HmIP-BSM schaltet sofort wieder aus
Moderator: Co-Administratoren
HmIP-BSM schaltet sofort wieder aus
Hallo,
ich habe einen neuen Schaltaktor HmIP-BSM direkt aus der Verpackung angeschlossen.
Beim Testen des Aktors über die Wippe schaltet sich das Licht ein, aber auch nach ein paar Sekunden wieder aus.
Ist das Problem bekannt?
Wenn ja, wie bekomme ich das Problem gelöst.
Danke für die Unterstützung im Voraus.
Viele Grüße
Michael
ich habe einen neuen Schaltaktor HmIP-BSM direkt aus der Verpackung angeschlossen.
Beim Testen des Aktors über die Wippe schaltet sich das Licht ein, aber auch nach ein paar Sekunden wieder aus.
Ist das Problem bekannt?
Wenn ja, wie bekomme ich das Problem gelöst.
Danke für die Unterstützung im Voraus.
Viele Grüße
Michael
- Roland M.
- Beiträge: 9914
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1421 Mal
Re: HmIP-BSM schaltet sofort wieder aus
Hallo Michael!
Roland
Ein nicht unbekanntes Problem, wenn der BSM auf "Wechselschaltung" eingestellt ist. Ändere die Einstellung einmal auf "Ausgang 2".
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Baxxy
- Beiträge: 11083
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danksagung erhalten: 2299 Mal
Re: HmIP-BSM schaltet sofort wieder aus
Der ist doch noch gar nicht angelernt, zumindest würde das nicht erwähnt.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- Roland M.
- Beiträge: 9914
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1421 Mal
Re: HmIP-BSM schaltet sofort wieder aus
Hallo!
Aber dann steht er ganz sicher auf "Wechselschaltung"!
EDIT:
Hatte gerade einen BSM vor mir liegen und kann das Verhalten bestätigen:
Keine Last dran, nicht angelernt (also Wechselschaltung), Relais zieht kurz an und fallt wieder ab.
Roland
Ups, überlesen.
Aber dann steht er ganz sicher auf "Wechselschaltung"!
EDIT:
Hatte gerade einen BSM vor mir liegen und kann das Verhalten bestätigen:
Keine Last dran, nicht angelernt (also Wechselschaltung), Relais zieht kurz an und fallt wieder ab.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 3714
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 874 Mal
- Danksagung erhalten: 564 Mal
Re: HmIP-BSM schaltet sofort wieder aus
Kenne ich auch. Die Meßeinrichtung des BSM ist sehr empfindlich.Und wenn nix angeschlossen ist, dann floatet das Ding evtl. auf irgendeinem Potential rum und die Meßeinrichtung läuft Amok.
BSM richtig an eine Last anschließen, ggf. anlernen und dann korrekt konfigurieren! Siehe oben.
BSM richtig an eine Last anschließen, ggf. anlernen und dann korrekt konfigurieren! Siehe oben.
-
- Beiträge: 3074
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 282 Mal
Re: HmIP-BSM schaltet sofort wieder aus
Hi,
der floated nicht irgendwie rum, sondern geht ohne Last automatisch wieder in den Zustand aus, weil eben keine Last angeschlossen ist.
Gruß
Gerti
der floated nicht irgendwie rum, sondern geht ohne Last automatisch wieder in den Zustand aus, weil eben keine Last angeschlossen ist.
Gruß
Gerti
-
- Beiträge: 5602
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 768 Mal
Re: HmIP-BSM schaltet sofort wieder aus
Als Wechselschalter benötigt der Aktor die Information, an welchem Ausgang gerade die Last hängt das hängt ja von den anderen Wechsel-/Kreuzschaltern ab. Dazu detektiert er die Spannungen an den Ausgängen. Liegt keine Last an, ist das eine undefinierte Situation und er schaltet sicherheitshalber wieder ab.
-
- Beiträge: 5602
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 768 Mal
Re: HmIP-BSM schaltet sofort wieder aus
Richtig gelesen. Durch die Last entsteht am Ausgang eine Spannung zwischen dem Ausgang und L. Ohne Last keine Spannung und damit keine Detektion. Ob er im eingeschaltenen Fall auch den Strom detektiert, weiß ich nicht.