
- ↳ Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- ↳ 3D-Druck
- ↳ HomeMatic Apps und Desktop-Anwendungen
- ↳ TinyMatic
- ↳ Externe Steuerungen und Visualisierungen
- ↳ Home Assistant
- ↳ homeputer CL
- ↳ homeputer CL - Bugs & Updatewünsche
- ↳ IP-Symcon
- ↳ mediola
- ↳ openHAB
- ↳ Sonstige Steuerungen und Visualisierungen
- ↳ HomeMatic - english
- FHZ-, FS20-, HMS100-, FHT-, KeyMatic- & sonstige Hardware
- ↳ ELV FHZ Funk-Hauszentralen
- ↳ ELV FS20 Sender, Empfänger und Aktoren
- ↳ ELV HMS-Alarm Sensoren und Aktoren
- ↳ ELV FHT-Komponenten
- ↳ ELV Wettersensoren / Wetterstationen
- ↳ ELV KeyMatic Funk-Codeschloss & Türschlossantrieb
- ↳ Sonstige Hardware (Vellemann USB-Board, IRTrans, ALLNET)
- FHZ Software / Programmierung
- ↳ homeputer Studio / Standard: allgemeine Fragen
- ↳ homeputer Studio / Standard: Programmierbeispiele
- ↳ homeputer Studio / Standard: Bugs & Updatewünsche
- ↳ FHZ unter Linux / MacOSX
- Markt
- ↳ Private Kleinanzeigen