Der Satz wars... ich hab das, was ich als "unten" Leiter angesehen hab und das was ich als Phase angesehen hab grade mal getauscht. Und siehe da: es läuft!!! Schalter ist grad angelernt, Kalibrierfahrt fertig und ich freu mich!Horst Henning hat geschrieben: ↑14.01.2024, 12:49Dumme Schalter brauchen keinen Nullleiter. Da wird die Phase auf den Auf- oder Ab-Leiter gelegt.Atze552 hat geschrieben: ↑14.01.2024, 12:12Sollte heissen: per Klemme abgreifen geht, aber der Aktor tut trotzdem nichts. Hab das ganze jetzt bei zwei verschiedenen "dummen" Schalter getestet und gleiches Ergebnis. Hab auch zwei der Homematic Schalter getestet um einen Blindgänger auszuschliessen, aber kein Unterschied.
Danke!!!
PS: falls noch irgendwem auffallen sollte, dass ich hier grad die Bombe gebastelt hab, die in 2 Wochen explodiert, sage man mir gerne unfreundlich Bescheid