HmIP-SPI -> HmIP-RGBW - Ungwewollte Verzögerung beim Einschalten

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Benutzeravatar
MadddinTribleD
Beiträge: 7
Registriert: 03.05.2022, 11:12
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 1 Mal

HmIP-SPI -> HmIP-RGBW - Ungwewollte Verzögerung beim Einschalten

Beitrag von MadddinTribleD » 10.01.2026, 17:02

Hallo zusammen,

Ich scheitere gerade an einer Direktverknüpfung von einen Präsenzmelder (HmIP-SPI) zu einen RGB Controller (HmIP-RGBW).
Ich möchte wenn Präsenz im Flur erkannt wir das der LED Stip angeht. Und nachdem keine Präsenz mehr erkannt wird nach x Min (zum testen auf 40s) soll er wieder aus gehen.

Das Problem ist das nachdem Präsenz erkannt wird der LED Strip nicht direkt an geht sondern mit ~15s Verzögerung
Ich kann es mit einen anderen Präsenzmelder reproduzieren.

Mit einer Zentralenverknüpfung tritt das Problem nicht auf

Hier ein Diagramm wie es sich verhält:
In Grün: Status Präsenz erkannt
In Gelb: RGBW Level
2026-01-10_16-40_3.png
Direktverknüpfung:
2026-01-10_16-51_1.png
SPI:
2026-01-10_16-40_2.png
RGBW:
2026-01-10_16-40_1.png
Ich kann mir nur vorstellen das es etwas ganz dummes ist was ich übersehe.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 14232
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Berlin
Hat sich bedankt: 899 Mal
Danksagung erhalten: 3196 Mal

Re: HmIP-SPI -> HmIP-RGBW - Ungwewollte Verzögerung beim Einschalten

Beitrag von Baxxy » 10.01.2026, 17:13

Hast du noch einen "freien" HmIP-Taster dann leg da mal ne DV an und beobachte ob es da auch "laggt" beim Einschalten.
Falsch machen kann man eigentlich nix.

Benutzeravatar
MadddinTribleD
Beiträge: 7
Registriert: 03.05.2022, 11:12
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-SPI -> HmIP-RGBW - Ungwewollte Verzögerung beim Einschalten

Beitrag von MadddinTribleD » 10.01.2026, 17:32

Funktioniert Instant
2026-01-10_17-31.png
2026-01-10_17-30.png

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 14232
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Berlin
Hat sich bedankt: 899 Mal
Danksagung erhalten: 3196 Mal

Re: HmIP-SPI -> HmIP-RGBW - Ungwewollte Verzögerung beim Einschalten

Beitrag von Baxxy » 10.01.2026, 17:37

Hmm, merkwürdig.
Das würde ja bedeuten das:
A: der SPI verzögert sendet
oder
B: irgendwas mit der DV zum SPI nicht passt

Zu A: kannst du zusätzlich eine DV zu einem normalen Aktor anlegen? Und dann prüfen ob der instant oder auch verzögert an geht.

Zu B: Schalte die DV's mal auf Expertenansicht um und mache Screenshots von beiden zwecks Vergleich. Relevant sind nur die SHORT_XXX - Parameter.

Benutzeravatar
MadddinTribleD
Beiträge: 7
Registriert: 03.05.2022, 11:12
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-SPI -> HmIP-RGBW - Ungwewollte Verzögerung beim Einschalten

Beitrag von MadddinTribleD » 10.01.2026, 18:02

Zu A:
Mit DRS8 geht es auch instant,
Ich glaub auch nicht das der SPI verzögert sendet.
Die Daten im Graph stimmen mit der Uhrzeit von Trigger überein

DV SPI -> DRS8
2026-01-10_17-55.png


Zu B:
DV SPI -> RGBW
2026-01-10_18-00.png
DV SPI -> DRS8
2026-01-10_18-01.png
Dateianhänge
2026-01-10_17-49.png

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 14232
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Berlin
Hat sich bedankt: 899 Mal
Danksagung erhalten: 3196 Mal

Re: HmIP-SPI -> HmIP-RGBW - Ungwewollte Verzögerung beim Einschalten

Beitrag von Baxxy » 10.01.2026, 18:08

Ich brauche die DV vom Taster zum RGBW als Vergleich.
Da du so fit bist mit der Bildmontage am besten nur die SHORT_XXX - Parameter.
Also linke Bildhälfte SPI-RGBW / rechte Bildhälfte Taster-RGBW.

Da kann man das gut vergleichen.

Benutzeravatar
MadddinTribleD
Beiträge: 7
Registriert: 03.05.2022, 11:12
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-SPI -> HmIP-RGBW - Ungwewollte Verzögerung beim Einschalten

Beitrag von MadddinTribleD » 10.01.2026, 18:13

Kriegen wir auch :P
2026-01-10_18-12.png

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 14232
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Berlin
Hat sich bedankt: 899 Mal
Danksagung erhalten: 3196 Mal

Re: HmIP-SPI -> HmIP-RGBW - Ungwewollte Verzögerung beim Einschalten

Beitrag von Baxxy » 10.01.2026, 18:38

Sehr schön gemacht.
Dummerweise sehe ich keine relevanten Unterschiede die diese Verzögerung hervorrufen könnten.
Der einzige "echte" Unterschied ist ja aktuell das:
A: die DV Taster <-> RGBW eine DV von IP-Wired zu IP-Funk ist
B: die DV SPI <-> RGBW eine DV von IP-Funk zu IP-Funk ist

Könnte also sein das der SPI den RGBW funktechnisch nur schlecht erreicht.
Ist aber Spekulation, mir fällt aktuell nichts besseres ein.
Laut (gut gemachten) Screenshots passt alles, es sei denn ich übersehe was.

Benutzeravatar
MadddinTribleD
Beiträge: 7
Registriert: 03.05.2022, 11:12
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-SPI -> HmIP-RGBW - Ungwewollte Verzögerung beim Einschalten

Beitrag von MadddinTribleD » 11.01.2026, 15:46

Hab den SPI mal so 50cm neben den RGBW gelegt.
Selbes Verhalten :/

RPI-RF-MOD bzw DRAP sind von da auch nur 1.50-2m weg (kein plan wie da der Weg ist)

Dann wird es wohl eine Zentralenverknüpfung


Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“