Hallo zusammen,

aktuell habe ich 5 Hunter Ventile mit der Gardena smart irrigation Control am laufen.

Da die Cloud Anbindung von Gardena mit meinem Home Assistant sehr instabil ist, würde ich gerne auf eine Lösung mit dem HmIP-MOD-OC8 umschwenken, auch weil ich gerne mehr als ein Ventil auf einmal öffnen möchte (Gardena kann nur 2 auf einmal, da das Master Ventil schon eins blockiert, kann nur ein weiteres geöffnet werden).

Jetzt meine Frage, ob ich per Direktverknüpfung ein Masterventil (Kanal 1) mit den anderen Ventilen (Kanal 2-5) verknüpfen kann, dass sobald einer der Kanäle 2-5 geschaltet wird, automatisch der Kanal 1 mit auslöst. Wenn aber keiner der Kanäle 2-5 aktiv sind, müsste der Master Kanal wieder schließen.

Schön wäre es natürlich fest als Direktverknüpfung, wenn das nicht geht, müsste ich wohl ein Programm daraus machen!?

Das ganze soll mit der CCU3 laufen.

Danke vorab.

Gruß Thomas


Rockhound53
Beiträge: 31
Registriert: 04.11.2019, 10:16
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Direktverknüpfung Master Ventil mir HmIP-MOD-OC8

Beitrag von Rockhound53 » 23.04.2024, 13:21

Hmm, verstehe, also lässt es sich nur über ein Programm regeln...

Gibt es irgendwo ein Beispiel, wie das als Programm umsetzbar ist?

Also wenn mindestens einer der Kanäle 2-5 aktiv, dann Schalte Kanal 1 ein, wenn keiner der Kanäle 2-5 aktiv, dann schalte Kanal 1 aus.

Danke und Grüße

Xel66
Beiträge: 14190
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 590 Mal
Danksagung erhalten: 1506 Mal

Re: Direktverknüpfung Master Ventil mir HmIP-MOD-OC8

Beitrag von Xel66 » 23.04.2024, 13:28

Rockhound53 hat geschrieben:
23.04.2024, 13:21
Also wenn mindestens einer der Kanäle 2-5 aktiv, dann Schalte Kanal 1 ein, wenn keiner der Kanäle 2-5 aktiv, dann schalte Kanal 1 aus.
Wozu benötige man für so eine einfache Anforderung ein Beispiel? Dein "wenn mindestens" bedeutet, Du musst die gewünschten Kanäle im WENN untereinander ODER-verknüpfen. Sobald eines EIN ist, ist die Bedingung WAHR. Im DANN erledigst Du den EINschaltbefehl. Im SONST hinterlegst Du den AUSschaltbefehl. Das war es schon.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Rockhound53
Beiträge: 31
Registriert: 04.11.2019, 10:16
Hat sich bedankt: 2 Mal

Re: Direktverknüpfung Master Ventil mir HmIP-MOD-OC8

Beitrag von Rockhound53 » 23.04.2024, 14:39

Sorry, hast recht, so einfach habe ich jetzt nicht gedacht...

Ich werde es Mal ausprobieren und schauen wie es sich verhält.

Danke für die Hilfestellungen.